USV von APC welcher Typ Groesse für mein Einsatzgebiet
Guten Tag Zusammen,
nachdem man ja bei der Hitze fast nicht mehr rauskann habe ich mich um meine Projekte hier gekümmert
und habe zwei/drei kleine Fragen, wo ihr mir vllt. weiterhelfen könnt.
Ich bin auf der Suche nach einer passenden USV für einen Serverschrank.
Ich möchte damit:
- 3 Server betreiben
- 1 LTO-Autoloader
- Einen Shutdownbefehl bei den Servern auslösen
- und kurze Zeit einen Spannungsausfall aushalten
Die USV soll von APC sein und für den Einbau in ein Rack gedacht sein.
Könnt Ihr mir einen Typ empfehlen?
Macht es Sinn auch die Switche an die USV zu verbinden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jochen
nachdem man ja bei der Hitze fast nicht mehr rauskann habe ich mich um meine Projekte hier gekümmert
und habe zwei/drei kleine Fragen, wo ihr mir vllt. weiterhelfen könnt.
Ich bin auf der Suche nach einer passenden USV für einen Serverschrank.
Ich möchte damit:
- 3 Server betreiben
- 1 LTO-Autoloader
- Einen Shutdownbefehl bei den Servern auslösen
- und kurze Zeit einen Spannungsausfall aushalten
Die USV soll von APC sein und für den Einbau in ein Rack gedacht sein.
Könnt Ihr mir einen Typ empfehlen?
Macht es Sinn auch die Switche an die USV zu verbinden?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jochen
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 146632
Url: https://administrator.de/contentid/146632
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 13:11 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
leider kann ich dir keinen wirklich TIpp bzgl. einer passenden APC USV geben. Aer schau mal hier vorbei:
http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
Was sollte an die USV angeschloßen werden: Wir haben den gesamten Server - Raum mit einer großen USV versorgt! Da is alles mit der USV verbunden (Licht, Klima, Switche, Telefonie, KVM, . . . ).
Was bringt dir die beste USV, wenn die Intenetverbindung fehlt um dir bescheid zu sagen (ey der Strom im Server is weg), aufgrund fehlender Kühlung die Server ungewollt frühzeitig aus gehen oder du einfach durch fehlendes Licht nichts siehst?
der von der EDV
leider kann ich dir keinen wirklich TIpp bzgl. einer passenden APC USV geben. Aer schau mal hier vorbei:
http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
Was sollte an die USV angeschloßen werden: Wir haben den gesamten Server - Raum mit einer großen USV versorgt! Da is alles mit der USV verbunden (Licht, Klima, Switche, Telefonie, KVM, . . . ).
Was bringt dir die beste USV, wenn die Intenetverbindung fehlt um dir bescheid zu sagen (ey der Strom im Server is weg), aufgrund fehlender Kühlung die Server ungewollt frühzeitig aus gehen oder du einfach durch fehlendes Licht nichts siehst?
der von der EDV
Du solltest aufpassen das es eine Online USV ist. Wie groß die ausgelegt wird kann man mit deinen Angaben nicht sagen.
Zu Switche anschließen. Bei uns ist's so, kommt auf auf deine Infrastuktur an ob es Sinn macht. Wenn du keine iSCSI Anbindung hast mit nen SAN die drüber läuft und wenn die Clients auch nicht angeschlossen sind dann bringts dir nichts.
Aus beim Anschluss von Klimaanlagen sehe ich wenig Sinn (außer bei wirklich großen anlagen wo ein Notstromagregat drann hängt). Bis sich der rauf aufgeheizt hat dauert es doch etwas und bis dahin sollten doch die Server aus sein.
Zu Switche anschließen. Bei uns ist's so, kommt auf auf deine Infrastuktur an ob es Sinn macht. Wenn du keine iSCSI Anbindung hast mit nen SAN die drüber läuft und wenn die Clients auch nicht angeschlossen sind dann bringts dir nichts.
Aus beim Anschluss von Klimaanlagen sehe ich wenig Sinn (außer bei wirklich großen anlagen wo ein Notstromagregat drann hängt). Bis sich der rauf aufgeheizt hat dauert es doch etwas und bis dahin sollten doch die Server aus sein.
Moin,
solche Antworten wären nicht für mich akzeptabel *g* - ich würde eine 3 kVA bis 5 kVA unten ins Rack reinschieben - jeweils das eine Bein der Stromversorgung in die USV, das andere Bein ins Netz (auch eine USV kann mal Bauchschmerzen haben) - und ich würde die Switche, die für eine Signalisierung wichtig sind (per SMNP / Mail / SMS / whatever) natürlich auch einbinden, damit Du auch mitbekommst, da läuft ein Rad im Dreck....
@der-von-der-EDV -- auch Lambertzzellen - komplett autark - habe ich beruflich erlebt, daß da innen was gequalmt hat - die Signalisierung war okay, aber da waren schon 20 dicke Server platt - zum Glück stand der Backupserver 2 Brandabschnitte weiter...
Gruß
24
solche Antworten wären nicht für mich akzeptabel *g* - ich würde eine 3 kVA bis 5 kVA unten ins Rack reinschieben - jeweils das eine Bein der Stromversorgung in die USV, das andere Bein ins Netz (auch eine USV kann mal Bauchschmerzen haben) - und ich würde die Switche, die für eine Signalisierung wichtig sind (per SMNP / Mail / SMS / whatever) natürlich auch einbinden, damit Du auch mitbekommst, da läuft ein Rad im Dreck....
@der-von-der-EDV -- auch Lambertzzellen - komplett autark - habe ich beruflich erlebt, daß da innen was gequalmt hat - die Signalisierung war okay, aber da waren schon 20 dicke Server platt - zum Glück stand der Backupserver 2 Brandabschnitte weiter...
Gruß
24
Zitat von @wiesi200:
Was bedeutet da nicht akzeptabel. Bei den Angaben in der Frage würde ich mich nicht an eine auslegung ran wagen
Was bedeutet da nicht akzeptabel. Bei den Angaben in der Frage würde ich mich nicht an eine auslegung ran wagen
aber sicher - die Signalisierung geht nur über einen **funktionierenden* Switch - und dazu braucht der Strom....
Zu Switche anschließen. Bei uns ist's so, kommt auf auf deine Infrastuktur an ob es Sinn macht. Wenn du keine iSCSI Anbindung
hast mit nen SAN die drüber läuft und wenn die Clients auch nicht angeschlossen sind dann bringts dir nichts.
hast mit nen SAN die drüber läuft und wenn die Clients auch nicht angeschlossen sind dann bringts dir nichts.
genau das meine ich - egal ob iSCSI oder nicht....
Gruß
24
Mein Tip ist.
Entweder du nimmst mal von der APC Seite das theoretische Stromberechnungsprogramm.
Damit du deine USV dimensionieren kannst.
Andere Mödlichkeit hänge ein Messgerät dran und schaue was die Geräte ziehen.
Dann kennst du den Strombedarf.
Als nächstes musst du dir klar werden was du erreichen möchtest.
A) Sollen die Geräte unmittlbar nach Stromausfall und Benachrichtigung herrunter fahren ?
B) Sollen die Geräte weiter laufen, wenn ja wie lange? Wichtig für die Dimensionierung.
Allerdings ist dann auch irgendwann jeder Akku leer.
Bei einer APC empfehle ich dir die Zusatzkarte Network Managementcard Adapter
damit kannst du alle Server steuern wie sie bei welchem Ereignis reagieren sollen.
Gruß
Hajo
Entweder du nimmst mal von der APC Seite das theoretische Stromberechnungsprogramm.
Damit du deine USV dimensionieren kannst.
Andere Mödlichkeit hänge ein Messgerät dran und schaue was die Geräte ziehen.
Dann kennst du den Strombedarf.
Als nächstes musst du dir klar werden was du erreichen möchtest.
A) Sollen die Geräte unmittlbar nach Stromausfall und Benachrichtigung herrunter fahren ?
B) Sollen die Geräte weiter laufen, wenn ja wie lange? Wichtig für die Dimensionierung.
Allerdings ist dann auch irgendwann jeder Akku leer.
Bei einer APC empfehle ich dir die Zusatzkarte Network Managementcard Adapter
damit kannst du alle Server steuern wie sie bei welchem Ereignis reagieren sollen.
Gruß
Hajo