ESXi-Host und VMs per APC-USV geregelt runter fahren
Hallo zusammen,
ich hab einen ESXi-Host mit 3 virtuellen Servern und eine APC USV 750 mit einer Network Management Card.
Ich möchte nun bei einem Stromausfall erst die virtuellen Maschinen und dann den Host selbst runter fahren. Wenn alles down ist soll sich die USV aus schalten.
Hierzu hab ich mir die PowerChute Network Shutdown VM installiert.
http://www.apc.com/shop/us/en/products/PowerChute-Network-Shutdown-v4-2 ...
HIer habe ich in den Events unter UPS on Battery --> Shutdown --> enable shutdown gesetzt um die shutdowns einzuleiten.
Zudem hab ich auf dem ESXi die VMs auf "Automatischer Start" und auf "Gast herunterfahren" gesetzt.
Auf der Netzwerkkarte der USV hab ich unter Configuration --> Shutdown --> Start of Shutdown den Wert "Low Battery Duration" auf 2 gesetzt.
Also müsste sich die USV bei erreichen von 2 MInuten Restlaufzeit ja ausschalten. Oder wird das in der USV-VM unter Shutdown-Settings --> Turn Off the UPS gesetzt?
Es gibt ja im Netz (auch hier) alle möglichen Vorgehensweisen.
Ich wollte jetzt nur mal wissen ob ich für dieses "kleine" Szenario soweit alles richtig gemacht hab oder noch etwas fehlt.
Außerdem: Gibt es eine Möglichkeit das Ganze zu testen ohne den Stecker der USV zu ziehen? Dazu konnte ich nämlich auch nichts anderes finden.
Grüße
Halington
ich hab einen ESXi-Host mit 3 virtuellen Servern und eine APC USV 750 mit einer Network Management Card.
Ich möchte nun bei einem Stromausfall erst die virtuellen Maschinen und dann den Host selbst runter fahren. Wenn alles down ist soll sich die USV aus schalten.
Hierzu hab ich mir die PowerChute Network Shutdown VM installiert.
http://www.apc.com/shop/us/en/products/PowerChute-Network-Shutdown-v4-2 ...
HIer habe ich in den Events unter UPS on Battery --> Shutdown --> enable shutdown gesetzt um die shutdowns einzuleiten.
Zudem hab ich auf dem ESXi die VMs auf "Automatischer Start" und auf "Gast herunterfahren" gesetzt.
Auf der Netzwerkkarte der USV hab ich unter Configuration --> Shutdown --> Start of Shutdown den Wert "Low Battery Duration" auf 2 gesetzt.
Also müsste sich die USV bei erreichen von 2 MInuten Restlaufzeit ja ausschalten. Oder wird das in der USV-VM unter Shutdown-Settings --> Turn Off the UPS gesetzt?
Es gibt ja im Netz (auch hier) alle möglichen Vorgehensweisen.
Ich wollte jetzt nur mal wissen ob ich für dieses "kleine" Szenario soweit alles richtig gemacht hab oder noch etwas fehlt.
Außerdem: Gibt es eine Möglichkeit das Ganze zu testen ohne den Stecker der USV zu ziehen? Dazu konnte ich nämlich auch nichts anderes finden.
Grüße
Halington
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 324122
Url: https://administrator.de/contentid/324122
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 09:11 Uhr
7 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
deine Frage ist bei VMWare in der KB dokumentiert. Die VMWare vMA macht bei einem Host keinen Sinn, da du kein vCenter hast.
Gruß,
Dani
deine Frage ist bei VMWare in der KB dokumentiert. Die VMWare vMA macht bei einem Host keinen Sinn, da du kein vCenter hast.
Gruß,
Dani