RAID5 mit Promise S150 sx4-m nach reboot offline
RAID5 mit Promise S150 sx4-m nach reboot offline - nachdem Abziehen einer HDD bootet der Server wieder.
Hallo Supportgemeinde,
ich habe ein für mich nicht erklärbares und ärgerliches Problem:
Ich betreibe einen Win2k-Server mit enem 3x80GB SATA RAID5-System mit einem Promise S150 sx4-m Controller. Der PAM (Konfigurationsprogramm unter Win) zeigt an, dass das Array functional ist. Auch der Status jeder einzelnen HDD ist o.k. Muss nun der Server nach Software-Installation o. ä. neugestartet oder heruntergefahren werden, zeigt das Controller BIOS das Array mit dem Status offline an. Ein Boot ist dann nicht möglich. Im BIOS-Konfigurationsprogramm sind dann HDD2 und HDD3 als free gekennzeichnet. Nichts geändert, das Konfigtool verlassen, Server ausgeschaltet, HDD1 stromlos gemacht, Server eingeschaltet und Server bootet! Danach im laufenden Betrieb HDD1 wieder mit Strom versorgt und Arrya über PAM - Rebuild-Funktion wieder neu aufgebaut. Nach dem Sync ist das Array wieder functional. IRQ-Konflikte sehe ich nicht - aber es wird ein IRQ 18????? benutzt. Hat jemand eine Idee warum das Array beim normalen Systemstart offline geht? Und seit wann gibt es 18 Interrupts?
Es ist lästig, jedesmal das Array neu aufbauen zu lassen und was mache ich bei einem echten Plattencrash?
Auf Hinweise foffend und schon jetzt dankend - Trapper Tom
Hallo Supportgemeinde,
ich habe ein für mich nicht erklärbares und ärgerliches Problem:
Ich betreibe einen Win2k-Server mit enem 3x80GB SATA RAID5-System mit einem Promise S150 sx4-m Controller. Der PAM (Konfigurationsprogramm unter Win) zeigt an, dass das Array functional ist. Auch der Status jeder einzelnen HDD ist o.k. Muss nun der Server nach Software-Installation o. ä. neugestartet oder heruntergefahren werden, zeigt das Controller BIOS das Array mit dem Status offline an. Ein Boot ist dann nicht möglich. Im BIOS-Konfigurationsprogramm sind dann HDD2 und HDD3 als free gekennzeichnet. Nichts geändert, das Konfigtool verlassen, Server ausgeschaltet, HDD1 stromlos gemacht, Server eingeschaltet und Server bootet! Danach im laufenden Betrieb HDD1 wieder mit Strom versorgt und Arrya über PAM - Rebuild-Funktion wieder neu aufgebaut. Nach dem Sync ist das Array wieder functional. IRQ-Konflikte sehe ich nicht - aber es wird ein IRQ 18????? benutzt. Hat jemand eine Idee warum das Array beim normalen Systemstart offline geht? Und seit wann gibt es 18 Interrupts?
Es ist lästig, jedesmal das Array neu aufbauen zu lassen und was mache ich bei einem echten Plattencrash?
Auf Hinweise foffend und schon jetzt dankend - Trapper Tom
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 22396
Url: https://administrator.de/contentid/22396
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 11:11 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
sieht nach einem Hardwareproblem aus, entweder mit HDD1 oder mit dem Kontroller. Wenn möglich, mal die Disk tauschen, Kabel penibel prüfen!
Möglicherweise kannst Du den Fehler im Betrieb provozieren, indem Du den Plattencash ausschaltest (den Schreibcash sollte man ohnehin aus Sicherheitsgründen deaktivieren)
Der IRQ braucht Dich nicht zu beunruhigen, es gibt nach wie vor nur 15.
IRQ 18 ist "vituell" und wird vom APIC- Controller auf einen der 15 Hardware- IRQ's gemapped. Es kann also durchaus auch mal ein IRQ 28 auftauchen.
Gruß - Toni
sieht nach einem Hardwareproblem aus, entweder mit HDD1 oder mit dem Kontroller. Wenn möglich, mal die Disk tauschen, Kabel penibel prüfen!
Möglicherweise kannst Du den Fehler im Betrieb provozieren, indem Du den Plattencash ausschaltest (den Schreibcash sollte man ohnehin aus Sicherheitsgründen deaktivieren)
Der IRQ braucht Dich nicht zu beunruhigen, es gibt nach wie vor nur 15.
IRQ 18 ist "vituell" und wird vom APIC- Controller auf einen der 15 Hardware- IRQ's gemapped. Es kann also durchaus auch mal ein IRQ 28 auftauchen.
Gruß - Toni
Wenn man mal Fragen darf von welchem Hersteller sind die HDD`S???
Wenn es Maxtor ist kann ich dir nur empfehlen neue zu holen, daher diese sich gerne abschalten.
Dies kann sich später dann auch übel auf den Laufendenbetrieb auswirken.
MfG
JT
Wenn es Maxtor ist kann ich dir nur empfehlen neue zu holen, daher diese sich gerne abschalten.
Dies kann sich später dann auch übel auf den Laufendenbetrieb auswirken.
MfG
JT
Hi Tom,
write throu ist, soweit ich mich erinnere, die korrekte Einstellung (Cache off), ich meinte aber den Plattencache (ich denke, 8MB), den sollte man mittels Jumper auf der Platte deaktivieren können. Eventuelle Schreibfehler würden so sofort auftreten, da die Disk erst Vollzug melden kann, wenn der Schreibvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Einträge im Eventlog vom Betriebssystem tauchen erst auf, wenn der Kontroller schon "auf dem letzten Loch pfeift", da das OS nichts von dem mitbekommt, was auf Raid- Ebene abläuft. Du könntest natürlich auch noch die Platten tauschen (HDD1 - HDD2) und dann noch mal testen, dann müsste der Fehler ja an anderer Stelle auftreten. Allerdings würde dies eine Neuinstallation oder Image zurückspielen nötig machen.
write throu ist, soweit ich mich erinnere, die korrekte Einstellung (Cache off), ich meinte aber den Plattencache (ich denke, 8MB), den sollte man mittels Jumper auf der Platte deaktivieren können. Eventuelle Schreibfehler würden so sofort auftreten, da die Disk erst Vollzug melden kann, wenn der Schreibvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Einträge im Eventlog vom Betriebssystem tauchen erst auf, wenn der Kontroller schon "auf dem letzten Loch pfeift", da das OS nichts von dem mitbekommt, was auf Raid- Ebene abläuft. Du könntest natürlich auch noch die Platten tauschen (HDD1 - HDD2) und dann noch mal testen, dann müsste der Fehler ja an anderer Stelle auftreten. Allerdings würde dies eine Neuinstallation oder Image zurückspielen nötig machen.
Gut.
Nur als Info es gibt auch bei Seagate HDD`s ein Problem.
Haben die selben Probleme wie die Maxtor und zwar ist das die ST30817AS welcher der Nachfolger seiner Platten sein kann.
Einfach nur mal um mein Gewissen zu beruhigen starten den Rechner einmal ohne Platten und dann hägst du alle wieder ran. Wenn sie dann mit anlaufen kann ich euch allen Rechtgeben.
MfG
JT
P.S.: Fehler sind nicht gefundene Lösungen
Nur als Info es gibt auch bei Seagate HDD`s ein Problem.
Haben die selben Probleme wie die Maxtor und zwar ist das die ST30817AS welcher der Nachfolger seiner Platten sein kann.
Einfach nur mal um mein Gewissen zu beruhigen starten den Rechner einmal ohne Platten und dann hägst du alle wieder ran. Wenn sie dann mit anlaufen kann ich euch allen Rechtgeben.
MfG
JT
P.S.: Fehler sind nicht gefundene Lösungen