LWL Leitung verbinden

Mitglied: TobiasBehling

TobiasBehling (Level 1) - Jetzt verbinden

04.12.2008, aktualisiert 05.12.2008, 12126 Aufrufe, 15 Kommentare

Hallo,

Wir haben hier bei uns in der Firma zwei Bereiche, die jeweils über eine LWL Leitung mit einem Switch zum Server hin verbunden sind. An der einen LWL Leitung hängt jetzt noch ein alter Switch der ausgetauscht werden soll. Das neue Gerät HP ProCurve Switch 1800 24G mit Mini GBIC ist schon im Einsatz, funktioniert mit einer anderen LWL Leitung auch einwandfrei. Ich habe mir die passenden Patchkabel besorgt und die Leitung mit dem neuen Switch verbunden. Leider bekomme ich damit aber einfach keine Verbindung.

Die Patchkabel können auch nicht kaputt sein, ich habe zwei neue Kabel gekauft und das ausprobiert. Ich habe auch die Stecker gedreht damit ich nicht Sender mit Sender und Empfänger mit Empfänger verbinde, hilft alles nichts. Mit dem alten Switch funktioniert das ohne Probleme.

Gibt es da noch eine andere Möglichkeit die Verbindung hinzukriegen?

Vielen Dank für eure Hilfe.

MfG

Tobias
Mitglied: dog
04.12.2008 um 15:05 Uhr
Hallo,

hast du die neuste Switch Firmware installiert?
hast du sichergestellt, dass du das richtige Modul gekauft hast? - Es gibt Singlemode und Multimode-Module, die zu den verlegten LWL-Kabeln passen müssen.
endet die Produktnummer des Moduls auf C?

Grüße

Max
Bitte warten ..
Mitglied: TobiasBehling
04.12.2008 um 15:59 Uhr
Der Switch ist ganz neu.
Die Produktnummer des Moduls endet auf C.
Was ist der Unterschied zwischen Single und Multimode?

Grüße

Tobias
Bitte warten ..
Mitglied: dog
04.12.2008 um 16:16 Uhr
Das sind zwei verschiedene Typen von Glasfaser-Kabeln.
Multimode hat meistens eine Reichweite bis 500m, Singlemode schonmal 10km oder mehr.
Wo der Unterschied im Detail liegt kann ich nicht sagen, aber beide sind erstmal nicht kompatibel.
Am Besten du fragst euren Installateur, was verlegt wurde oder du schaust anhand des alten Switchs mal nach.

Grüße

Max
Bitte warten ..
Mitglied: TobiasBehling
04.12.2008 um 16:20 Uhr
Könnte man diese Kabel denn trotzdem verbinden, oder ist das nicht möglich?
Bitte warten ..
Mitglied: 36831
04.12.2008 um 17:15 Uhr
Moin,

du brauchst erstens das richtige Kabel (singlemode oder multimode sowie 9µm oder 50µm) und zweitens noch gleiche LWL-Module auf beiden Seiten der LWL-Strecke. Die Module sind SX oder FX oder LX ... und sind für verschiedene Reichweiten ausgelegt. Genaueres findest du in diversen Suchergebnissen bei Google.

VW
Bitte warten ..
Mitglied: aqui
05.12.2008 um 09:27 Uhr
Was noch sein kann ist das du keine GBICs (LWL Module) am Switch von HP eingesetzt hast.
Wenn du welche vom freien markt gekauft hast funktioniert das nicht, da HP dich zwingt HP gebrandete GBICs zu kaufen.
So holen sie sich das Geld wieder was sie am Switch sparen !!
Du musst also zwangsweise HP GBICs einsetzen im HP Switch für die LWL Verbindung.

Ob du ein long Range oder short Range GBIC hast kannst du sehen wenn du mal auf das Typschild beim GBIC siehst !!

850 nm Wellenlänge = SX = short Range

1310 nm Wellenlänge = LX = long Range

Du benötigst die SX GBICs mit 850 nm wenn du Multimode Glasfaser hast mit 50um.
Multimode mit 850 nm ist im RZ Bereich und Gebäudeverkabelung eigentlich Standard !

1310 nm und Single Mode mit 9um Durchmesser hat man nur für Verkabelung über sehr lange Distanzen (Grundstücke usw.)
Also folgende 2 Dinge musst du machen:
  • GBICs checken ! Original HP GBICs ???
  • Stimmt SX GBIC Typ zu deinem Kabel (50um) überein ?? Bzw. Vergleich mit Wellenlänge und GBIC Typ vom Switch wo es mit funtioniert !!
Bitte warten ..
Mitglied: dog
05.12.2008 um 09:45 Uhr
Wenn du welche vom freien markt gekauft hast funktioniert das nicht, da HP dich zwingt HP gebrandete GBICs zu kaufen.

Ich habe in zwei 1700-14ern zwei Billigmodule (35€) auf denen "HP equivalent" steht. Ich denke mal, das sind die selben Finisar-Module die HP auch verbaut - die gehen ohne Probleme. (Vielleicht haben die die HP-Vendor ID?)

Grüße

Max
Bitte warten ..
Mitglied: aqui
05.12.2008 um 09:56 Uhr
Ja, viele GBIC Fremdanbieter können GBICs mit der Vendor ID beschreiben (ist ein EEPROM auf den GBICs) die funktionieren dann wieder...keine Frage !
Sie müssen aber immer so wie du oben beschreibst bezeichnet sein.

Nicht beschriebene GBICs funktionieren de facto nicht im HP. Gleiches gilt übrigens auch für Cisco !
Bitte warten ..
Mitglied: TobiasBehling
05.12.2008 um 10:05 Uhr
Also, der alte Switch ist ein 3COM SuperStack II Switch 3300.
Hinten ist folgendes Modul eingebaut: 3c16970 Super Stack II Switch 100Base-FX Modul.
Die GBICs in dem neuen HP Switch sind original aber Multimode.

Die verlegte Leitung bei uns muss dann wohl eine Single Mode Leitung, leider ist das hier bei uns im Hause ein wenig durcheinander, sodass ich mir alle Informationen dazu spehrlich zusommensuchen muss.
Gibt es eine Möglichkeit das Kabel genau zu identifizieren oder nach zu messen?

Muss mir jetzt noch einen GBIC für Singlemode besorgen. Kann ich da auch LX oder FX verwenden oder muss dass LX sein.


Vielen Dank für die Info.
Bitte warten ..
Mitglied: dog
05.12.2008 um 10:08 Uhr
100BaseFX ist Multimode-Glasfaser... (Selbiges Gerät und Modul hatten wir hier auch früher an einer Multimode-Leitung)

Legt dann den Schluss nahe, dass eins der Module oder der Kabel defekt ist.

Grüße

Max
Bitte warten ..
Mitglied: TobiasBehling
05.12.2008 um 10:18 Uhr
Das habe ich überprüft.
Ich habe zwei neue Switches mit insgesamt 3 GBICs verbaut und die Verbindungen mit allen 3 GBICs ausprobiert. Mit der alten LWL Leitung kriege ich keine Verbindung hin. Die zweite Leitung funktionier mit allen GBICs einwandfrei. Also kann es ja nicht an den GBICs liegen?

Kann ich noch was mit den Patchkabeln falsch gemacht haben? sind ST-LC Patchkabel 50u
Bitte warten ..
Mitglied: aqui
05.12.2008 um 10:23 Uhr
Die Lösung ist ganz einfach und logisch:

100 Base FX ist 100 Mbit LWL !!!!

GBIC (und damit der Port am HP) bedeutet Gigabit Ethernet !! (GBIC = GigaBit Interface Connector !)

100 Mbit LWL ist niemals kompatibel zu GBICs also 1000 Mbit LWL bzw. HP kann de facto kein Autosensing im LWL Bereich !
Banal gesprochen dein 100 Mbit LWL Port kann niemals mit einem 1000Mbit LWL Port im HP sprechen auch wenn Kabel Stecker und alles funktioneiren. Das ist eine komplett andere LWL Signalisierung !!
Nur bessere Switches supporten mit 100 Mbit SFP GBICs auch 100 Mbit in GBIC Ports (sog. Hybrid Ports ) aber niemals Billigheimer HP !!!

Du gehst also mit einem festen 100 Mbit LWL Anschluss auf einen festen 1 GiG LWL Anschluss.
Das das niemals funktionieren kann leuchtet auch einem vollkommenen Laien sofort ein !!!
Bitte warten ..
Mitglied: dog
05.12.2008 um 10:26 Uhr
...und ich bin davon ausgegangen, dass er die Switches an beiden Seiten tauschen wollte

Was empfiehlst du denn für Switches der "gehobenen Preisklasse"?

Grüße

Max
Bitte warten ..
Mitglied: TobiasBehling
05.12.2008 um 10:32 Uhr
Leuchtet ein. Sorry aber trotzdem besten dank für die schnelle Hilfe.
Bitte warten ..
Mitglied: aqui
05.12.2008 um 10:40 Uhr
Du musst für den 3Com Switche inen Converter besorgen, damit bekommst du das zum Laufen:

Mit dem
http://www.alliedtelesyn.de/products/line.aspx?pid=6

kannst du beide Seiten auf 100 oder 1000 Mbit betreiben musst dann aber immer einen Kupfer Port nehmen...
Ist aber eigentlich rausgeschmissenes Geld und macht nur Sinn wenn der 3 Com Gigabit Kupferports hat, da du ja so oder so nie mehr als 100 Mbit übertragen kannst !!

Mit dem ist besser:
http://www.alliedtelesyn.de/products/line.aspx?pid=3

Da kannst du die 100 Mbit LWL zum HP bringen und gehst dann da auf einen Kupferport.

....Oder schmeisst den 3Com raus und kaufst einen neuen HP und hast dann ein durchgängiges 1000 Mbit LWL Backbone
Bitte warten ..
Heiß diskutierte Inhalte
Hardware
Schwarmwissen gefragt: Rätselstunde am Samstag Abend - LWL Verkabelung
gelöst Xaero1982FrageHardware32 Kommentare

Nabend Zusammen, heute Abend gibt es ein kleines Rätsel für euch was es zu lösen gilt. Die Lösung werde ...

Netzwerke
Aufbau Praxisnetzwerk mit Fragen (TI, Switch, Firewall, VoIP, Netzwerkdesign)
razorrFrageNetzwerke21 Kommentare

Hallo, ich bin neu hier, aber habe hier schon sehr lange im Forum mitgelesen bzw. mich schlau gemacht und ...

Vmware
ESXi für Raspberry Pi
sabinesInformationVmware18 Kommentare

VMware hat den ESXi für den Raspberry Pi (zu Testzwecken) vorgestellt, läuft 180 Tage auf dem Pi 4 mit ...

Backup
Veeam Backup-Server aus der Domäne nehmen
redhorseFrageBackup15 Kommentare

Guten Morgen, da in unserer Backupumgebung ein Hardwaretausch ansteht, konzipiere ich gerade Möglichkeiten die Sicherheit zu erhöhen. Konkret geht ...

Windows Server
Server mit AMD EPYC 7F52 (1Socket) wird als 2 Socket Server angezeigt
LordXearoFrageWindows Server11 Kommentare

Hallo Zusammen, ich komme mit meinem Problem nicht so recht weiter und hoffe aufjemanden der noch weitere Ideen hat. ...

Notebook & Zubehör
Surface pro 3 oder aktueller
devazubiFrageNotebook & Zubehör11 Kommentare

Moin moin zusammen, ich möchte eine kurze Umfrage/Feedbackrunde starten. Ich habe gerade angefangen Wirtschaftsinformatik berufsbegleitend zu studieren. Ich würde ...

Ähnliche Inhalte
Netzwerkgrundlagen
LWL Leitung Dämpfung
zeder12FrageNetzwerkgrundlagen3 Kommentare

Hallo, unser Betriebselektriker hat vor kurzem unsere LWL Leitungen durchgemessen und festgestellt, daß die Dämpfung auf einer Leitung ( ...

Switche und Hubs
Suche günstige LWL leitung
Hampi7273FrageSwitche und Hubs3 Kommentare

Suche günstige LWL Leitung für Outdoor Einsatz mit einer Gesamtlänge 200 Meter! Sie soll schon konventioniert sein!

LAN, WAN, Wireless

Zukunftssichere LWL Leitung zwischen zwei Gebäuden

gelöst johannes-meyerFrageLAN, WAN, Wireless7 Kommentare

Hallo, Ich bitte diese Anfängerfrage zu entschuldigen. Zwischen einem Alt- und einem gerade im Bau befindlichen Neubau soll eine ...

Switche und Hubs

Transceiver erstellt keine Verbindung über verlegte LWL Leitung

gelöst babylon05FrageSwitche und Hubs13 Kommentare

Hallo, ich habe eine LWL Verbindung OM2 Multimode 28m vom LC Patchfeld zum LC Patchfeld. In jedem Patchfeld ist ...

Switche und Hubs

Redundante L2 LWL Leitung über 2 Standorte - Spanning Tree - HP Equipment

gelöst ResolvFrageSwitche und Hubs13 Kommentare

Hallo, ich stehe vor der Herausforderung eine Redundante L2 LWL Leitung über 2 Standorte herzustellen. Grundsätzliches Switching Know How ...

Netzwerke

LWL Wartung

gelöst sabinesFrageNetzwerke6 Kommentare

Moin, hat hier schon mal einer eine LWL Wartung gemacht? Ich habe grade einen ehemaligen Kollegen gesprochen, der mir ...

Neue Fragen
Administrator Magazin
11 | 2020 Virtualisierung ist aus der IT nicht mehr wegzudenken. In der November-Ausgabe des IT-Administrator Magazins dreht sich der Schwerpunkt um das Thema "Server- und Storage-Virtualisierung". Darin erfahren Sie, wie sich die Virtualisierungstechnologie entwickelt hat, welche Varianten es im Bereich Server und Speicher gibt und wie ...
Neue Beiträge
Neue Jobangebote
Server- und Storage-VirtualisierungServer- und Storage-VirtualisierungBerechtigungs- und IdentitätsmanagementBerechtigungs- und IdentitätsmanagementWebdienste und -serverWebdienste und -serverDatenbankenDatenbankenMonitoring & SupportMonitoring & SupportHybrid CloudHybrid Cloud