Hallo,
erinnere ich es richtig, Ersatzfestplatte via "hotswap/hotplug" tauschen ist "ok"? <<< auch wenn es "vorerst nur" Degraded (Predictive failure) ist.
Es ist ML350 Gen9 mit onboard Smart Array P440ar.
RAID 5 (ohne Hotspare), alle HDDs scheinen Online.
Die Ersatz HDD hat die gleiche P/N wie die vorhandenen Drives.
600 GB SAS HDD Degraded (Predictive failure)
Herunterfahren des Servers + Festplatte dann tauschen nicht notwendig.
Warten bis Festplatte auf Status "failed" wechselt auch nicht notwendig.
Ist dies richtig? > Der Gesundheitsstatus vom SA Cache Module hat in diesem Zusammenhang besonderes großen Einfluß.
SA zeigt ein Failed Cache Module.
erinnere ich es richtig, Ersatzfestplatte via "hotswap/hotplug" tauschen ist "ok"? <<< auch wenn es "vorerst nur" Degraded (Predictive failure) ist.
Es ist ML350 Gen9 mit onboard Smart Array P440ar.
RAID 5 (ohne Hotspare), alle HDDs scheinen Online.
Die Ersatz HDD hat die gleiche P/N wie die vorhandenen Drives.
600 GB SAS HDD Degraded (Predictive failure)
Herunterfahren des Servers + Festplatte dann tauschen nicht notwendig.
Warten bis Festplatte auf Status "failed" wechselt auch nicht notwendig.
Ist dies richtig? > Der Gesundheitsstatus vom SA Cache Module hat in diesem Zusammenhang besonderes großen Einfluß.
SA zeigt ein Failed Cache Module.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 4574441898
Url: https://administrator.de/forum/degraded-predictive-failure-ist-bei-hpe-raids-generell-hotswap-hotplug-4574441898.html
Ausgedruckt am: 08.04.2025 um 13:04 Uhr
6 Kommentare
Neuester Kommentar
Backup Restore prüfen ist NIE VERKEHRT falls doch mal was unvorhergesehenes passiert.
Manchmal kann es auch passieren das wenn eine Disk schon defekt / kurz davor ist ist diese
entweder dann ganz verreckt, was ja beim RAID 5 nicht schlimm ist, oder beim rebuild dann
noch eine weitere HDD ausfällt / kurz davor ist weil mehr Last auf der Platte ist wegen
des restore/rebuilds.
Die Wahrscheinlichkeit das weitere Platten den Geist aufgeben ist wenn bereits eine defekt ist
durchaus gegeben wenn die Platten alle aus der selben Serie sind. Hier ggf. schon mal eine
2te oder so mitbestellen.
Wir haben bei uns auf diese Art mal ein komplettes HP 25 x 2,5 HDD Drive Chassies Festplatten
seitig nach und nach über mind. 3 Monate hin getauscht. Kann mich erinnern das wenn eine getauscht
wurde kurz drauf eine andere ausgefallen ist. Das ganze dann bei 25 Platten, aber jetzt sind die Disks alle neu
und das Diskshelf ist jetzt nicht mehr im Betrieb weil ausgetauscht. Aber neue Platten sind jetzt drinn.