andimau
Goto Top

Überspannungsschutz korrekt anschließen (Lan)

Hallo,

ich habe hier einen Überspannungsschutz für LAN sprich für RJ45 Geräte. (Lan IN und OUT)
Nun ist so, dass ich den Schutzleiter "Erdung" an einen speziellen vorgesehenen Schuko Stecker montiert habe. (Da keine Potentialausgleichsschiene vorhanden)

Nun habe ich zwei Frage:
- Anschluss korrekt? (Schutzleiter habe ich angeschlossen)
- kann der Schuko Stecker auch in eine Verteilersteckdosenleiste eingesteckt werden?
- Oder muss dieser in einer einzelnen Steckdose integriert werden?


Vielen Dank für euer Feedback!
2022-07-20 11_45_12-20220720_083543 - google drive

Content-ID: 3385176963

Url: https://administrator.de/contentid/3385176963

Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 05:11 Uhr

Vision2015
Vision2015 20.07.2022 um 12:00:50 Uhr
Goto Top
Moin...

so geht das nicht... das ist nach VDO so nicht zulässig!
nicht mal die klemme passt ordentlich... lass das besser so sein!

Frank
Andimau
Andimau 20.07.2022 um 12:17:49 Uhr
Goto Top
Ok, danke für die Info.

Ob zulässig, weiß ich nicht.

Auf alle Fälle gibt es diese schon fertig:

https://smile.amazon.de/dp/B082DYQK1S?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_AEGGGZ8GW8R7 ...
Vision2015
Vision2015 20.07.2022 um 12:38:17 Uhr
Goto Top
Zitat von @Andimau:

Ok, danke für die Info.

Ob zulässig, weiß ich nicht.

Auf alle Fälle gibt es diese schon fertig:

https://smile.amazon.de/dp/B082DYQK1S?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_AEGGGZ8GW8R7 ...

dann kauf das besser!

Frank
chiefteddy
chiefteddy 20.07.2022 um 17:19:47 Uhr
Goto Top
Hallo,

leider muss ich dir schreiben, dass du nach dem, was bis jetzt zu lesen war, nicht den blassesten Dunst vom Thema Überspannungsschutz hast.

1. Der von dir eingesetzte Überspannungsschutz ist überhaupt nicht für Netzwerke gedacht! Sie Typenschild: CCTV, 10Mbps, RJ11/4S

2. Das Teil hat kein CE-Kennzeichen und ist damit in der EU nicht zugelassen! Ob es überhaupt funktioniert, steht in den Sternen. Und ob es die Versicherung als Vorsorge im Schadensfall anerkennt, ist äußerst fraglich.

3. Wo soll denn das Teil eingebaut werden? Sinn macht es ja nur zwischen WAN-Port des Routers und der Wanddose.

4. Ich hoffe, das du auch die Stromversorgungsseite entsprechend geschützt hast: blitzstromtragfähiger Grobschutz in der Einspeisung (Hausanschluss vor dem Zähler) (ist bei Neuanlagen Pflicht!), Mittelschutz im Sicherungskasten/ Unterverteilung und Feinschutz in der Steckdose
Wenn du die Stomversorgungsseite nicht schützt, kannst du dir die Datenseite schenken. Eine Überspannung durch Blitzeinschlag kommt immer über beide Wege und grillt deine Elektronik.

5. Der von dir angeführte "Spezialstecker" ist für die Ableitung von elektrostatischen Ladungen beim Hantieren mit empfindlichen elektronischen Bauteilen gedacht (Stichwort ESD) und hat rein gar nichts mit der Erdung beim Überspannungsschutz zu tun!
Allein schon der Aderquerschnitt spricht dagegen! Laut Typenschild erlaubt dein Modul einen Ableitstrom (im Falle eines nahen Blitzeinschlags von bis zu 10kA - das sind 10000A, zum Vergleich: deine 2,5mm² Hausinstallation ist mit 16A abgesichert).
Kannst du dir vorstellen, was mit deiner Erdung über einen Mehrfach-Verteiler in einer Schuko-Dose im Falle einer Überspannung durch Blitzeinschlag passiert? Eine Stichflamme mit anschließender Rauchwolke ist das wenigste.
Und deine Elektronik ist auch im Ar.....

6. Das Foto deines Schuko-Steckers gehört in die Galerie: Wie mache ich es auf gar keinen Fall
Warum glauben den alle immer, wenn man etwas im Baumarkt kaufen kann, kann und darf man es auch installieren oder anschließen!
Elektrotechnische Tätigkeiten setzen eine mindestens 3,5jährige Ausbildung voraus! Warum das so ist, zeigt ja deutlich das Foto!

Und hier noch etwas zum Lesen:

https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/wp036-einfamilienhau ...

https://docs.rs-online.com/45c1/A700000007067908.pdf

https://www.hager.de/files/download/0/27932911_1/0/20DE0224_01_BRO_Ueber ...

https://www.voltimum.at/sites/www.voltimum.at/files/pdflibrary/abb_appli ...

Jürgen
Andimau
Andimau 23.07.2022 um 17:00:29 Uhr
Goto Top
Hallo,

danke für dein Feedback. Ich möchte kurz Stellung dazu nehmen.

Der Überspannungsschutz hat einen CE Zeichen. Ob nun echt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe es über Amazon bestellt. Das obliegt nicht meiner Verantwortung. Ich gehe aber davon aus, dass es echt ist.

In der Tat, der Schutz soll zwischen Fritzbox (WAN und DSL Anschlussdose geschalten werden, sprich RJ11)

Ich wollte ihn unterstützend zwischenschalten. Sozsuagen um Spannungspitzen bzw. meine Fritzbox gegen Niedervoltstrom über die Datenleitung zu schützen. Von einem Blitzeinschlag gehe ich vom unwahrscheinlichsten Fall aus. Ich weiß, dass der Schutz dann vermutlich auch keinen aktiven Schutz mehr bietet. Aber wie erwähnt, mir geht es darum, kleine Spannungspitzen zu filtern bzw. zu minimieren.

Mir ist klar, dass ich natürlich einen 220V Schuko Überspannunschutz verwenden muss. Diesen habe ich von Brennstuhl.

Die Erdung habe ich laut an den Schukostecker eigentlich korrekt angeschlossen. Diese ist ja entsprechend gekennzeichnet. Klar, die Schutzhülle fehlt - diese ist nicht am Foto..
Vision2015
Vision2015 23.07.2022 um 18:49:01 Uhr
Goto Top
Zitat von @Andimau:

Hallo,

danke für dein Feedback. Ich möchte kurz Stellung dazu nehmen.

Der Überspannungsschutz hat einen CE Zeichen. Ob nun echt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe es über Amazon bestellt. Das obliegt nicht meiner Verantwortung. Ich gehe aber davon aus, dass es echt ist.

In der Tat, der Schutz soll zwischen Fritzbox (WAN und DSL Anschlussdose geschalten werden, sprich RJ11)

Ich wollte ihn unterstützend zwischenschalten. Sozsuagen um Spannungspitzen bzw. meine Fritzbox gegen Niedervoltstrom über die Datenleitung zu schützen. Von einem Blitzeinschlag gehe ich vom unwahrscheinlichsten Fall aus. Ich weiß, dass der Schutz dann vermutlich auch keinen aktiven Schutz mehr bietet. Aber wie erwähnt, mir geht es darum, kleine Spannungspitzen zu filtern bzw. zu minimieren.
wo genau sollen deine Spannungspitzen herkommen? willst du deinen Provider schützen?
wenn du Pech hast, ist die Dämpfung zu hoch, und dein DSL Signal im Eimer!

Mir ist klar, dass ich natürlich einen 220V Schuko Überspannunschutz verwenden muss. Diesen habe ich von Brennstuhl.

Die Erdung habe ich laut an den Schukostecker eigentlich korrekt angeschlossen. Diese ist ja entsprechend gekennzeichnet. Klar, die Schutzhülle fehlt - diese ist nicht am Foto..
nein, hast du nicht korrekt angeschlossen... der kabelschuh/ring sitzt nicht richtig- und die beiden anschlüsse für phase und null sind vorhanden, was nicht sein dürfte!
Frank