USV APC Batterie wechseln
Hallo,
ich habe eine kurze Frage:
Habe eine USV von APC (750V ) an der die Batterie wohl defekt ist und ich die wechseln muss.
Da dran hängen 2 Server. Die haben natürlich noch eine anderes Netzteil das nicht an die USV geht. Kann ich die Batterie einfach im laufenden Betrieb wechseln ohne die Server runter zu fahren? Das steht zwar so aber ich bin mir da nicht sicher. Server können leider nicht so einfach runtergefahren werden deshalb wäre das sehr vom vorteil.
Soll ich einfach das Stromkabel von der USV abziehen und dann die Batterie wechseln?
Bitte um Hilfe.
Danke
ich habe eine kurze Frage:
Habe eine USV von APC (750V ) an der die Batterie wohl defekt ist und ich die wechseln muss.
Da dran hängen 2 Server. Die haben natürlich noch eine anderes Netzteil das nicht an die USV geht. Kann ich die Batterie einfach im laufenden Betrieb wechseln ohne die Server runter zu fahren? Das steht zwar so aber ich bin mir da nicht sicher. Server können leider nicht so einfach runtergefahren werden deshalb wäre das sehr vom vorteil.
Soll ich einfach das Stromkabel von der USV abziehen und dann die Batterie wechseln?
Bitte um Hilfe.
Danke
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 121212
Url: https://administrator.de/contentid/121212
Ausgedruckt am: 23.11.2024 um 05:11 Uhr
10 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi !
Das hängt von der USV ab!
Wenn es eine USV ist, bei der das so vorgesehen ist, dann kannst Du das machen (Edit: Genau HOTPLUG, ist mir grad nicht eingefallen). Bei vielen älteren USVs geht das meist noch nicht, dann hast Du Pech. Schau in die Anleitung der USV, dort steht ob Du es so machen kannst und meist ist der Vorgang sogar beschrieben. Die Anleitung bekommst Du auf der Homepage des Herstellers. Da es bei APC verschiedene USVs mit dem gleichen Namen gibt (die unterschiedliche Generationen), kann ich Dir das aus dem Stand nicht sicher sagen, darum in die Anleitung schauen! Die Homepage des Herstellers hilft meist auch weiter!
mrtux
Zitat von @draculaus:
Soll ich einfach das Stromkabel von der USV abziehen und dann die
Batterie wechseln?
Soll ich einfach das Stromkabel von der USV abziehen und dann die
Batterie wechseln?
Das hängt von der USV ab!
Wenn es eine USV ist, bei der das so vorgesehen ist, dann kannst Du das machen (Edit: Genau HOTPLUG, ist mir grad nicht eingefallen). Bei vielen älteren USVs geht das meist noch nicht, dann hast Du Pech. Schau in die Anleitung der USV, dort steht ob Du es so machen kannst und meist ist der Vorgang sogar beschrieben. Die Anleitung bekommst Du auf der Homepage des Herstellers. Da es bei APC verschiedene USVs mit dem gleichen Namen gibt (die unterschiedliche Generationen), kann ich Dir das aus dem Stand nicht sicher sagen, darum in die Anleitung schauen! Die Homepage des Herstellers hilft meist auch weiter!
mrtux
Soll ich einfach das Stromkabel von der USV abziehen und dann die
Batterie wechseln?
Du kannst nicht Beides gleichzeitig machen ......erklärt sich eigentlich von selbst .... wenn die USV einen Batterieaustausch während des Betriebes erlaubt, wie bereits geschrieben, dann mach es. Ansonsten kommst Du halt einmal am Samstag, bzw. bleibst ein wenig länger und fährst die Server runter.Batterie wechseln?
Siehe Manual Seite 10 (http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z8LRP_R0_EN.pdf):
Geht also während des Betriebes...
Replacing the Battery Module
This UPS has an easy to replace, hot-swappable battery module. Replacement is a safe procedure,
isolated from electrical hazards. You may leave the UPS and connected equipment on for the following
procedure. See your dealer or contact APC at the web site, www.apc.com for information on replacement
battery modules.
Once the battery is disconnected, the connected equipment is not protected from
power outages.
Be careful during the following steps-the battery module is heavy.
This UPS has an easy to replace, hot-swappable battery module. Replacement is a safe procedure,
isolated from electrical hazards. You may leave the UPS and connected equipment on for the following
procedure. See your dealer or contact APC at the web site, www.apc.com for information on replacement
battery modules.
Once the battery is disconnected, the connected equipment is not protected from
power outages.
Be careful during the following steps-the battery module is heavy.
Geht also während des Betriebes...
Auch hier ist bereits alles Wesentliche gesagt/geschrieben.
Lass Dich nicht von der USV auf den Arm nehmen - APC USVs machen regelmäßig einen Test und wenn der mal gegen die Wand läuft leuchtet die rote Lampe. Das bedeutet, kontrolliere das im Handbuch, ich hatte eine Fehlfunktion. Wenn Du sicher sein willst - einfach auf den Testknopf drücken.
Danach ist entweder Alles klar, oder die Lampe leuchtet weiter und dann ist wirklich ein Ausrtausch der Batterie nötig.
Auf dieser Site findest Du die richtige Batterie. Du benötigst die korrekte Modellbezeichnung
http://www.apcc.com/tools/upgrade_selector/index.cfm
Das liefert dann die Bezeichnung der Batterie die Du dann beim entsprechenden Händler bestellen kannst. Ich verpasse der USV dann immer einen Kleber mit dem Datum des letzten Betterieaustauschs.
Gruß Mike
Lass Dich nicht von der USV auf den Arm nehmen - APC USVs machen regelmäßig einen Test und wenn der mal gegen die Wand läuft leuchtet die rote Lampe. Das bedeutet, kontrolliere das im Handbuch, ich hatte eine Fehlfunktion. Wenn Du sicher sein willst - einfach auf den Testknopf drücken.
Danach ist entweder Alles klar, oder die Lampe leuchtet weiter und dann ist wirklich ein Ausrtausch der Batterie nötig.
Auf dieser Site findest Du die richtige Batterie. Du benötigst die korrekte Modellbezeichnung
http://www.apcc.com/tools/upgrade_selector/index.cfm
Das liefert dann die Bezeichnung der Batterie die Du dann beim entsprechenden Händler bestellen kannst. Ich verpasse der USV dann immer einen Kleber mit dem Datum des letzten Betterieaustauschs.
Gruß Mike