peterpanak47
Goto Top

USV wieviel VA?

Hallo zusammen

unsere USV ist hin und nun muss schnellstens eine neue her..

dran hänge tut ein IBM x205 mit nem 340 Watt Netzteil evtl noch ein 17" TFT.

Wieviel VA brauch ich da bei der USV?

Könnt ihr mir vllt. eine empfehlen mit USB oder RS323 ist egal face-smile

Danke für jede Hilfe

Content-ID: 23487

Url: https://administrator.de/forum/usv-wieviel-va-23487.html

Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 14:12 Uhr

gemini
gemini 13.01.2006 um 12:28:29 Uhr
Goto Top
340 W wären so roundabout 500 VA, + TFT.

Auf jeden Fall solltest du genug Reserve einplanen.
Die Autonomiezeit kann bei fast allen Anlagen durch zusätzliche Batteriepacks erhöht werden.
Die Leistung, also die VAs, können bei so kleinen Anlagen meist nicht erhöht werden.
Effekta bietet es bspw. ab 10 kVA an.

Dauerwandler (Double-conversion, Online, VFI-SS-111) ist besser als Line Interactive.
Das kann mal wichtig werden, wenn bspw. die Telefonanlage mit versorgt werden soll.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/USV

Einige Anbieter (ohne Wertung und Anspruch auf Vollständigkeit)
www.bechtle.de (Händler; bietet bspw. APC, EATON, Online an)
www.dfm-select.de
www.effekta.com
...

Gruß
gemini
Carsten-H2
Carsten-H2 13.01.2006 um 12:33:28 Uhr
Goto Top
Hi,

wenn ich das richtig verstanden habe, ist Leistung (Watt) = Spannung (V) * Stromstärke (A) -
insofern muß die USV die gleiche Leistung liefern, die die Kiste + Monitor (+ 'Sicherheitszulage') zusammen ziehen: 340 + X (+ Y)

HTH,
Carsten
n.o.b.o.d.y
n.o.b.o.d.y 13.01.2006 um 12:44:54 Uhr
Goto Top
Hallo,

was natürlich auch noch zu berücksichtigen ist, wie lange der Server denn an der USV noch laufen soll. Soll die USV nur als Puffer dienen und ihn sanft runterfahren, oder soll er noch ne halbe Stunde durchhalten, bis der Strom wieder da ist?

Ralf
BartSimpson
BartSimpson 13.01.2006 um 12:45:22 Uhr
Goto Top
Wenn du nur die reinen Watt Zahten hast, muste nach der angegebne Ohmsichen Leustung der USV schauen. Das steht nur in den Datenblätten, da die deutlich geringer ist als die Scheinleisung in VA. Ich kann die USV's von APC empfehen. Die benutze ich selber auch. In Verbindung mit der Managmentkarte kannst du sogar mehrere Server und Workstations gezieht runterfahren lassenface-smile
flugfaust
flugfaust 02.02.2006 um 09:52:37 Uhr
Goto Top
340 W wären so roundabout 500 VA, +
TFT.

Auf jeden Fall solltest du genug Reserve
einplanen.
Die Autonomiezeit kann bei fast allen
Anlagen durch zusätzliche Batteriepacks
erhöht werden.
Die Leistung, also die VAs, können bei
so kleinen Anlagen meist nicht erhöht
werden.
Effekta bietet es bspw. ab 10 kVA an.

Dauerwandler (Double-conversion, Online,
VFI-SS-111) ist besser als Line
Interactive.
Das kann mal wichtig werden, wenn bspw. die
Telefonanlage mit versorgt werden soll.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/USV

Einige Anbieter (ohne Wertung und Anspruch
auf Vollständigkeit)
www.bechtle.de (Händler; bietet bspw. > APC, EATON, Online an)
Kauf sie überall, nu nicht da
www.dfm-select.de
www.effekta.com
...

Gruß
gemini