Potentialausgleich für den Serverschrank über einer Schelle an der Wasserleitung
Hallo,
wir haben im gemieteten Büro einen 19"-Serverschrank (42 HE) installiert. Der muss geerdet werden. Der Elektriker hat zum Potentialausgleich die Wasserleitung in der Büro-Küche vorgenommen. Sind die Wasserrohre etwa nicht zum Teil durch PVC-Rohre ersetzt oder in der Zukunft ersetzt werden können? Der Elektriker will dann über eine PVC-Verdrahtungsleitung (H07V-R16>100<, 16 mm²) und mittels einer Erdungsschelle zur Befestigung der Leitung an der Wasserleitung den Potentialausgleich einrichten. Ist es so in Ordnung?
Danke für Eure Meinungen!
Gruß
Malika
wir haben im gemieteten Büro einen 19"-Serverschrank (42 HE) installiert. Der muss geerdet werden. Der Elektriker hat zum Potentialausgleich die Wasserleitung in der Büro-Küche vorgenommen. Sind die Wasserrohre etwa nicht zum Teil durch PVC-Rohre ersetzt oder in der Zukunft ersetzt werden können? Der Elektriker will dann über eine PVC-Verdrahtungsleitung (H07V-R16>100<, 16 mm²) und mittels einer Erdungsschelle zur Befestigung der Leitung an der Wasserleitung den Potentialausgleich einrichten. Ist es so in Ordnung?
Danke für Eure Meinungen!
Gruß
Malika
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 236138
Url: https://administrator.de/forum/potentialausgleich-fuer-den-serverschrank-ueber-einer-schelle-an-der-wasserleitung-236138.html
Ausgedruckt am: 27.12.2024 um 05:12 Uhr
6 Kommentare
Neuester Kommentar
Zitat von @malika:
Der Elektriker will dann über eine PVC-Verdrahtungsleitung
(H07V-R16>100<, 16 mm²) und mittels einer Erdungsschelle zur Befestigung der Leitung an der Wasserleitung den
Potentialausgleich einrichten. Ist es so in Ordnung?
Der Elektriker will dann über eine PVC-Verdrahtungsleitung
(H07V-R16>100<, 16 mm²) und mittels einer Erdungsschelle zur Befestigung der Leitung an der Wasserleitung den
Potentialausgleich einrichten. Ist es so in Ordnung?
Um es mit Radio Eriwan zu sagen:
Im Prinip ja, wenn Ihr Metall-Leitungen habt.
Aber da heutzutage selbst die Wasserversorger Kunsoff einsetzen, würde ich mich nciht darauf verlassen. Zeig dem Monteur z.B. mal das hier. ich zitiere
Seit 1986 ist die Verwendung des Wasserrohrnetzes als Erder, Erdungsleiter und Schutzleiter nicht mehr erlaubt. (Norm VDE 0190)
lks
Hallo,
ich nehme mal an, es geht nur um einen trivialen ESD-Schutz und nicht um die Schutzerde des Stromnetzes. Dann würde ich sagen, alles Rätsel raten nützt nichts, der Innenwiderstand muss gemessen werden. Ist eine Mords-Arbeit weil man eine zweite temporäre Leitung von Standort A (das Rack selbst) nach B (also z.B. im Keller wo das Eisenrohr in den Boden verschwindet) haben muss, aber in meinen Augen wäre das Vorgehen das einzig Wahre. Wenn es nur um ESD-Schutz geht, müsste es IMHO auch nicht ein 16mm² als Brücke sein.
Gruss Simon
ich nehme mal an, es geht nur um einen trivialen ESD-Schutz und nicht um die Schutzerde des Stromnetzes. Dann würde ich sagen, alles Rätsel raten nützt nichts, der Innenwiderstand muss gemessen werden. Ist eine Mords-Arbeit weil man eine zweite temporäre Leitung von Standort A (das Rack selbst) nach B (also z.B. im Keller wo das Eisenrohr in den Boden verschwindet) haben muss, aber in meinen Augen wäre das Vorgehen das einzig Wahre. Wenn es nur um ESD-Schutz geht, müsste es IMHO auch nicht ein 16mm² als Brücke sein.
Gruss Simon
Mach bloß kein ###!
http://www.sv-otto.de/Informationen/informationen.html
Die Nebenwirkungen von solchen Installationen können enorm sein.
und das passende PDF dazu: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we ...
und
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we ...
und
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we ...
Auch wenn die Quelle mehr oder weniger gleich ist. Der Effekt einer solchen Installation ist geeignet viele Materialien zu zerstören. Also lieber gleich richtig machen als weiter murksen.
Gruß
Netman
http://www.sv-otto.de/Informationen/informationen.html
Die Nebenwirkungen von solchen Installationen können enorm sein.
und das passende PDF dazu: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we ...
und
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we ...
und
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we ...
Auch wenn die Quelle mehr oder weniger gleich ist. Der Effekt einer solchen Installation ist geeignet viele Materialien zu zerstören. Also lieber gleich richtig machen als weiter murksen.
Gruß
Netman
Also egal was er sagt aber sowas is Pfusch.
Die Wasserleitung darf nach der VDE Norm nicht als Erdpotential benutzt werden.
Diese wird unten im Keller an der Haupt Potential geerdet mehr aber auch nicht.
Wenn ihr im Serverraum kein Potential habt muss ein Erdungskabel vom Keller bzw nächsten Potentialausgleich zu euren Raum gelegt werden.
Der Querschnitt hängt auch davon ab welche Entfernung zurückgelegt wird.
Die Wasserleitung wird eh teilweise gegen PVC Rohre gewechselt wenn wo ein Leck ist.
Zudem ist ja seit den 60er dies Verboten die Wasserleitung als Potential zu missbrauchen.
Kannst ja mal eine Firma für Blitzschutz fragen die machen sowas auch und werden die was dazu sagen können ;)
Was wohl bei einer Gasleitung passieren würde wenn diese als Potentialausgleich verwendet würde.... oO
Hier mal weitere Infos..
http://www.elektro.net/praxisprobleme/wasserleitung-als-erder/
http://www.elektro.net/wp-content/archiv/sites/13/2010/10/DE_10_10_EI41 ...
http://www.he-elektro.de/Potentialausgleich.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
Die Wasserleitung darf nach der VDE Norm nicht als Erdpotential benutzt werden.
Diese wird unten im Keller an der Haupt Potential geerdet mehr aber auch nicht.
Wenn ihr im Serverraum kein Potential habt muss ein Erdungskabel vom Keller bzw nächsten Potentialausgleich zu euren Raum gelegt werden.
Der Querschnitt hängt auch davon ab welche Entfernung zurückgelegt wird.
Die Wasserleitung wird eh teilweise gegen PVC Rohre gewechselt wenn wo ein Leck ist.
Zudem ist ja seit den 60er dies Verboten die Wasserleitung als Potential zu missbrauchen.
Kannst ja mal eine Firma für Blitzschutz fragen die machen sowas auch und werden die was dazu sagen können ;)
Was wohl bei einer Gasleitung passieren würde wenn diese als Potentialausgleich verwendet würde.... oO
Hier mal weitere Infos..
http://www.elektro.net/praxisprobleme/wasserleitung-als-erder/
http://www.elektro.net/wp-content/archiv/sites/13/2010/10/DE_10_10_EI41 ...
http://www.he-elektro.de/Potentialausgleich.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
Hallo,
nein das ist nicht in Ordnung. Nicht alles was funktioniert sollte man ausprobieren. Es gibt Erdungsmessgeräte mit denen kann der Elektriker messen ob die Erdung ausreichend ist. Die meisten Kurzschlusstechniker messen das mit einem Digitalen Multimeter und am besten dann noch mit Messstrippen vom Conrad Katalog. Die Messung kann man dann auch direkt sein lassen. Wie schon vorher einer geschrieben hat ist es relativ viel Arbeit das zu messen und die wenigsten Elektriker können das (Faulheit... keine Ahnung). Man misst nämlich nicht vom Rack bis in den Keller, wie erwähnt, sondern vom Rack bis vor die Türe in der Erde mit einem eigenen eigenen Erder (Hammer, Stange in die Erde und Kabel dran -> dann messen)!
Jetzt kommt es auf die Netzform an. Wenn das Gebäude relativ neu ist oder saniert wurde, dann sollte ein entsprechender Leiter im Büro ankommen. Ob man den dann nehmen darf ist abhängig von der Absicherung des kompletten Büros. Dafür gibt es eigentlich bei größeren Objekten entsprechende Pläne die, wenn Du Glück hast, auch stimmen.
16 mm² scheint auch ein wenig zu Dick aber das schadet an der Stelle nicht. Die Dicke ist Abhängig vom Strom, der Leitungslänge, der Verlegeart, der Temperatur... (am einfachsten Tabellenbuch...)
nein das ist nicht in Ordnung. Nicht alles was funktioniert sollte man ausprobieren. Es gibt Erdungsmessgeräte mit denen kann der Elektriker messen ob die Erdung ausreichend ist. Die meisten Kurzschlusstechniker messen das mit einem Digitalen Multimeter und am besten dann noch mit Messstrippen vom Conrad Katalog. Die Messung kann man dann auch direkt sein lassen. Wie schon vorher einer geschrieben hat ist es relativ viel Arbeit das zu messen und die wenigsten Elektriker können das (Faulheit... keine Ahnung). Man misst nämlich nicht vom Rack bis in den Keller, wie erwähnt, sondern vom Rack bis vor die Türe in der Erde mit einem eigenen eigenen Erder (Hammer, Stange in die Erde und Kabel dran -> dann messen)!
Jetzt kommt es auf die Netzform an. Wenn das Gebäude relativ neu ist oder saniert wurde, dann sollte ein entsprechender Leiter im Büro ankommen. Ob man den dann nehmen darf ist abhängig von der Absicherung des kompletten Büros. Dafür gibt es eigentlich bei größeren Objekten entsprechende Pläne die, wenn Du Glück hast, auch stimmen.
16 mm² scheint auch ein wenig zu Dick aber das schadet an der Stelle nicht. Die Dicke ist Abhängig vom Strom, der Leitungslänge, der Verlegeart, der Temperatur... (am einfachsten Tabellenbuch...)