APC SMART-UPS 700 (USV) Fehler sowie Kabel gesucht
Hallo, habe ein problem mit einer USV von APC (Modell: Smart-UPS 700) - im 19 Zoll Format.
Das problem ist das die Ladestandsanzeige die ganze zeit blinkt und auch keine Energie bringt wenn ich einen Stromausfall simuliere. Es funktioniert wieder wnen ich Last abhänge. Die USV ist NICHT überlastet wenn die Ladestandsanzeige blinkt.
Woran liegt das?
Frage 2: Weiß jemand die Pinbelegung des Konsolenkabels?
Schöne Grüße und vielendank
Das problem ist das die Ladestandsanzeige die ganze zeit blinkt und auch keine Energie bringt wenn ich einen Stromausfall simuliere. Es funktioniert wieder wnen ich Last abhänge. Die USV ist NICHT überlastet wenn die Ladestandsanzeige blinkt.
Woran liegt das?
Frage 2: Weiß jemand die Pinbelegung des Konsolenkabels?
Schöne Grüße und vielendank
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 88970
Url: https://administrator.de/contentid/88970
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 06:11 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin
Die Blink weil die Akkulaufzeit nicht mit der angehängt Last funkioniert...
Es wurden wohl neue Akkus eingesetzt und diese must du erstmal Kalibieren bzw den stand in der USV zurücksetzten
Die Kabelbelegung weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf aber die findes du im Netz gibt aber mehere Versionen davon
Die Blink weil die Akkulaufzeit nicht mit der angehängt Last funkioniert...
Es wurden wohl neue Akkus eingesetzt und diese must du erstmal Kalibieren bzw den stand in der USV zurücksetzten
Die Kabelbelegung weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf aber die findes du im Netz gibt aber mehere Versionen davon
Zu dem Problem kann ich nichts sagen, auch wenn ich ein ähnliches Problem habe ... der APC-Support scheint aber auch nicht zu wissen, was los ist, ich schreibe mit denen schon seit Donnerstag hin und her ...
Zu dem Kabel: Ich habe zwar nur eine SmartUPS 420, aber ich denke, das Kabel wird das gleiche sein. Wenn es so ist, dann ist das ein ganz normales serielles Kabel (Sub-D 9polig 1:1).
Zu dem Kabel: Ich habe zwar nur eine SmartUPS 420, aber ich denke, das Kabel wird das gleiche sein. Wenn es so ist, dann ist das ein ganz normales serielles Kabel (Sub-D 9polig 1:1).
Hallo,
Von APC gibt es mehrere unterschiedliche Serielle Kabel, je nachdem was es für eine USV ist, ein normales Serielles Kabel passt zwar mechanisch schaltet dann aber die USV ab oder funktioniert überhaupt nicht.
probier mal folgende Belegung des Kabels:
PC 9 pol Buchse- USV 9 Pol Stecker
Pin 2----------------------Pin 2
Pin 3----------------------Pin 1
Pin 5----------------------Pin 9
Das ist die Belegung für die Smart ups
Die nächste Variante ist vom oberen Aufbau gleich
auf der PC Seite müssen zusätzlich zwei Brücken gesetzt werden
eine zwischen Pin 1 und 4 die zweite zwischen Pin 7 und 8
Das ist dann die Belegung des Standard APC Kabels.
Von APC gibt es mehrere unterschiedliche Serielle Kabel, je nachdem was es für eine USV ist, ein normales Serielles Kabel passt zwar mechanisch schaltet dann aber die USV ab oder funktioniert überhaupt nicht.
probier mal folgende Belegung des Kabels:
PC 9 pol Buchse- USV 9 Pol Stecker
Pin 2----------------------Pin 2
Pin 3----------------------Pin 1
Pin 5----------------------Pin 9
Das ist die Belegung für die Smart ups
Die nächste Variante ist vom oberen Aufbau gleich
auf der PC Seite müssen zusätzlich zwei Brücken gesetzt werden
eine zwischen Pin 1 und 4 die zweite zwischen Pin 7 und 8
Das ist dann die Belegung des Standard APC Kabels.