Raid 1 löst sich alle 1-3 Tage auf (Intel SE7230NH1)
Hallo zusammen,
ich laboriere jetzt schon ein paar Tage an einem neuen Intel Server rum (Mainboard siehe oben) und alle 1-3 Tage löst sich der RAID 1 auf.
Der Server friert ein oder stürzt ohne Eintrag im Ereignisprotokoll ab.
Er bleibt dann nach dem manuellen oder selbstständigen Neustart bei der Fehlermeldung des RAID-BIOS hängen.
Jedes Mal steigt nur eine Platte aus und nach einem Rebuild läuft das Dingen dann wieder.
Als Platten sind 2 x WD500YS RE2 drin an Port 2+3.
Ich dachte zuerst es liegt an der USV weil da die Akkus hin sind und die neuen erst am Dienstag oder Mittwoch kommen.
Angefangen hats auch noch ausgerechnet mit zwei Stromausfällen im Gewerbegebiet wo der Server steht.
Aber normalerweise löst sich ja kein Raid bei einem Stromausfall auf.
Komisch ist auch, das auch nach dem Rebuild des Raid die Kontrollleuchten der Platten nicht synchron bei einem Datenzugriff aufleuchten.
Auch nicht bei booten wo er am meisten liest leuchten die LED's total unterschiedlich auf und manchmal ein paar Sekunden lang nur eine und dann de andere.
Ein RAID 0 ist es aber mit Sicherheit nicht um das vorab auszuschließen.
Hat jemand ne Idee??
Vorab herzlichen Dank.
Airport
ich laboriere jetzt schon ein paar Tage an einem neuen Intel Server rum (Mainboard siehe oben) und alle 1-3 Tage löst sich der RAID 1 auf.
Der Server friert ein oder stürzt ohne Eintrag im Ereignisprotokoll ab.
Er bleibt dann nach dem manuellen oder selbstständigen Neustart bei der Fehlermeldung des RAID-BIOS hängen.
Jedes Mal steigt nur eine Platte aus und nach einem Rebuild läuft das Dingen dann wieder.
Als Platten sind 2 x WD500YS RE2 drin an Port 2+3.
Ich dachte zuerst es liegt an der USV weil da die Akkus hin sind und die neuen erst am Dienstag oder Mittwoch kommen.
Angefangen hats auch noch ausgerechnet mit zwei Stromausfällen im Gewerbegebiet wo der Server steht.
Aber normalerweise löst sich ja kein Raid bei einem Stromausfall auf.
Komisch ist auch, das auch nach dem Rebuild des Raid die Kontrollleuchten der Platten nicht synchron bei einem Datenzugriff aufleuchten.
Auch nicht bei booten wo er am meisten liest leuchten die LED's total unterschiedlich auf und manchmal ein paar Sekunden lang nur eine und dann de andere.
Ein RAID 0 ist es aber mit Sicherheit nicht um das vorab auszuschließen.
Hat jemand ne Idee??
Vorab herzlichen Dank.
Airport
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 52622
Url: https://administrator.de/contentid/52622
Ausgedruckt am: 06.11.2024 um 02:11 Uhr
23 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
Meiner Erfahrung nach hast Du die falschen Festplatten (non RAID) verwendet. Nicht umsonst gibt es RAID-fähige Festplatten. Diese Platten enthalten eine angepasste Firmware und sind auch für 7x24 Betrieb ausgelegt.
Setze Dich am besten mit Deinem Fachhändler in Verbindung. Wenn dieser davon keine Ahnung hat, bzw. bestreitet so wechsle den Fachhändler.
Kling blöd, ist aber so.
Günter
Meiner Erfahrung nach hast Du die falschen Festplatten (non RAID) verwendet. Nicht umsonst gibt es RAID-fähige Festplatten. Diese Platten enthalten eine angepasste Firmware und sind auch für 7x24 Betrieb ausgelegt.
Setze Dich am besten mit Deinem Fachhändler in Verbindung. Wenn dieser davon keine Ahnung hat, bzw. bestreitet so wechsle den Fachhändler.
Kling blöd, ist aber so.
Günter
Hallo,
Meiner Erfahrung nach hast Du die falschen
Festplatten (non RAID) verwendet. Nicht
umsonst gibt es RAID-fähige Festplatten.
Diese Platten enthalten eine angepasste
Firmware und sind auch für 7x24 Betrieb
ausgelegt.
Setze Dich am besten mit Deinem
Fachhändler in Verbindung. Wenn dieser
davon keine Ahnung hat, bzw. bestreitet so
wechsle den Fachhändler.
Kling blöd, ist aber so.
Günter
Meiner Erfahrung nach hast Du die falschen
Festplatten (non RAID) verwendet. Nicht
umsonst gibt es RAID-fähige Festplatten.
Diese Platten enthalten eine angepasste
Firmware und sind auch für 7x24 Betrieb
ausgelegt.
Setze Dich am besten mit Deinem
Fachhändler in Verbindung. Wenn dieser
davon keine Ahnung hat, bzw. bestreitet so
wechsle den Fachhändler.
Kling blöd, ist aber so.
Günter
Macht mich mal schlau: Was soll denn eine RAID-fähige Platte sein? Die einzelne HD merkt doch gar nix davon, ob sie im RAID hängt oder nicht.
G' Abend,
Bsp: RAID 1 mit 2x 250 SATA Platten
Hast du die Möglichkeit einen anderen RAID-Controller einzubauen?! Somit wäre dieser dann mal ausgeschlossen. An den Platten kann es ja kaum liegen. Die sind beie neu?!
Grüße
Dani
Meiner Erfahrung nach hast Du die falschen Festplatten (non RAID) verwendet. Nicht
umsonst gibt es RAID-fähige Festplatten.
Also das hat mal gar nichts mit den Platten zu tun. Vorallem nicht bei RAID1. Es gibt vielleicht RAID - optimierte Platten. Sonst hätten wir hier mit manchen MINI-Backup Servern ein echtes Problem! *gg* Und die laufen und laufen....die Aussage ist also mehr wie falsch! Sorry...umsonst gibt es RAID-fähige Festplatten.
Bsp: RAID 1 mit 2x 250 SATA Platten
Hast du die Möglichkeit einen anderen RAID-Controller einzubauen?! Somit wäre dieser dann mal ausgeschlossen. An den Platten kann es ja kaum liegen. Die sind beie neu?!
Grüße
Dani
hallo habe genau das selbe problem, hatte die 2x wd500ys re2 erst an einem nforce 4 bord und habe dort den nforce und den SI raid ausprobiert immer nach 1-10 tagen verlust einer platte.. nach neustart wieder da... nun habe ich das ganze auf ein intel p4 945 baord umgezogen und betreibe es mit dem intel matrix raid...
bis gestern abend alles okay... doch dann .. wieder eine wd500ys meldet sich im betrieb ab... netzeil wurde auch schon getauscht... meiner meinung nach kann es nun nur noch der platten sein...
bist du schon weiter gekommen..?!
gruß thomas
sex kontakte http://www.datewelt.info/sex-kontakte/
bis gestern abend alles okay... doch dann .. wieder eine wd500ys meldet sich im betrieb ab... netzeil wurde auch schon getauscht... meiner meinung nach kann es nun nur noch der platten sein...
bist du schon weiter gekommen..?!
gruß thomas
sex kontakte http://www.datewelt.info/sex-kontakte/
unglaublich es sind die platten:
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid ...**&p_li=&p_topview=1
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid ...**&p_li=&p_topview=1
mit raid platte mein der hersteller platten die extra robust für dauereinsatz sein sollen... verwenden kannst du im raid ja jede platte oder auch eine "raid" platte einzel im dekstop... ist alles wurscht...nur wenn der hersteller schon platten für raid extra auszeichnet sollte diese halt im nen 0815 intel raid auch länger wie ne woche ohne störungen laufen.. (und das sollte wd auch vorher getestet haben) der bug hat mich 15 stunden und 5 anfarten zum kunden gekostet...
mit raid platte mein der hersteller platten die extra robust für dauereinsatz sein sollen... verwenden kannst du im raid ja jede platte oder auch eine "raid" platte einzel im dekstop... ist alles wurscht...nur wenn der hersteller schon platten für raid extra auszeichnet sollte diese halt im nen 0815 intel raid auch länger wie ne woche ohne störungen laufen.. (und das sollte wd auch vorher getestet haben) der bug hat mich 15 stunden und 5 anfarten zum kunden gekostet...
hi airport,
nein m,eine daten gingen nicht verloren. ich habe einfach immer nur eine platte des spiegelsatz geflasht, dann geschaut ob sie bootet und dann die 2. platte geflasht... durch den spiegelsatz hast du ja praktisch schon ein "image"...
ich denke das ist eher ne vorsichtsmasnahme von WD falls beim flash ein stromausfall ist wären die platten erst mal "platt"...
nein m,eine daten gingen nicht verloren. ich habe einfach immer nur eine platte des spiegelsatz geflasht, dann geschaut ob sie bootet und dann die 2. platte geflasht... durch den spiegelsatz hast du ja praktisch schon ein "image"...
ich denke das ist eher ne vorsichtsmasnahme von WD falls beim flash ein stromausfall ist wären die platten erst mal "platt"...