Welcher Serverschrank für HPe3000 und dl360
Ich muss den ersten Serverschrank kaufen.
Rein muss:
USV 2x 2HE
HPe3000 2HE
3x DL360 3x2HE
2x Patch 2HE
2x Switch 2HE
Telefonanlage 4HE
Geplant ist auf jeden Fall insgesamt 42HE zu kaufen um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Ich bin mir aber nicht schlüssig ob 600 oder 800 breit. Ebenfalls bei der Tiefe hab ich kein Plan.
900 dürfte zu kurz sein. Nun gibt es aber noch 1000 und 1200 wobei letzteres preislich doch ordentlich zu Buche schlägt. Die Server selbst sind nicht länger als 800mm inklusive Kabelführungsarm.
Sind die Montageschienen immer in der Tiefe verstellbar? Ich brauch ja nen Abstand von 72,5cm.
Was muss ich bei nem Kauf bei Ebay beachten? Bei so Exotenteilen sieht es doch eher schlecht aus wenn ich mal doch noch Frischluft/Abluft über zusätzliche Lüfter haben will.
Wie schaut überhaupt die Wärmeentwicklung bei solchen HP DL... Servern aus? Muss ich bei geschlossen Schränken schon mit Problemen rechnen?
Rein muss:
USV 2x 2HE
HPe3000 2HE
3x DL360 3x2HE
2x Patch 2HE
2x Switch 2HE
Telefonanlage 4HE
Geplant ist auf jeden Fall insgesamt 42HE zu kaufen um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Ich bin mir aber nicht schlüssig ob 600 oder 800 breit. Ebenfalls bei der Tiefe hab ich kein Plan.
900 dürfte zu kurz sein. Nun gibt es aber noch 1000 und 1200 wobei letzteres preislich doch ordentlich zu Buche schlägt. Die Server selbst sind nicht länger als 800mm inklusive Kabelführungsarm.
Sind die Montageschienen immer in der Tiefe verstellbar? Ich brauch ja nen Abstand von 72,5cm.
Was muss ich bei nem Kauf bei Ebay beachten? Bei so Exotenteilen sieht es doch eher schlecht aus wenn ich mal doch noch Frischluft/Abluft über zusätzliche Lüfter haben will.
Wie schaut überhaupt die Wärmeentwicklung bei solchen HP DL... Servern aus? Muss ich bei geschlossen Schränken schon mit Problemen rechnen?
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 96660
Url: https://administrator.de/forum/welcher-serverschrank-fuer-hpe3000-und-dl360-96660.html
Ausgedruckt am: 11.01.2025 um 12:01 Uhr
5 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi, wir haben 2 DL 380 und den Rest ungefähr genauso, plus KVM-Switch, MSA.
Wir haben einen 800 breit und 1200 tief. Das kann ich dir auch nur empfehlen, denn auf Dauer gesehen bist du damit am besten beraten. Auch wenn es ein bisschen mehr kostet, aber besser so, als wie wenn er zu klein ist, weil dann gehen die Probleme erst richtig los.
Außerdem hast du bei gescheiten Schränken die USV im Boden drinnen und es liegen auch schon im Schrank fertige Kanäle, so dass die Verkabelung auch gescheit gemacht ist. Alles andere sieht aus wie hingeschissen.
Am besten du rechnest dir die Stromaufnahme der Geräte unter Volllast aus und lässt das dann von einem Klimatechniker umrechnen. Dann weißt du wieviel BTU/HR du für ein Klimagerät brauchst um die Sachen bei optimaler Temperatur lange am Leben zu halten. Natürlich kommt noch die Größe des Serverraums zu der Berechnung hinzu. Die Durchschnittstemperatur sollte bei ca. 21-25 Grad liegen.
Gruß Flo
Wir haben einen 800 breit und 1200 tief. Das kann ich dir auch nur empfehlen, denn auf Dauer gesehen bist du damit am besten beraten. Auch wenn es ein bisschen mehr kostet, aber besser so, als wie wenn er zu klein ist, weil dann gehen die Probleme erst richtig los.
Außerdem hast du bei gescheiten Schränken die USV im Boden drinnen und es liegen auch schon im Schrank fertige Kanäle, so dass die Verkabelung auch gescheit gemacht ist. Alles andere sieht aus wie hingeschissen.
Wie schaut überhaupt die Wärmeentwicklung bei solchen HP DL... Servern aus?
Muss ich bei geschlossen Schränken schon mit Problemen rechnen?
Muss ich bei geschlossen Schränken schon mit Problemen rechnen?
Am besten du rechnest dir die Stromaufnahme der Geräte unter Volllast aus und lässt das dann von einem Klimatechniker umrechnen. Dann weißt du wieviel BTU/HR du für ein Klimagerät brauchst um die Sachen bei optimaler Temperatur lange am Leben zu halten. Natürlich kommt noch die Größe des Serverraums zu der Berechnung hinzu. Die Durchschnittstemperatur sollte bei ca. 21-25 Grad liegen.
Gruß Flo
Servus,
du willst einen gemischten Schrank (Aktiv & Passiv) aufbauen - ok dann der gute Tipp meinerseits:
Besorg dir entweder einen Schrank mit geteilten Frontschienen - der passive Teil braucht zur Tür mehr Platz für die Kabelage, als du unten hast. Oder montiere die Patchfelder & Switche von hinten.
Ob 800 oder 600 Breite ist Geschmacksache 800er haben den Vorteil der Kabelage - hast du wie vorgeschlagen die Switche von hinten angeschraubt, ist es Jacke wie Hose, ob 600 oder 800er Breite.
Bitte Blos nicht bei Ebucht, außer das ist ein Schnäppchen. So jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen (nicht alle Maße sind 100% genormt) und wenn du später mal erweitern willst kann es kompliziert werden.
Damit wirst du eher keine Probleme bekommen, die Lüftermaße sind genormt, es geht eher um Fachböden usw.
Sorry die Frage ist nicht wirklich zu beantworten, ein Oracle 4fach Doppelkern mit xyz Platten entwickelt eine ganz andere Wärme, als ein AD Server...
Grundsätzlich würde ich sagen, ein kompletter Schrank mit voll Bestückung braucht eine Klimaanlage, außer das ganze steht im 300 qm² Keller (wobei wir im Sommer mit unserem Backup RZ im Keller auch schon tropische {nicht Luftfeuchte sondern Wärme} Werte hatten - obwohl der ca. 500 qm hat und "nur" 3 Schränke drin stehen)
gruß
du willst einen gemischten Schrank (Aktiv & Passiv) aufbauen - ok dann der gute Tipp meinerseits:
Besorg dir entweder einen Schrank mit geteilten Frontschienen - der passive Teil braucht zur Tür mehr Platz für die Kabelage, als du unten hast. Oder montiere die Patchfelder & Switche von hinten.
Ob 800 oder 600 Breite ist Geschmacksache 800er haben den Vorteil der Kabelage - hast du wie vorgeschlagen die Switche von hinten angeschraubt, ist es Jacke wie Hose, ob 600 oder 800er Breite.
Bitte Blos nicht bei Ebucht, außer das ist ein Schnäppchen. So jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen (nicht alle Maße sind 100% genormt) und wenn du später mal erweitern willst kann es kompliziert werden.
Sind die Montageschienen immer in der Tiefe verstellbar?
Jein - die meisten HP & APC liefern verstellbare, es gibt sicher auch Hersteller, die das nicht machen.Bei so Exotenteilen sieht es doch eher schlecht aus wenn ich mal doch noch Frischluft/Abluft über zusätzliche Lüfter haben will.
Damit wirst du eher keine Probleme bekommen, die Lüftermaße sind genormt, es geht eher um Fachböden usw.
Wie schaut überhaupt die Wärmeentwicklung bei solchen HP DL... Servern aus?
Sorry die Frage ist nicht wirklich zu beantworten, ein Oracle 4fach Doppelkern mit xyz Platten entwickelt eine ganz andere Wärme, als ein AD Server...
Grundsätzlich würde ich sagen, ein kompletter Schrank mit voll Bestückung braucht eine Klimaanlage, außer das ganze steht im 300 qm² Keller (wobei wir im Sommer mit unserem Backup RZ im Keller auch schon tropische {nicht Luftfeuchte sondern Wärme} Werte hatten - obwohl der ca. 500 qm hat und "nur" 3 Schränke drin stehen)
gruß
Wirklich 1200?
yupp - die aktuellen Server sind eher tiefer und dafür nicht mehr so hoch - wie früher.
Bei uns (HP DL) sind vorne 6 cm und hinten 16 cm Platz. (wobei die Verkabelung hinten auch Platz braucht und daher die Bezeichnung "Platz" nicht wirklich die richtige ist.)
Achso - beinahe vergessen - schau mal bei APC nach, die bauen auch schöne Schranke (ich hab alle Ritals in die Tonne getreten) und die haben auch lochblechfronten / Türen die für eine ordentlichere Luftumwälzung sorgen.