Raid 1 Platten durch neue ersetzt aber keine volle Kapazität
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Exchange Server mit folgenden Platten an einem 3ware 9650SE Raid Controller laufen:
2x250GB Platten als Raid 1 - Systemlaufwerk
2x500GB Platten als Raid 1 - Datenlaufwerk
Eine Systemplatte ist mir jetzt aber abgeraucht und ich habe sie mangels gleichem Ersatzlaufwerk hotplug im laufenden Betrieb durch eine 500GB Platte ersetzt.
Unter dem 3DM2 habe ich dann das Rebuild gestartet, und anschließend die Initialisierung abgewartet, was soweit auch alles geklappt hat.
Sicherheitshalber habe ich dann auch noch die verbliebene intakte 250GB Platte gegen eine neue 500GB Platte getauscht (auf die selbe Art und Weise). Lief ebenfalls problemlos.
Dummerweise zeigt mir der Controller aber immer noch 250GB als verfügbare Kapazität an, die nämlich des alten Mirrors.
Die beiden neuen Systemplatten werden im 3DM2 jedoch korrekt mit 500GB gelistet.
Hat jemand eine Idee wie ich die volle Kapazität der Platten nach diesem Tausch nutzen kann?
Gruß, Dionysos
ich habe hier einen Exchange Server mit folgenden Platten an einem 3ware 9650SE Raid Controller laufen:
2x250GB Platten als Raid 1 - Systemlaufwerk
2x500GB Platten als Raid 1 - Datenlaufwerk
Eine Systemplatte ist mir jetzt aber abgeraucht und ich habe sie mangels gleichem Ersatzlaufwerk hotplug im laufenden Betrieb durch eine 500GB Platte ersetzt.
Unter dem 3DM2 habe ich dann das Rebuild gestartet, und anschließend die Initialisierung abgewartet, was soweit auch alles geklappt hat.
Sicherheitshalber habe ich dann auch noch die verbliebene intakte 250GB Platte gegen eine neue 500GB Platte getauscht (auf die selbe Art und Weise). Lief ebenfalls problemlos.
Dummerweise zeigt mir der Controller aber immer noch 250GB als verfügbare Kapazität an, die nämlich des alten Mirrors.
Die beiden neuen Systemplatten werden im 3DM2 jedoch korrekt mit 500GB gelistet.
Hat jemand eine Idee wie ich die volle Kapazität der Platten nach diesem Tausch nutzen kann?
Gruß, Dionysos
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 165699
Url: https://administrator.de/contentid/165699
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 22:11 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi Dionysos,
schau dir mal den Link an. Sollte heute genauso funktionieren:
http://www.benutzer.de/article.php?id=63821
Grüße,
Dani
schau dir mal den Link an. Sollte heute genauso funktionieren:
http://www.benutzer.de/article.php?id=63821
Grüße,
Dani
Hi !
Das ist das übliche Vorgehen....
Das ist ein ganz normales Verhalten!
Ebenso, ganz normales Verhalten.... 3dm zeigt die tatsächliche Plattengrösse unter SubUnits und separat die des Arrays unter Unit an...
Von Hause aus können diese Controller das nicht, Du musst das von Hand machen, z.B. wie oben beschrieben....Es geht aber auch ohne Acronis: Tools auf Linux Basis können das auch (Falls es nicht sofort geht, muss evt. der Kernel an die Hardware angepasst werden)....Es gibt aber auch RAID-Controller die das von sich aus schon mitbringen...
mrtux
Zitat von @DonQuichote:
Unter dem 3DM2 habe ich dann das Rebuild gestartet, und anschließend die Initialisierung abgewartet, was soweit auch alles
geklappt hat.
Unter dem 3DM2 habe ich dann das Rebuild gestartet, und anschließend die Initialisierung abgewartet, was soweit auch alles
geklappt hat.
Das ist das übliche Vorgehen....
Dummerweise zeigt mir der Controller aber immer noch 250GB als verfügbare Kapazität an, die nämlich des alten
Mirrors.
Mirrors.
Das ist ein ganz normales Verhalten!
Die beiden neuen Systemplatten werden im 3DM2 jedoch korrekt mit 500GB gelistet.
Ebenso, ganz normales Verhalten.... 3dm zeigt die tatsächliche Plattengrösse unter SubUnits und separat die des Arrays unter Unit an...
Hat jemand eine Idee wie ich die volle Kapazität der Platten nach diesem Tausch nutzen kann?
Von Hause aus können diese Controller das nicht, Du musst das von Hand machen, z.B. wie oben beschrieben....Es geht aber auch ohne Acronis: Tools auf Linux Basis können das auch (Falls es nicht sofort geht, muss evt. der Kernel an die Hardware angepasst werden)....Es gibt aber auch RAID-Controller die das von sich aus schon mitbringen...