SAN-Begrifflichkeiten (Luns, Tags) wegen Performanceproblemen
Einen schönen Sonntagvormittag wünsche ich!
Um das vorweg zu nehmen: Ich habe mich an Tante Google versucht, und außerdem habe ich einen externen Dienstleister mit der Sache befragt. Zufriedenstellend ist die Informationsausbeute aber nicht gerade.
Wir haben hier ein EonStor S12E-G1133-2 mit 12 HDDs über iSCSI an 2 ESX (5.1)-Server angebunden. Hier gibt es 1x RAID10 (4x147GB; 15.000 U/min), 1xRAID6 (6x147GB; 15.000 U/min) und 1xRAID1 (2x2TB, 7.200 U/min).
Auf dem RAID10 läuft eine Exchange-Server-DB, und ein Paar SQL-Datenbanken. Die SQL-DBs sind nicht besonders anspruchsvoll. Auf dem RAID6 laufen virtualisierte Windows Server, auf dem RAID1 werden Dokumente u.Ä. bereit gestellt.
Dies wurde von dem zum Problem befragten Dienstleister in 2009 konfiguriert.
Das Problem, das hier auftritt ist folgendes:
Die Performance bei Backups (Über BackupExec 2012) ist oft sehr schlecht (Beim RAID10 fast immer) (also weniger als 100MB/min), wobei es auch mal Zeiten gibt, wo es mit 3000MB oder mehr läuft. Außerdem habe ich bei Betrachtung der Leistungsdaten in vSphere öfter mal Ausschläge in den Zugriffszeiten der HDDs. Der Durchschnitt ist z.B. 3-10 ms, die Ausschläge sind dann so zw. 1000-10000 ms.
In der Vergangenheit ist der Controller 2 mal komplett hängen geblieben, möglicherweise wegen Überlastung (?).
Alle FW-Updates sind gemacht.
Meine Frage:
In den Einstellungen der EonStor gibt es folgende Parameter:
Host Side Parameters:
1) Maximum Queued I/O Count: 1024 (Möglich: Auto,1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024)
2) Luns per Host SCSI ID: 8 (Möglich: 1,2,4,8,16,32)
3) Max Number of Concurrent Host-LUN Connection: 4 (Möglich: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024)
4) Number of Tags Reserved for each Host-LUN Connection: 4 (Möglich: 1,2,4,8,16,32,64,128,256)
Drive Side Parameters:
5) Disk Access Delay Time(sec): 75 (Möglich: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75)
6) Drive I/O Timeout(sec): 30 (Möglich: 7,0.5,1,2,4,6,8,10,15,20,30)
7) Maximum Tag Count: 4 (Möglich: Disable,1,2,4,8,16,32,64,128)
Ergeben diese Werte für unsere Konfiguration Sinn? Hier geht es mir hauptsächlich um 2,3,4 und 7. Macht das so Sinn, oder könnte man das noch besser einstellen?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten.
Um das vorweg zu nehmen: Ich habe mich an Tante Google versucht, und außerdem habe ich einen externen Dienstleister mit der Sache befragt. Zufriedenstellend ist die Informationsausbeute aber nicht gerade.
Wir haben hier ein EonStor S12E-G1133-2 mit 12 HDDs über iSCSI an 2 ESX (5.1)-Server angebunden. Hier gibt es 1x RAID10 (4x147GB; 15.000 U/min), 1xRAID6 (6x147GB; 15.000 U/min) und 1xRAID1 (2x2TB, 7.200 U/min).
Auf dem RAID10 läuft eine Exchange-Server-DB, und ein Paar SQL-Datenbanken. Die SQL-DBs sind nicht besonders anspruchsvoll. Auf dem RAID6 laufen virtualisierte Windows Server, auf dem RAID1 werden Dokumente u.Ä. bereit gestellt.
Dies wurde von dem zum Problem befragten Dienstleister in 2009 konfiguriert.
Das Problem, das hier auftritt ist folgendes:
Die Performance bei Backups (Über BackupExec 2012) ist oft sehr schlecht (Beim RAID10 fast immer) (also weniger als 100MB/min), wobei es auch mal Zeiten gibt, wo es mit 3000MB oder mehr läuft. Außerdem habe ich bei Betrachtung der Leistungsdaten in vSphere öfter mal Ausschläge in den Zugriffszeiten der HDDs. Der Durchschnitt ist z.B. 3-10 ms, die Ausschläge sind dann so zw. 1000-10000 ms.
In der Vergangenheit ist der Controller 2 mal komplett hängen geblieben, möglicherweise wegen Überlastung (?).
Alle FW-Updates sind gemacht.
Meine Frage:
In den Einstellungen der EonStor gibt es folgende Parameter:
Host Side Parameters:
1) Maximum Queued I/O Count: 1024 (Möglich: Auto,1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024)
2) Luns per Host SCSI ID: 8 (Möglich: 1,2,4,8,16,32)
3) Max Number of Concurrent Host-LUN Connection: 4 (Möglich: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024)
4) Number of Tags Reserved for each Host-LUN Connection: 4 (Möglich: 1,2,4,8,16,32,64,128,256)
Drive Side Parameters:
5) Disk Access Delay Time(sec): 75 (Möglich: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75)
6) Drive I/O Timeout(sec): 30 (Möglich: 7,0.5,1,2,4,6,8,10,15,20,30)
7) Maximum Tag Count: 4 (Möglich: Disable,1,2,4,8,16,32,64,128)
Ergeben diese Werte für unsere Konfiguration Sinn? Hier geht es mir hauptsächlich um 2,3,4 und 7. Macht das so Sinn, oder könnte man das noch besser einstellen?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 192030
Url: https://administrator.de/contentid/192030
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 10:11 Uhr
7 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
Wer sichert denn und von wo nach wo?
Schau mal, ob du nicht an veeam trial kommen kannst.
Das tut es, ist aber nix fuer die kleine portokasse.
Die verwendung von iscsi laesst aber vermuten, das es "billig" sein muss?
Ps nein, der hersteller deines san sagt mir nix, aber was sagt der ?
Wer sichert denn und von wo nach wo?
Schau mal, ob du nicht an veeam trial kommen kannst.
Das tut es, ist aber nix fuer die kleine portokasse.
Die verwendung von iscsi laesst aber vermuten, das es "billig" sein muss?
Ps nein, der hersteller deines san sagt mir nix, aber was sagt der ?
Sagen wir nicht teuer sonder sein Geld Wert. NetApp oder EMC mit einer Fiberchannel Anbindung.