Hallo zusammen,
bei einer von mir betreuten Kirchengemeinde scheint eine Netzwerkleitung zwischen Patchfeld und Netzwerkdose gestört zu sein. Obwohl ein Kabeltester eine problemlose elektrische Durchgängigkeit aller acht Adern bescheinigt, bekommen daran angeschlossene Geräte keinen Connect:
- Switchseitig kommt es zu einem sehr langsamen Blinken der Link-LED
- PC-seitig kommt es alle paar Sekunden zu der Meldung "Ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen"
Den Switch und den PC kann ich als Fehlerursache weitgehend ausschließen, denn wenn ich an den gleichen Switch-Port einen anderen Port des Patchfeldes anschließe, und den PC dann an die dazugehörige Netzwerkdose anschließe, gibt es keine Probleme.
Nun möchte ich einen Elektriker beauftragen, die betroffene Leitung einmal durchzumessen. Gibt es einen bestimmten Fachbegriff für eine solche Messung? Nicht dass der Elektriker auch nur einen Kabeltester nimmt und dann behauptet, es wäre alles in Ordnung.
Danke im Voraus,
Sarek \\//_
bei einer von mir betreuten Kirchengemeinde scheint eine Netzwerkleitung zwischen Patchfeld und Netzwerkdose gestört zu sein. Obwohl ein Kabeltester eine problemlose elektrische Durchgängigkeit aller acht Adern bescheinigt, bekommen daran angeschlossene Geräte keinen Connect:
- Switchseitig kommt es zu einem sehr langsamen Blinken der Link-LED
- PC-seitig kommt es alle paar Sekunden zu der Meldung "Ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen"
Den Switch und den PC kann ich als Fehlerursache weitgehend ausschließen, denn wenn ich an den gleichen Switch-Port einen anderen Port des Patchfeldes anschließe, und den PC dann an die dazugehörige Netzwerkdose anschließe, gibt es keine Probleme.
Nun möchte ich einen Elektriker beauftragen, die betroffene Leitung einmal durchzumessen. Gibt es einen bestimmten Fachbegriff für eine solche Messung? Nicht dass der Elektriker auch nur einen Kabeltester nimmt und dann behauptet, es wäre alles in Ordnung.
Danke im Voraus,
Sarek \\//_
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 245581
Url: https://administrator.de/contentid/245581
Ausgedruckt am: 27.11.2024 um 01:11 Uhr
16 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
eine Fachfirma dafür sollte das richtige Equipment haben. Man kann auch direkt sagen, die sollen eine Netzwerkleitung komplett mit Protokoll durchmessen.
Als kleiner Tipp, schau mal, ob deine Leitung irgendwo einen Knick hat oder eine Ader nicht komplett bis unten bei den LSA Klemmen durchgedrückt ist.
Gruß
eine Fachfirma dafür sollte das richtige Equipment haben. Man kann auch direkt sagen, die sollen eine Netzwerkleitung komplett mit Protokoll durchmessen.
Als kleiner Tipp, schau mal, ob deine Leitung irgendwo einen Knick hat oder eine Ader nicht komplett bis unten bei den LSA Klemmen durchgedrückt ist.
Gruß
Mäuse und andere Nagetiere können diesen Zustand sehr schnell ändern. das dumme daran ist, daß das nciht einfach dann "kaputt" ist, sonder manchmal nur ein bischen geht., sprich die Impedanz ist so verändert, daß eien rein ohmsche Messung funktioniert, aber wechselstrommessungen bei höheren frequenzen was ganz anderes sagen.
lks
PS: Manchmal ist es auch nur ein Nagel oder eine Schraube in der Wand, der das Verlegerohr trifft.
PPS: es reciht auch manchmal weitere kabel zu ziehen, die dann ggf. die schon vewrlegten kabel mechanisch belasten.
Du sieshst: Ursachen kann es iele geben. genaueren Aufschluß kann also nur eine ordentlch prtokollierte Messung ergeben.
Hier siehst Du, welche Parameter für eine Netzwerkverbindung störend sein können, als da sind : frequenzabhängige Impedanz, Dämpfung (auch frequenzabhängig), Nebensprechen, Dispersion, Laufzeitunteschiede etc.
lks
lks
Zitat von @SarekHL:
P.S.: Gibt es vielleicht eine Norm oder eine VDE-Vorschrift, die eine sachgemäße Messung einer Netzwerkleitung
beschreibt? Also dass wir z.B. eine Messung nach ISO XXX beautragen können?
P.S.: Gibt es vielleicht eine Norm oder eine VDE-Vorschrift, die eine sachgemäße Messung einer Netzwerkleitung
beschreibt? Also dass wir z.B. eine Messung nach ISO XXX beautragen können?
Hier gibt es je nach Kabeltyp unterschiedliche Testklassen, aber die allgemein gültigen Standards sind:
Das wissen die Elektriker aber, wenn du Ihnen sagst wo das Problem liegt, die haben Ihre nicht ganz billigen Multifunktions-Tester dafür, wenn es ein ordentlicher Betrieb ist.
Grüße Uwe
Moin Sarek,
geh in die Buchhaltung, hol dir die Telefonnummer / Mailadresse vom ausführenden und beschreib denen deine Situation.
EIn gutes Messgerät sagt dir auch ohne den Schrank (der es in den meisten Fällen auch nicht ist) zu vesetzen wo genau (im Zentimeterbereich) das Kabel eine Macke hat.
Da kann auch mal eine nachträglich gezogene 380 V Leitung die Ursache sein (alles schon erlebt)
geh in die Buchhaltung, hol dir die Telefonnummer / Mailadresse vom ausführenden und beschreib denen deine Situation.
EIn gutes Messgerät sagt dir auch ohne den Schrank (der es in den meisten Fällen auch nicht ist) zu vesetzen wo genau (im Zentimeterbereich) das Kabel eine Macke hat.
Da kann auch mal eine nachträglich gezogene 380 V Leitung die Ursache sein (alles schon erlebt)
Dein gesuchter Begriff heißt Netzwerkkabel - Zertifizierung.
Die entsprechenden Tester haben neben der qualifizierten Gut-Schlecht-Aussage auch Analysemöglichkeiten um den Fehlerort recht genau zu bestimmen. Die Schraube in der Wand ist danach schnell gefunden, oder was häufiger ist, eine der beiden Seiten neu aufgelegt.
geeignete Geräte DSP-4000, DTX, DSX-5000, Wireexpert, LanTEK
Handwerksbetriebe, die solche Geräte mit führen soltlen den Fehlerort finden können.
Fehlerhaft kann auch die Oberfläche der Stecker und vor allem der Buchsen sein. Mehrfaches und kräftiges Stecken kann kurzfristig und überbrückend helfen.
Gruß
Netman
Die entsprechenden Tester haben neben der qualifizierten Gut-Schlecht-Aussage auch Analysemöglichkeiten um den Fehlerort recht genau zu bestimmen. Die Schraube in der Wand ist danach schnell gefunden, oder was häufiger ist, eine der beiden Seiten neu aufgelegt.
geeignete Geräte DSP-4000, DTX, DSX-5000, Wireexpert, LanTEK
Handwerksbetriebe, die solche Geräte mit führen soltlen den Fehlerort finden können.
Fehlerhaft kann auch die Oberfläche der Stecker und vor allem der Buchsen sein. Mehrfaches und kräftiges Stecken kann kurzfristig und überbrückend helfen.
Gruß
Netman
Hallo,
der europäische bzw. deutsche Standard ist DIN EN 50173. Dort sind die erforderlichen Messungen und die einzuhaltenden Grenzwerte für die jeweiligen Verkabelungs-Kategorien (CAT5 usw.) festgelegt.
Üblicherweise ist ab Verlegung in CAT5 für jeden verlegten Link (Vom Patchpanel bis zur Dose) bei Übergabe an den Auftraggeber ein Prüf- bzw. Meßprotokoll zu übergeben, welches die jeweiligen Kennwerte nach DIN EN 50173 dokumentiert.
Existieren diese Prüfprotokolle bei euch? Oder wie hat die "Fachfirma" ihre qualitätsgerechte Arbeit nachgewiesen? Die "Nichtübergabe" der Prüfprotokolle ist ein Mangel bei der Leistungserbringung und kann mit Kürzung der vereinbarten Bezahlung "geahndet" werden.
Ein für die Zertifizierungs-Messung geeignetes Meßgerät (zB. http://de.flukenetworks.com/enterprise-network/network-testing/CableIQ- ... ) gehöhrt zur Pflichtausstattung einer "Netzwerk-Firma"! Und die weiß auch, dass man dem Kunden ein Prüfprotokoll übergeben muß!!
Hat denn der Link schon mal funktioniert?
Jürgen
der europäische bzw. deutsche Standard ist DIN EN 50173. Dort sind die erforderlichen Messungen und die einzuhaltenden Grenzwerte für die jeweiligen Verkabelungs-Kategorien (CAT5 usw.) festgelegt.
Üblicherweise ist ab Verlegung in CAT5 für jeden verlegten Link (Vom Patchpanel bis zur Dose) bei Übergabe an den Auftraggeber ein Prüf- bzw. Meßprotokoll zu übergeben, welches die jeweiligen Kennwerte nach DIN EN 50173 dokumentiert.
Existieren diese Prüfprotokolle bei euch? Oder wie hat die "Fachfirma" ihre qualitätsgerechte Arbeit nachgewiesen? Die "Nichtübergabe" der Prüfprotokolle ist ein Mangel bei der Leistungserbringung und kann mit Kürzung der vereinbarten Bezahlung "geahndet" werden.
Ein für die Zertifizierungs-Messung geeignetes Meßgerät (zB. http://de.flukenetworks.com/enterprise-network/network-testing/CableIQ- ... ) gehöhrt zur Pflichtausstattung einer "Netzwerk-Firma"! Und die weiß auch, dass man dem Kunden ein Prüfprotokoll übergeben muß!!
Hat denn der Link schon mal funktioniert?
Jürgen
Hallo,
so nebenbei eine Übersicht zu Gewährleistungsfristen bei Elektroinstallationen.
http://www.zveh.de/fileadmin/user_upload/documents/ZVEH/Dokumente_fuer_ ...
Gewährleistung != Garantie
so nebenbei eine Übersicht zu Gewährleistungsfristen bei Elektroinstallationen.
http://www.zveh.de/fileadmin/user_upload/documents/ZVEH/Dokumente_fuer_ ...
Gewährleistung != Garantie
Zitat von @chiefteddy:
Ein für die Zertifizierungs-Messung geeignetes Meßgerät (zB. http://de.flukenetworks.com/enterprise-network/network-testing/CableIQ- ... ) gehöhrt zur Pflichtausstattung einer "Netzwerk-Firma"! Und die weiß auch, dass man dem Kunden ein Prüfprotokoll übergeben muß!!
Ein für die Zertifizierungs-Messung geeignetes Meßgerät (zB. http://de.flukenetworks.com/enterprise-network/network-testing/CableIQ- ... ) gehöhrt zur Pflichtausstattung einer "Netzwerk-Firma"! Und die weiß auch, dass man dem Kunden ein Prüfprotokoll übergeben muß!!
Gerade der CableIQ ist kein Zertifizierungstester und nur begrenzt für die Fehlersuche einsetzbar.
Aber für die Leute, die Hardware, wie Switches, Router und Server installieren oft sehr hilfreich.
Gruß
Netman
Hi!
Ja den gibt es. Das nennt sich Zertifizierung...
z.B. eine Zertifizierung nach Klasse D (ISO Class D) mit Messprotokoll. Den Daten des Protokolls kannst Du dann Werte (Dämpfung, ACR, NEXT usw.) und Diagramme entnehmen, anhand man dann die Qualität der Verkabelung bewerten kann und welcher Norm das dann entspricht. Ein Fluke DTX/DSX mit Injektor ist dazu geeignet und das Protokoll wird mit der Software Fluke LinkWare erstellt.
Du beauftragst also nun deinen Elektriker das Netzwerk mindestens nach Klasse D zu zertifizierten, dann kannst Du sicher sein, dass darauf ein Gigabit Ethernet stabil läuft und dein Fehler nicht an der Verkabelung liegt. Bedenke aber das kostet für ein gesamtes Netzwerk richtig viel Kohle, denn alleine der o.g. Messautomat kostet ca. 8000 Euro in der Anschaffung und zwischen 200-350 Euro Leihgebühr pro Tag (ohne den Fachmann).
Übrigens wurde das hier (zumindest von mir) schon gefühlte drei Millionenmal erklärt -> Suchfunktion.
mrtux
Zitat von @SarekHL:
Fachbegriff für eine solche Messung?** Nicht dass der Elektriker auch nur einen Kabeltester nimmt und dann behauptet, es
Fachbegriff für eine solche Messung?** Nicht dass der Elektriker auch nur einen Kabeltester nimmt und dann behauptet, es
Ja den gibt es. Das nennt sich Zertifizierung...
z.B. eine Zertifizierung nach Klasse D (ISO Class D) mit Messprotokoll. Den Daten des Protokolls kannst Du dann Werte (Dämpfung, ACR, NEXT usw.) und Diagramme entnehmen, anhand man dann die Qualität der Verkabelung bewerten kann und welcher Norm das dann entspricht. Ein Fluke DTX/DSX mit Injektor ist dazu geeignet und das Protokoll wird mit der Software Fluke LinkWare erstellt.
Du beauftragst also nun deinen Elektriker das Netzwerk mindestens nach Klasse D zu zertifizierten, dann kannst Du sicher sein, dass darauf ein Gigabit Ethernet stabil läuft und dein Fehler nicht an der Verkabelung liegt. Bedenke aber das kostet für ein gesamtes Netzwerk richtig viel Kohle, denn alleine der o.g. Messautomat kostet ca. 8000 Euro in der Anschaffung und zwischen 200-350 Euro Leihgebühr pro Tag (ohne den Fachmann).
Übrigens wurde das hier (zumindest von mir) schon gefühlte drei Millionenmal erklärt -> Suchfunktion.
mrtux
Hallo,
- Fehlersuche und Protokollierung in der Netzwerkverkabelung
- Protokollierte Leitungsmessung
- Isolationsmessung des Isolationswiderstands (Netzwerkkabel)
CENELEC EN 50173 (1995): "Informationstechnik: Anwendungsneutrale Verkabelungssysteme", die in Deutschland auch als DIN EN 50173-1 und folgende in deutscher Sprache veröffentlicht wurde.
ISO/IEC 11801 (1995): Generic cabling for customer premises
EIA/TIA 568 A/B (1994): Commercial building telecommunications cabling standard
Weiter lesen....
Gruß
Dobby
: Quellenhinweis : Netzwerkmafia.de
Gibt es einen bestimmten Fachbegriff für eine solche Messung?
- Netzwerkverkabelung durchmessen und protokollieren lassen.- Fehlersuche und Protokollierung in der Netzwerkverkabelung
- Protokollierte Leitungsmessung
- Isolationsmessung des Isolationswiderstands (Netzwerkkabel)
P.S.: Gibt es vielleicht eine Norm oder eine VDE-Vorschrift, die eine sachgemäße Messung einer
Netzwerkleitung beschreibt? Also dass wir z.B. eine Messung nach ISO XXX beautragen können?
Basis der heutigen Gebäudeverkabelung von Netzen sind die in den letzten Jahren erarbeiteten Normen auf diesem Gebiet. Dabei gibt es im wesentlichen drei grundlegende Normen, die für bestimmte geographische Regionen von Bedeutung sind:Netzwerkleitung beschreibt? Also dass wir z.B. eine Messung nach ISO XXX beautragen können?
CENELEC EN 50173 (1995): "Informationstechnik: Anwendungsneutrale Verkabelungssysteme", die in Deutschland auch als DIN EN 50173-1 und folgende in deutscher Sprache veröffentlicht wurde.
ISO/IEC 11801 (1995): Generic cabling for customer premises
EIA/TIA 568 A/B (1994): Commercial building telecommunications cabling standard
Weiter lesen....
Gruß
Dobby
: Quellenhinweis : Netzwerkmafia.de
Zitat von @108012:
CENELEC EN 50173 (1995): "Informationstechnik: Anwendungsneutrale Verkabelungssysteme", die in Deutschland auch als DIN
EN 50173-1 und folgende in deutscher Sprache veröffentlicht wurde.
ISO/IEC 11801 (1995): Generic cabling for customer premises
EIA/TIA 568 A/B (1994): Commercial building telecommunications cabling standard//
CENELEC EN 50173 (1995): "Informationstechnik: Anwendungsneutrale Verkabelungssysteme", die in Deutschland auch als DIN
EN 50173-1 und folgende in deutscher Sprache veröffentlicht wurde.
ISO/IEC 11801 (1995): Generic cabling for customer premises
EIA/TIA 568 A/B (1994): Commercial building telecommunications cabling standard//
Die alten Normen von 1995 (Cat3, 4, 5) würde ich aber jetzt nicht zugrunde legen. 2002 wurde die Norm DIN/EN 50173 erstmal für Gigabit und das unnötige Cat6 überarbeitet. Und später kam mit Cat6A die 10Gigabit Erweiterung. Oder besser der Verweis darauf.
Geänderte Normen gelten an Veröffentlichung und damit sind die alten ungültig.
Gruß
Netman
und das einzige und gesuchte Stichwort heißt Zertifizierung