Stromversorgung Kamera und Medienkonverter
Hallo zusammen, weiß nicht ob ich hier richtig bin, ich würde gerne auf einem Landwirtschaftlichen Gelände eine Kamera anbringen, bin mir aber wegen der Verkabelung nicht sicher was ich dazu benötige. Die Kamera steht ca. 200 Meter entfernt, und es ist im Boden ein Leerrohr mit 50 mm Durchmesser, ich würde gerne ein LWL Kabel in das Rohr legen, und ein Stromkabel, beide Geräte sind mit Steckernetzteil 110-230 Volt je. ca. 20 Watt, leider habe ich keine Ahnung welches Stromkabel ich dazu benötige, und welchen Querschnitt? Kann mir hierzu jemand helfen?
Danke Robert
Danke Robert
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 82389165106
Url: https://administrator.de/contentid/82389165106
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 09:11 Uhr
13 Kommentare
Neuester Kommentar
Zitat von @keineahnungcomputer:
Ja, aber das Stromkabel Kabel soll 200 Meter lag sein (benötige am Kamerastandort Strom für den Medienkonverter und die POE Kamera), und das Rohr ist nicht sehr groß, habe keine Ahnung ob da 3x 1,5 Erdkabel oder mehr reicht, Spannungsabfall usw.? Oder ist es den Netzteilen egal wann z.B. nur noch 180V ankommen?
Ja, aber das Stromkabel Kabel soll 200 Meter lag sein (benötige am Kamerastandort Strom für den Medienkonverter und die POE Kamera), und das Rohr ist nicht sehr groß, habe keine Ahnung ob da 3x 1,5 Erdkabel oder mehr reicht, Spannungsabfall usw.? Oder ist es den Netzteilen egal wann z.B. nur noch 180V ankommen?
Die beiden Geräte haben nicht so viel Leistungsaufnahme, dass sie nennenswert Spannungsabfall auf dem Leitungsweg erzeugen würden. Von daher kannst du 3x 1,5 mm2 nehmen.
Allerdings darf die Leitung auf die Länge NICHT mit 16A abgesichert werden. Vermutlich nur 10A oder noch weniger. Das müsste man in einem Tabellenbuch nachsehen.
Die Leitungslänge begrenzt nämlich im Kurzschlussfall den Kurzschlussstrom und ein falscher Leitungsschutzschalter würde einfach nicht auslösen.
Manuel
Ja, es wird nur von einer Kamera und einem MC gesprochen, aber sobald Strom da ist, wird dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für andere Zwecke genutzt.
Mit einer 16A Absicherung sind bei der vorgesehenen Verlegeart eines Erdkabels (nehme hier mal ein NYY-J) in Leerrohr, bräuchte man, um den Spannungsfall im zulässigen Rahmen zu behalten, ein 3G25mm2 (ja, da fehlt kein Komma).
Selbst mit einer 6A Absicherung wären es noch immer 10mm2 (ja, auch hier fehlt kein Komma).
RCD wurde bereits angesprochen, ist bei Endstromkreisen kleinergleich 32A mittlerweile Pflicht, in einem landwirtschaftlichen Gebäude könnte, je nach weiterer Nutzung, auch ein AFDD nötig sein.
Mit einer 16A Absicherung sind bei der vorgesehenen Verlegeart eines Erdkabels (nehme hier mal ein NYY-J) in Leerrohr, bräuchte man, um den Spannungsfall im zulässigen Rahmen zu behalten, ein 3G25mm2 (ja, da fehlt kein Komma).
Selbst mit einer 6A Absicherung wären es noch immer 10mm2 (ja, auch hier fehlt kein Komma).
RCD wurde bereits angesprochen, ist bei Endstromkreisen kleinergleich 32A mittlerweile Pflicht, in einem landwirtschaftlichen Gebäude könnte, je nach weiterer Nutzung, auch ein AFDD nötig sein.
Das Thema hatten wir ja gerade. Mit Gruß von der Suchfunktion:
Lange Strecke für Überwachungskamera
Lange Strecke für Überwachungskamera
Bei 40W reicht auch der kleinste LS mit 2A. Damit wird auch der zulässige Spannungsabfall eingehalten.
Und die 3% gelten auch nur bei Wohngebäuden.
Am Ende ist der TO für den Betrieb verantwortlich. Und für den beschriebenen Anwendungsfall reicht 1,5mm2 mit 2A Absicherung + FI.
Mehr im Sinne von "Begehrlichkeiten" ist sicher Wünschenswert aber nicht zwingend notwendig.
Jürgen
Und die 3% gelten auch nur bei Wohngebäuden.
Am Ende ist der TO für den Betrieb verantwortlich. Und für den beschriebenen Anwendungsfall reicht 1,5mm2 mit 2A Absicherung + FI.
Mehr im Sinne von "Begehrlichkeiten" ist sicher Wünschenswert aber nicht zwingend notwendig.
Jürgen
Zitat von @chiefteddy:
Am Ende ist der TO für den Betrieb verantwortlich. Und für den beschriebenen Anwendungsfall reicht 1,5mm2 mit 2A Absicherung + FI.
Am Ende ist der TO für den Betrieb verantwortlich. Und für den beschriebenen Anwendungsfall reicht 1,5mm2 mit 2A Absicherung + FI.
Ich würde trotzdem mindestens 2,5mm2 nehmen. Die Kosten nicht wesentlich mehr und für später hat man auf jeden Fall Reserve.
lks