Verständnisfrage PoE Spannungen
Hallo zusammen,
mein Kollege hat beim Kunden 2 Ubiquity airMAX ac 60 GigaBeam Spiegel für eine Richtfunkstrecke aufgebaut.
Anfänglicher Test bei uns im Büro mit den mitgelieferten 24V PoE Injektoren verlief tadellos.
Laut Unifi brauchen diese 24V passives PoE
Power Method: Passive PoE, Pins 4, 5+ and 7, 8-
Beim Kunden vor Ort existiert ein TP-Link Switch Mod: TL-SG1008MP
Vor Ort haben die Spiegel nicht funktioniert und ein Test im Büro mit den Original Injektoren zeigt nun auch keine Funktion mehr.
Kann es sein dass der Switch die Antennen abgeschossen hat?
Wäre aber das erste mal dass sowas passiert ist, also zumindest bei mir
Danke Euch
Tak
mein Kollege hat beim Kunden 2 Ubiquity airMAX ac 60 GigaBeam Spiegel für eine Richtfunkstrecke aufgebaut.
Anfänglicher Test bei uns im Büro mit den mitgelieferten 24V PoE Injektoren verlief tadellos.
Laut Unifi brauchen diese 24V passives PoE
Power Method: Passive PoE, Pins 4, 5+ and 7, 8-
Beim Kunden vor Ort existiert ein TP-Link Switch Mod: TL-SG1008MP
Vor Ort haben die Spiegel nicht funktioniert und ein Test im Büro mit den Original Injektoren zeigt nun auch keine Funktion mehr.
Kann es sein dass der Switch die Antennen abgeschossen hat?
Wäre aber das erste mal dass sowas passiert ist, also zumindest bei mir
Danke Euch
Tak
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 4631966089
Url: https://administrator.de/contentid/4631966089
Ausgedruckt am: 21.11.2024 um 23:11 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
brauchen diese 24V passives PoE
Was dann keinem der bekannten weltweiten PoE Standards entspricht. Diese verwenden immer 48 Volt und sind prinzipbedingt immer aktiv. Aus guten Gründen...Passive Injektoren sind immer Hersteller proprietär, nicht standardkonform und bergen ein Zerstörungsrisiko wenn dort andere Geräte angeschlossen werden als die des dedizierten Herstellers.
Sowas ist generell immer inkompatibel zu den bekannten PoE Standards .at und .af.
Logisch also das es mit einem PoE Switch wie dem o.a. genannten, der immer standardkonform ist, nicht klappen kann.
Guckst du auch hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Passives PoE machen heute fast nur noch den Billigheimer weil es nix kosten darf für Nutzer die nicht technisch- sondern nur preisorientiert kaufen und was immer die o.a. Risiken birgt.
Zusammengefasst: ja, wenn du 48V PoE auf deine 24V Antennen losgelassen hast, sind diese im Bereich PoE sicherlich geschrottet...
... wenn du Glück hast, hat der Antennenhersteller noch ne Sicherung in der Antenne, die "Nur" durch ist ...
... oder eine Schutzschaltung gegen die zu hohe Spannung, die jetzt jegliche Spannung blockiert. ...
in dem Fall könnte ein Reset der Antenne - falls möglich - diese wieder ians laufen bringen
Toi Toi Toi ...
... wenn du Glück hast, hat der Antennenhersteller noch ne Sicherung in der Antenne, die "Nur" durch ist ...
... oder eine Schutzschaltung gegen die zu hohe Spannung, die jetzt jegliche Spannung blockiert. ...
in dem Fall könnte ein Reset der Antenne - falls möglich - diese wieder ians laufen bringen
Toi Toi Toi ...
Dann scheint der Switch beim Kunden aber auch nicht ordentlich zu funktionieren oder Unifi-Kram ist noch @&"&1!! als gedacht.
Der Switch darf erst die Spannung aufschalten, wenn eine passende Signatur gefunden wurde. Also entweder hat der Switch ohne diese Prüfung Spannung geliefert oder der Unifi-Kram hat diese Signatur und sich selbst damit getötet.
Der Switch darf erst die Spannung aufschalten, wenn eine passende Signatur gefunden wurde. Also entweder hat der Switch ohne diese Prüfung Spannung geliefert oder der Unifi-Kram hat diese Signatur und sich selbst damit getötet.