Smart Array b110i Raid Setup Problem
Hallo!
Ich habe einen HP Proliant Server mit einem b110i Raid Controller. Leider bekomme ich kein richtiges RAID 1 zum laufen, da es im Controller Setup nur ein Raid 0 oder Raid 1+0 gibt.
Danach will ich ESXI installieren und dieser zeigt mir leider auch nach dem 1+0 Setup zwei getrennte Festplatten anstelle des RAID 1 Verbundes an.
Dass es sich um ein Software Raid handelt ist mir klar, jedoch müsste dennoch die Einstellung korrekt laufen oder? Das bringt mich auf die Palme und aus Sicherungsgründen will und muss ich das RAID 1 einfach zum laufen bringen.
Hat jemand einen Tipp??!!
Vielen Dank!
Mario
Ich habe einen HP Proliant Server mit einem b110i Raid Controller. Leider bekomme ich kein richtiges RAID 1 zum laufen, da es im Controller Setup nur ein Raid 0 oder Raid 1+0 gibt.
Danach will ich ESXI installieren und dieser zeigt mir leider auch nach dem 1+0 Setup zwei getrennte Festplatten anstelle des RAID 1 Verbundes an.
Dass es sich um ein Software Raid handelt ist mir klar, jedoch müsste dennoch die Einstellung korrekt laufen oder? Das bringt mich auf die Palme und aus Sicherungsgründen will und muss ich das RAID 1 einfach zum laufen bringen.
Hat jemand einen Tipp??!!
Vielen Dank!
Mario
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 305201
Url: https://administrator.de/forum/smart-array-b110i-raid-setup-problem-305201.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 23:12 Uhr
10 Kommentare
Neuester Kommentar
Um hier eine qualifizierte Antwort zu geben, müsste man wissen um welchen Server es sich handelt.
Der B110i Controller ist ein einfacher OnBoard SATA Controller und diente normalerweise dazu bspw. ein DVD Rom anzusteuern. (Kein "Software RAID"!)
Da zu B110i Zeiten (Proliant Gen6) noch überwiegend mit SAS HDDs gebootet wurde, war es damals üblich einen P410 Controller einzubauen.
Wenn man sich diesen SAS Controller sparen will und stattdessen SATA Platten im RAID1 anteuern möchte, muss diese Funktion bei den erst freigeschaltet werden. Dies war bei fast allen ProLiant Servern "serienmäßig", musste aber über die SmartStart CD aktiviert werden.
Bei besonders preiswerten Servern (z.B. DL120) muss die hierfür notwendige Lizenz "HP Smart Array Hot Plug Advance Pack for B110i" separat bestellt werden. Eventuell findet man sie noch bei E-Bay o.ä.
Ansonsten würde ich für den reinen ESXi Boot auf drehende Platten verzichten und den eingebauten SD Slot mit einem Medium in "Industrial" Qualität nutzen...(Für besonders paranoide Admins, gibt es auch einen RAID1 Dual microSD Stick mit zwei gespiegelten microSD Karten)
Der B110i Controller ist ein einfacher OnBoard SATA Controller und diente normalerweise dazu bspw. ein DVD Rom anzusteuern. (Kein "Software RAID"!)
Da zu B110i Zeiten (Proliant Gen6) noch überwiegend mit SAS HDDs gebootet wurde, war es damals üblich einen P410 Controller einzubauen.
Wenn man sich diesen SAS Controller sparen will und stattdessen SATA Platten im RAID1 anteuern möchte, muss diese Funktion bei den erst freigeschaltet werden. Dies war bei fast allen ProLiant Servern "serienmäßig", musste aber über die SmartStart CD aktiviert werden.
Bei besonders preiswerten Servern (z.B. DL120) muss die hierfür notwendige Lizenz "HP Smart Array Hot Plug Advance Pack for B110i" separat bestellt werden. Eventuell findet man sie noch bei E-Bay o.ä.
Ansonsten würde ich für den reinen ESXi Boot auf drehende Platten verzichten und den eingebauten SD Slot mit einem Medium in "Industrial" Qualität nutzen...(Für besonders paranoide Admins, gibt es auch einen RAID1 Dual microSD Stick mit zwei gespiegelten microSD Karten)