Apc usv behalten oder nur akku erneuern
Hallo,
Frage: macht es Sinn diese APC 3000 zu behalten und ein Batteriewechsel zu machen?
(sofern die aktuellen Akkus nicht verformt sind)
Leicht überraschend das die Sicherung aus dem Sicherungskasten eines morgens draußen war.
Ist das normales Verhalten bei leerer Batterie?
Die Self-Tests im Januar/Februar waren erfolgreich.
Details: Baujahr 2016/2017, Batterie ebenfalls (noch in Klärung)
Frage: Fehlt auf diesem Aktionsplan etwas?
Zurücksetzung bei der USV:
Frage: macht es Sinn diese APC 3000 zu behalten und ein Batteriewechsel zu machen?
(sofern die aktuellen Akkus nicht verformt sind)
Leicht überraschend das die Sicherung aus dem Sicherungskasten eines morgens draußen war.
Ist das normales Verhalten bei leerer Batterie?
Die Self-Tests im Januar/Februar waren erfolgreich.
Details: Baujahr 2016/2017, Batterie ebenfalls (noch in Klärung)
Frage: Fehlt auf diesem Aktionsplan etwas?
- USV zurücksetzen
- Firmware der USV
- Firmware der Netzwerkkarte
Logauszug:
Network Management Card AOS v6.2.0
Smart-UPS & Matrix-UPS APP v6.2.0
Date Time Name Contact Location System IP
04/24/2023 14:29:30 apcE9B4E9 Unknown Unknown 192.168.111.12
Date Time User Event Code
04/24/2023 11:49:06 Device UPS: The battery is now installed. 0x0130
04/24/2023 11:28:17 Device UPS: The battery is not installed properly. 0x012F
04/24/2023 10:24:06 Device UPS: The battery is now installed. 0x0130
04/24/2023 10:22:24 Device UPS: The battery is not installed properly. 0x012F
04/24/2023 08:51:36 Device UPS: The battery is now installed. 0x0130
04/24/2023 08:50:35 Device UPS: The battery is not installed properly. 0x012F
04/24/2023 05:24:47 Device UPS: The battery is now installed. 0x0130
04/24/2023 05:24:26 Device UPS: The battery is not installed properly. 0x012F
04/24/2023 05:24:10 Device UPS: The power for switched outlet group 1, Outlet Group 1, is now turned on. 0x0134
04/24/2023 05:24:09 Device UPS: The power for the main outlet group, UPS Outlets, is now turned on. 0x0134
04/24/2023 05:24:08 Device UPS: The output power is now turned on. 0x0113
04/24/2023 05:16:52 Device UPS: The output power is turned off. 0x0114
04/24/2023 05:16:52 Device UPS: The graceful shutdown period has ended. 0x014F
04/24/2023 05:16:52 Device UPS: The power for switched outlet group 1, Outlet Group 1, is off. 0x0186
04/24/2023 05:16:52 Device UPS: The power for the main outlet group, UPS Outlets, is off. 0x0186
04/24/2023 05:16:50 Device UPS: Restored the local network management interface-to-UPS communication. 0x0101
04/24/2023 05:16:33 System Network service started. IPv6 address FE80::2C0xxxxxxxassigned by link-local autoconfiguration. 0x0007
04/24/2023 05:16:31 System Network service started. System IP is 192.168.111.12 from manually configured settings. 0x0007
04/24/2023 05:16:15 System Network Interface coldstarted. 0x0001
04/23/2023 09:37:54 Device UPS: The battery is now installed. 0x0130
04/23/2023 09:36:52 Device UPS: The battery is not installed properly. 0x012F
04/23/2023 06:42:53 Device UPS: The battery is now installed. 0x0130
04/23/2023 06:42:32 Device UPS: The battery is not installed properly. 0x012F
04/23/2023 03:46:47 Device UPS: The battery is now installed. 0x0130
04/23/2023 03:46:26 Device UPS: The battery is not installed properly. 0x012F
04/23/2023 03:46:06 Device UPS: The battery is now installed. 0x0130
04/23/2023 03:45:25 Device UPS: The battery is not installed properly. 0x012F
04/22/2023 22:23:09 Device UPS: The battery is now installed. 0x0130
Zurücksetzung bei der USV:
- trennen Sie die Last von der USV (ggf. müssen Server/PC’s vorher herunter gefahren werden)
- schalten Sie die USV aus, drücken Sie hier bitte den Ein/Ausschaltsknopf
- trennen Sie alle Kabelverbindungen von der USV
- trennen Sie das Akku
- drücken Sie erneut den Knopf zum Abschalten der USV für 3-5 Sekunden. Sie hören ein kurzes, einmaliges Piepen begleitet von einem Schaltgeräusch aus dem Inneren der USV
- Akku bitte wieder anschliessen
- USV bitte wieder anschließen und wie zu Beginn mit der Last verbinden
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 6907377073
Url: https://administrator.de/forum/apc-usv-behalten-oder-nur-akku-erneuern-6907377073.html
Ausgedruckt am: 31.03.2025 um 23:03 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Bei APC lohnt sich der Austausch der Batterien, sofern nicht die USV als solche aus zusätzlichen Gründen ausgetauscht werden soll. Ist deutlich billiger, auch wenn die Ersatzbatterien nicht billig sind.
Der Austausch ist eigentlich keine wirkliche Herausforderung und bei APC verständlich / leicht nachvollziehbar beschrieben.
Hier wurde jedenfalls schon mehrmals ein solcher Austausch erfolgreich vorgenommen.
Kleiner Tipp, sofern nicht bereits konfiguriert: In den Einstellungen den regelmäßigen Selbsttest aktivieren. Dann meldet die APC rechtzeitig, dass die Batterie getauscht werden soll. Auch ist es sinnvoll, in einem gewissen Abstand immer mal wieder die Kalibrierung laufen zu lassen (z.B. jährlich). Dann halten die Batterien mindestens drei bis vier Jahre und während dieser Zeit funktioniert auch das sichere Herunterfahren der angeschlossenen Hardware.
Viele Grüße
HansDampf06
Der Austausch ist eigentlich keine wirkliche Herausforderung und bei APC verständlich / leicht nachvollziehbar beschrieben.
Hier wurde jedenfalls schon mehrmals ein solcher Austausch erfolgreich vorgenommen.
Kleiner Tipp, sofern nicht bereits konfiguriert: In den Einstellungen den regelmäßigen Selbsttest aktivieren. Dann meldet die APC rechtzeitig, dass die Batterie getauscht werden soll. Auch ist es sinnvoll, in einem gewissen Abstand immer mal wieder die Kalibrierung laufen zu lassen (z.B. jährlich). Dann halten die Batterien mindestens drei bis vier Jahre und während dieser Zeit funktioniert auch das sichere Herunterfahren der angeschlossenen Hardware.
Viele Grüße
HansDampf06
Zitat von @HansDampf06:
Bei APC lohnt sich der Austausch der Batterien, sofern nicht die USV als solche aus zusätzlichen Gründen ausgetauscht werden soll. Ist deutlich billiger, auch wenn die Ersatzbatterien nicht billig sind.
Bei APC lohnt sich der Austausch der Batterien, sofern nicht die USV als solche aus zusätzlichen Gründen ausgetauscht werden soll. Ist deutlich billiger, auch wenn die Ersatzbatterien nicht billig sind.
Kleiner Tipp, sofern nicht bereits konfiguriert: In den Einstellungen den regelmäßigen Selbsttest aktivieren. Dann meldet die APC rechtzeitig, dass die Batterie getauscht werden soll. Auch ist es sinnvoll, in einem gewissen Abstand immer mal wieder die Kalibrierung laufen zu lassen (z.B. jährlich). Dann halten die Batterien mindestens drei bis vier Jahre und während dieser Zeit funktioniert auch das sichere Herunterfahren der angeschlossenen Hardware.
Kann mich nur der Meinung von HansDampf anschließen.
Sofern die USV keine "Macken" zeigt, wäre das die Sinnvollste Lösung.
Gruß
Ja das - insbesondere den Hinweis in der Klammer - hatte noch vergessen zu erwähnen. Umso mehr unterstreicht das die mehrfache Empfehlung, die Batterien zu tauschen, wenn es darüber hinaus keinen sachlichen Grund für einen Austausch der USV als solcher gibt.
Viele Grüße
HansDampf06
Viele Grüße
HansDampf06
Mahlzeit,
ich setze bei mir und Kunden schon seit Jahrzehnten ausschließlich APC USVen ein.
Der Meinung der anderen schließe ich mich an, obwohl wir natürlich nicht sagen können, ob nur die Batterien an ihrem Lebensende sind oder ob doch etwas mit der USV nicht stimmt.
Im vergangenen Jahr habe ich eine SU3000 von einem Kunden, die ich vor ein paar Jahren nach dessen Geschäftsaufgabe zwischengelagert hatte, für meine Server eingerichtet. Diese war Jahrgang 2014.
Ich hatte die identische Meldung mit der alten Batterie.
Neue Batterie bestellt und eingebaut und alles war wieder in Ordnung.
Ich habe auch gleich das Firmwarupdate per USB auf die USV gespielt, welches im vergangenen Jahr bzgl einer Sicherheitslücke herausgebracht wurde.
Seither funktioniert diese 1a.
Wenn du die Windows Software Powerchute Business von APC installierst, kannst du sehr viel konfigurieren, bspw. auch die Mailbenachrichtigung beim anstehenden Batterietausch.
Es geht bei dir aber auch über die Webkonsole in Verbindung mit der Network Management Card.
ich setze bei mir und Kunden schon seit Jahrzehnten ausschließlich APC USVen ein.
Der Meinung der anderen schließe ich mich an, obwohl wir natürlich nicht sagen können, ob nur die Batterien an ihrem Lebensende sind oder ob doch etwas mit der USV nicht stimmt.
Im vergangenen Jahr habe ich eine SU3000 von einem Kunden, die ich vor ein paar Jahren nach dessen Geschäftsaufgabe zwischengelagert hatte, für meine Server eingerichtet. Diese war Jahrgang 2014.
Ich hatte die identische Meldung mit der alten Batterie.
Neue Batterie bestellt und eingebaut und alles war wieder in Ordnung.
Ich habe auch gleich das Firmwarupdate per USB auf die USV gespielt, welches im vergangenen Jahr bzgl einer Sicherheitslücke herausgebracht wurde.
Seither funktioniert diese 1a.
Wenn du die Windows Software Powerchute Business von APC installierst, kannst du sehr viel konfigurieren, bspw. auch die Mailbenachrichtigung beim anstehenden Batterietausch.
Es geht bei dir aber auch über die Webkonsole in Verbindung mit der Network Management Card.
Zitat von @goscho:
Ich habe auch gleich das Firmwarupdate per USB auf die USV gespielt, welches im vergangenen Jahr bzgl einer Sicherheitslücke herausgebracht wurde.
Hier war einmal eine USV insgesamt ausgetauscht worden, als der mittlerweile zweite Batterietausch anstand, weil - der Erinnerung nach - die USV vom Hardware-/Softwarestand her nicht mehr aktualisierbar war.Ich habe auch gleich das Firmwarupdate per USB auf die USV gespielt, welches im vergangenen Jahr bzgl einer Sicherheitslücke herausgebracht wurde.
Wenn du die Windows Software Powerchute Business von APC installierst, kannst du sehr viel konfigurieren, bspw. auch die Mailbenachrichtigung beim anstehenden Batterietausch.
Es geht bei dir aber auch über die Webkonsole in Verbindung mit der Network Management Card.
Hier wird beides verwendet: der Agent der Software für das automatische Herunterfahren in einem kritischen Moment (installiert auf dem/den geschützten Server(n)) und die Network Management Card. Beides kann ich jedem, der eine USV für Server & Co. einsetzt, nur empfehlen. Die Energieverwaltung von Windows erkennt die USV sogar als Akku wie bei einem Notebook und bei installierter GUI ist das entsprechende Symbol in der Taskleiste darstellbar.Es geht bei dir aber auch über die Webkonsole in Verbindung mit der Network Management Card.
Diese Steckkarte kann übrigens dahingehend konfiguriert werden, dass die Systemmeldungen bei einem zentralen Syslog-Server auflaufen. Dadurch ist der reguläre Kontrollaufwand nahezu Null.
Viele Grüße
HansDampf06
Habe ja nicht aus langer Weile geschrieben, dass ich das Firmwareupdate per USB eingespielt habe. 
Ich habe mittlerweile ca. 15-20 APC USV-en per USB auf die aktuelle Firmware umgestellt.
Denk daran, alle Verbraucher von der USV zu trennen, denn diese fährt runter und beendet das Firmwareupdate dann "offline".
Das man ggf. nicht in einem Step auf die neuste Firmware updaten kann hat der Support m.W. nach berücksichtigt.
Ja, AFAIK kannst du direkt auf die aktuelle - für deine USV freigegebene - Firmware wechseln.Ich habe mittlerweile ca. 15-20 APC USV-en per USB auf die aktuelle Firmware umgestellt.
Denk daran, alle Verbraucher von der USV zu trennen, denn diese fährt runter und beendet das Firmwareupdate dann "offline".