Server fährt jede Nacht von selber herunter
Hallo,
ich habe da einen Server am laufen, der jede Nacht von selber herunterfährt. Es ist ein FSC Primery TX150 mit Windows SBS2003(aktueller SP- und Patchstand). Das Problem besteht jetzt schon seit gut zwei Wochen.
Ich habe mir mal die Event-Logs durchgeschaut, an dem Tag, als es begann, ist nichts neu installiert worden, auch sind an diesem Tag keine gravierenden Fehler aufgetreten.
Aus den Event-Logs kann ich sehen, daß der Server jede Nacht um 00:01 heruntergefahren wird.
Dort steht dann nur, daß der Dienst "Winlogon.exe" das System heruntergefahren hat und als Grund wird "automatischer Systemabschluß wegen Echtzeituhr" angegeben.
Ein geplanter Task zum Herunterfahren existiert nicht, auch Virenscanner bleiben ohne Fund.
Hat jemand von Euch eine Idee, was da falsch läuft?
ich habe da einen Server am laufen, der jede Nacht von selber herunterfährt. Es ist ein FSC Primery TX150 mit Windows SBS2003(aktueller SP- und Patchstand). Das Problem besteht jetzt schon seit gut zwei Wochen.
Ich habe mir mal die Event-Logs durchgeschaut, an dem Tag, als es begann, ist nichts neu installiert worden, auch sind an diesem Tag keine gravierenden Fehler aufgetreten.
Aus den Event-Logs kann ich sehen, daß der Server jede Nacht um 00:01 heruntergefahren wird.
Dort steht dann nur, daß der Dienst "Winlogon.exe" das System heruntergefahren hat und als Grund wird "automatischer Systemabschluß wegen Echtzeituhr" angegeben.
Ein geplanter Task zum Herunterfahren existiert nicht, auch Virenscanner bleiben ohne Fund.
Hat jemand von Euch eine Idee, was da falsch läuft?
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 27833
Url: https://administrator.de/contentid/27833
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 20:11 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
Schon Virescanner und Spywarescanner laufen lassen?
Ungewöhnlich ist dass das ganze immer um die gleiche Zeit passiert.
Evtl. auch mal versuchen die Zeitsynchronisierung übers Internet abzuschalten wenn der dienst nicht benötigt wird.
Ansonsten würde ich mal die Tasks überprüfen. Vielleicht hat sich ja ein Mitarbeiter einen Spass erlaubt?
Evtl. wie der Kollege oben schon sagt auch mal das Bios in betracht nehmen. Auf die neueste Version flashen...
Ungewöhnlich ist dass das ganze immer um die gleiche Zeit passiert.
Evtl. auch mal versuchen die Zeitsynchronisierung übers Internet abzuschalten wenn der dienst nicht benötigt wird.
Ansonsten würde ich mal die Tasks überprüfen. Vielleicht hat sich ja ein Mitarbeiter einen Spass erlaubt?
Evtl. wie der Kollege oben schon sagt auch mal das Bios in betracht nehmen. Auf die neueste Version flashen...
Moin,
wie schon erwähnt wurde, fällt die immer gleichbleibende Uhrzeit auf. Hierbei ist ebenfalls auffällig, dass es ein Datumswechsel ist.
Eine sehr banale Idee, aber möglicherweise hilft es, wenn du mal den Zeitgeber-Server
extern zu setzen (net time /setsntp:ptbtime2.ptb.de). Auch würde ich ? vorsichtshalber ? mal die Batterie des MoBo´s wechseln.
Wie gesagt, eine banale Idee, aber der Fehler ist nicht weniger merkwürdig ... 8-)
Gruß, Rene
wie schon erwähnt wurde, fällt die immer gleichbleibende Uhrzeit auf. Hierbei ist ebenfalls auffällig, dass es ein Datumswechsel ist.
Eine sehr banale Idee, aber möglicherweise hilft es, wenn du mal den Zeitgeber-Server
extern zu setzen (net time /setsntp:ptbtime2.ptb.de). Auch würde ich ? vorsichtshalber ? mal die Batterie des MoBo´s wechseln.
Wie gesagt, eine banale Idee, aber der Fehler ist nicht weniger merkwürdig ... 8-)
Gruß, Rene
Hallo
In english:
"the process winlogon.exe has initiated the power off of computer blahblahblah on behalf of user xxxx for the following reason: Legacy API shutdown
Reason Code:0x80070000
Shutdown type: Power off"
Das Herunterfahren/Neustarten kann gewollt sein
oder unbeabsichtigt falsch konfiguriert!
Lösung für Fujitsu Siemens Server
bei mir war es ein RX 300 den ich von einem anderen Systemadmin übernommen habe.
Mit der Installation von
Fujitsu Siemens ServerView Agents
kommt ein Menüpunkt
Fujitsu Siemens ServerView Agents\Konfiguration\System Konfiguration
ins Startmenue.
Dort muß man einmal mit einem OK für die richtige Modell bestätigen.
In dem Reiter "System Ein-/Ausschaltzeiten"
alle Häkchen entfernen und "Alles Sichern"
Ich hoffe das wars!
In english:
"the process winlogon.exe has initiated the power off of computer blahblahblah on behalf of user xxxx for the following reason: Legacy API shutdown
Reason Code:0x80070000
Shutdown type: Power off"
Das Herunterfahren/Neustarten kann gewollt sein
oder unbeabsichtigt falsch konfiguriert!
Lösung für Fujitsu Siemens Server
bei mir war es ein RX 300 den ich von einem anderen Systemadmin übernommen habe.
Mit der Installation von
Fujitsu Siemens ServerView Agents
kommt ein Menüpunkt
Fujitsu Siemens ServerView Agents\Konfiguration\System Konfiguration
ins Startmenue.
Dort muß man einmal mit einem OK für die richtige Modell bestätigen.
In dem Reiter "System Ein-/Ausschaltzeiten"
alle Häkchen entfernen und "Alles Sichern"
Ich hoffe das wars!