OM2, OM3 oder OM4 Patchkabel für bis 3m?
Hallo zusammen,
da ich gerade für einen Gebäude Umbau mind. 50 LWL Patchkabel bestelle, frage ich mich gerade ob es bei Längen von 1-3 m lohnt OM4 zu nehmen?
Bisher habe ich auch bei 10G nie groß drüber nachgedacht und einfach aus der Kiste genommen und das war meistens OM2, funktionieren tut es.
Klar, OM4 ist besser ist auch zukunftsträchtiger, aber die feste LWL Verkabelung ist auch nur OM2 oder OM 3.... Moment, ich glaube ich habe es gerade selber beantwortet. Wenn das festverlegte OM2 ist, lohnt sich ein OM4 vermutlich nicht.
Was ist eure Meinung dazu?
VG
Deepsys
da ich gerade für einen Gebäude Umbau mind. 50 LWL Patchkabel bestelle, frage ich mich gerade ob es bei Längen von 1-3 m lohnt OM4 zu nehmen?
Bisher habe ich auch bei 10G nie groß drüber nachgedacht und einfach aus der Kiste genommen und das war meistens OM2, funktionieren tut es.
Klar, OM4 ist besser ist auch zukunftsträchtiger, aber die feste LWL Verkabelung ist auch nur OM2 oder OM 3.... Moment, ich glaube ich habe es gerade selber beantwortet. Wenn das festverlegte OM2 ist, lohnt sich ein OM4 vermutlich nicht.
Was ist eure Meinung dazu?
VG
Deepsys
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 63102475098
Url: https://administrator.de/forum/om2-om3-oder-om4-patchkabel-fuer-bis-3m-63102475098.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 10:12 Uhr
7 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
Ich denke, mit den 3m bist du so gerade eben noch im Toleranzbereich für 100G
Wir haben die jüngsten Inhouse-Festleitungen immer in OM4 ausgestattet. Daran habe ich mir dann (aufgrund der Farben) orientiert, sodass innerhalb der Serverracks OM3 für FC und für Ethernet dann OM4 bzw. OS2 und OM2 (bei den Patchfeldern mit alten Verlegekabeln) nutzen
Edit:
du musst natürlich immer durchweg gleichbleibend unterwegs sein. Also innerhalb der Kette ist ein Mischen der Typen nicht sinnvoll/ möglich. Mischen von OM1/2 klappt aber
Edit: Typo/ Satzbau
OM3
OM3-Patchkabel werden in der Regel mit einem türkisfarbenen (aqua) Kabelmantel. Wie bei OM2 Kabeln liegt die Kerngröße bei 50 Mikrometer (μm). OM3 Patchkabel unterstützen 10 Gigabit Ethernet auf Längen von bis zu 300 Metern. Außerdem kann OM3 40 Gigabit und 100 Gigabit Ethernet Anwendungen auf bis zu 100 Metern Distanz unterstützen, 10 Gigabit Ethernet ist jedoch die häufigste Anwendung. Im Gegensatz zu OM1 und OM2 werden OM3 Fasern mit 850nm VCSELs (Vertikale Hohlraumoberflächenemissionslaser) verwendet.
Quelle: https://www.cbo-it.de/shop/unterschied-zwischen-om1-om2-om3-und-om4-mult ...OM3-Patchkabel werden in der Regel mit einem türkisfarbenen (aqua) Kabelmantel. Wie bei OM2 Kabeln liegt die Kerngröße bei 50 Mikrometer (μm). OM3 Patchkabel unterstützen 10 Gigabit Ethernet auf Längen von bis zu 300 Metern. Außerdem kann OM3 40 Gigabit und 100 Gigabit Ethernet Anwendungen auf bis zu 100 Metern Distanz unterstützen, 10 Gigabit Ethernet ist jedoch die häufigste Anwendung. Im Gegensatz zu OM1 und OM2 werden OM3 Fasern mit 850nm VCSELs (Vertikale Hohlraumoberflächenemissionslaser) verwendet.
Ich denke, mit den 3m bist du so gerade eben noch im Toleranzbereich für 100G
Wir haben die jüngsten Inhouse-Festleitungen immer in OM4 ausgestattet. Daran habe ich mir dann (aufgrund der Farben) orientiert, sodass innerhalb der Serverracks OM3 für FC und für Ethernet dann OM4 bzw. OS2 und OM2 (bei den Patchfeldern mit alten Verlegekabeln) nutzen
Edit:
du musst natürlich immer durchweg gleichbleibend unterwegs sein. Also innerhalb der Kette ist ein Mischen der Typen nicht sinnvoll/ möglich. Mischen von OM1/2 klappt aber
Edit: Typo/ Satzbau
du musst natürlich immer durchweg gleichbleibend unterwegs sein. Also innerhalb der Kette ist ein Mischen der Typen nicht sinnvoll/ möglich. Mischen von OM1/2 klappt aber
Klappt schon ist aber unschön da du zwischen OM1 und OM2 einen unterschied der Ferule hast also OM1 ist 62,5 un OM2 ist 50
Wenn deine Festverkabelung OM2 ist kannst du die Patchkabel auch in OM4 nehmen allerdings wird das nicht dafür sorgen dass du plötzlich 100G auf 100m fahren kannst.
Kommt dann auf die Optiken an. Zu mindestens bei 10G:
https://www.flexoptix.net/de/blog/damit-der-10g-ethernet-link-hoch-kommt ...
https://www.flexoptix.net/de/blog/damit-der-10g-ethernet-link-hoch-kommt ...