USV von APC welcher Typ Groesse für mein Einsatzgebiet

Guten Tag Zusammen,

nachdem man ja bei der Hitze fast nicht mehr rauskann habe ich mich um meine Projekte hier gekümmert
und habe zwei/drei kleine Fragen, wo ihr mir vllt. weiterhelfen könnt.

Ich bin auf der Suche nach einer passenden USV für einen Serverschrank.

Ich möchte damit:

- 3 Server betreiben
- 1 LTO-Autoloader
- Einen Shutdownbefehl bei den Servern auslösen
- und kurze Zeit einen Spannungsausfall aushalten

Die USV soll von APC sein und für den Einbau in ein Rack gedacht sein.

Könnt Ihr mir einen Typ empfehlen?

Macht es Sinn auch die Switche an die USV zu verbinden?


Vielen Dank für Eure Hilfe

Jochen

Content-ID: 146632

Url: https://administrator.de/contentid/146632

Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 13:11 Uhr

der-von-der-EDV
der-von-der-EDV 10.07.2010 um 16:00:35 Uhr
Goto Top
Hallo,
leider kann ich dir keinen wirklich TIpp bzgl. einer passenden APC USV geben. Aer schau mal hier vorbei:

http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm

Was sollte an die USV angeschloßen werden: Wir haben den gesamten Server - Raum mit einer großen USV versorgt! Da is alles mit der USV verbunden (Licht, Klima, Switche, Telefonie, KVM, . . . ).
Was bringt dir die beste USV, wenn die Intenetverbindung fehlt um dir bescheid zu sagen (ey der Strom im Server is weg), aufgrund fehlender Kühlung die Server ungewollt frühzeitig aus gehen oder du einfach durch fehlendes Licht nichts siehst?

der von der EDV
wiesi200
wiesi200 10.07.2010 um 16:39:52 Uhr
Goto Top
Du solltest aufpassen das es eine Online USV ist. Wie groß die ausgelegt wird kann man mit deinen Angaben nicht sagen.
Zu Switche anschließen. Bei uns ist's so, kommt auf auf deine Infrastuktur an ob es Sinn macht. Wenn du keine iSCSI Anbindung hast mit nen SAN die drüber läuft und wenn die Clients auch nicht angeschlossen sind dann bringts dir nichts.

Aus beim Anschluss von Klimaanlagen sehe ich wenig Sinn (außer bei wirklich großen anlagen wo ein Notstromagregat drann hängt). Bis sich der rauf aufgeheizt hat dauert es doch etwas und bis dahin sollten doch die Server aus sein.
2hard4you
2hard4you 10.07.2010 um 20:31:04 Uhr
Goto Top
Moin,


solche Antworten wären nicht für mich akzeptabel *g* - ich würde eine 3 kVA bis 5 kVA unten ins Rack reinschieben - jeweils das eine Bein der Stromversorgung in die USV, das andere Bein ins Netz (auch eine USV kann mal Bauchschmerzen haben) - und ich würde die Switche, die für eine Signalisierung wichtig sind (per SMNP / Mail / SMS / whatever) natürlich auch einbinden, damit Du auch mitbekommst, da läuft ein Rad im Dreck....

@der-von-der-EDV -- auch Lambertzzellen - komplett autark - habe ich beruflich erlebt, daß da innen was gequalmt hat - die Signalisierung war okay, aber da waren schon 20 dicke Server platt - zum Glück stand der Backupserver 2 Brandabschnitte weiter...

Gruß

24
wiesi200
wiesi200 10.07.2010 um 23:03:02 Uhr
Goto Top
Was bedeutet da nicht akzeptabel. Bei den Angaben in der Frage würde ich mich nicht an eine auslegung ran wagen
2hard4you
2hard4you 10.07.2010 um 23:17:22 Uhr
Goto Top
Zitat von @wiesi200:
Was bedeutet da nicht akzeptabel. Bei den Angaben in der Frage würde ich mich nicht an eine auslegung ran wagen

aber sicher - die Signalisierung geht nur über einen **funktionierenden* Switch - und dazu braucht der Strom....

Zu Switche anschließen. Bei uns ist's so, kommt auf auf deine Infrastuktur an ob es Sinn macht. Wenn du keine iSCSI Anbindung
hast mit nen SAN die drüber läuft und wenn die Clients auch nicht angeschlossen sind dann bringts dir nichts.

genau das meine ich - egal ob iSCSI oder nicht....

Gruß

24
tweety2007
tweety2007 11.07.2010 um 18:57:54 Uhr
Goto Top
Hallo Zusammen ;)

Wir haben folgende Hardware bei uns im Serverschrank:

2x HP DL380 Server mit jeweils 2 Netzteilen
2x Linksys Switche
1x LTO Autoloader

Also keine SAN, kein Licht, keine Klima, keine Telefonie, keine Clients, ...


Einen Shutdown-Befehl wäre eine schöne Sache:

Ich habe aktuell das folgende Modell im Blick:

APC-USV 3000

http://www.bechtle.de/shop/product/detail;jsessionid=144467ae3701fda100 ...

in Ordnung?
2hard4you
2hard4you 11.07.2010 um 20:26:24 Uhr
Goto Top
Moin,

sieht okay aus, nimm aber die Zubehörkarte mit, wegen Signalisierung

Gruß

24
hajowe
hajowe 12.07.2010 um 14:35:28 Uhr
Goto Top
Mein Tip ist.

Entweder du nimmst mal von der APC Seite das theoretische Stromberechnungsprogramm.
Damit du deine USV dimensionieren kannst.
Andere Mödlichkeit hänge ein Messgerät dran und schaue was die Geräte ziehen.

Dann kennst du den Strombedarf.

Als nächstes musst du dir klar werden was du erreichen möchtest.
A) Sollen die Geräte unmittlbar nach Stromausfall und Benachrichtigung herrunter fahren ?
B) Sollen die Geräte weiter laufen, wenn ja wie lange? Wichtig für die Dimensionierung.
Allerdings ist dann auch irgendwann jeder Akku leer.

Bei einer APC empfehle ich dir die Zusatzkarte Network Managementcard Adapter
damit kannst du alle Server steuern wie sie bei welchem Ereignis reagieren sollen.

Gruß
Hajo