Hallo, haben bei uns in der Firma einen Server Primergy RX300 S3 und der Global Error Indikator blinkt rot,
auf dem Motherboard im Bereich der DIMMs blinkt eine rote LED. Leider habe ich keine Unterlagen von diesem Server,
kann jemand unterstützen. Auf dem Server läuft Hyper V 2012.
Danke Robert
auf dem Motherboard im Bereich der DIMMs blinkt eine rote LED. Leider habe ich keine Unterlagen von diesem Server,
kann jemand unterstützen. Auf dem Server läuft Hyper V 2012.
Danke Robert
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 279184
Url: https://administrator.de/contentid/279184
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 14:11 Uhr
5 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
Da werden zwei deiner RAM-Module bei denen die LED blinkt, das Zeitliche gesegnet haben:
http://manuals.ts.fujitsu.com/file/3375/d2119-thb-en.pdf (Seite 23)
Gruß grexit
Da werden zwei deiner RAM-Module bei denen die LED blinkt, das Zeitliche gesegnet haben:
http://manuals.ts.fujitsu.com/file/3375/d2119-thb-en.pdf (Seite 23)
L8 - L15 memory banks / orange flashing indicates an error in the corrensponding memory module
- Ich würds aber erst mal mit Server runterfahren, Module ausbauen und mit Druckluft auspusten versuchen, das wirkt manchmal wahre Wunder , gerade bei älteren Kisten
- Danach zur Sicherheit noch ein memtest86+ ein paar Stunden drüberlaufen lassen, falls die Fehler nicht sofort angezeigt werden.
Gruß grexit
Zitat von @122990:
* Ich würds aber erst mal mit Server runterfahren, Module ausbauen und mit Druckluft auspusten versuchen, das wirkt manchmal
wahre Wunder , gerade bei älteren Kisten
Gruß grexit
wahre Wunder , gerade bei älteren Kisten
- Danach zur Sicherheit noch ein memtest86+ ein paar Stunden drüberlaufen lassen, falls die Fehler nicht sofort angezeigt
Gruß grexit
Ich würde sagen ja, kurzfristig probieren, wenn keine passenden Module zur Verfügung stehen, ist das ein Weg.
Allerdings generell würde ich die Module schon baldigst gegen Neue ersetzen