USV (nativ via USB) fährt Server 2019 viel zu früh runter
Hallo liebe Freundinnnen und Freunde der Administration,
irgendwie bin ratlos und nun schon 2 Tage an einer Lösungssuche.
Ich möchte einen Server einfach gesteuert herunterfahren, wenn die USV zur Neige geht.
Später auch gern wie in dem Skript Watch-All-UPS.ps1 realisiert, aber soweit komme ich gar nicht.
An dem Server (DELL T320) ist eine APC Business 1500 mittels USB-Kabel verbunden, keine Powershute oder andere Treiber/Zeugs. Wird auch in der Systemsteuerung erkannt, im Systray wird der Akku angezeigt und alles soweit prima.
In den Energieeinstellungen habe ich (wie im Standard) eingestellt, dass bei einer kritischen Ladung von 10% das System im Akkubetrieb runtergefahren werden soll. Oder auch mal ganz ausgeschaltet.
Egal was eingestellt ist: Wenn ich auf Akkubetrieb gehe, dann fährt der Server bei 80% bis 90% Akkustand (kontrolliert) herunter, dass sollte er aber erst bei 10% oder gar nicht.
Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
LG aus dem Harz
irgendwie bin ratlos und nun schon 2 Tage an einer Lösungssuche.
Ich möchte einen Server einfach gesteuert herunterfahren, wenn die USV zur Neige geht.
Später auch gern wie in dem Skript Watch-All-UPS.ps1 realisiert, aber soweit komme ich gar nicht.
An dem Server (DELL T320) ist eine APC Business 1500 mittels USB-Kabel verbunden, keine Powershute oder andere Treiber/Zeugs. Wird auch in der Systemsteuerung erkannt, im Systray wird der Akku angezeigt und alles soweit prima.
In den Energieeinstellungen habe ich (wie im Standard) eingestellt, dass bei einer kritischen Ladung von 10% das System im Akkubetrieb runtergefahren werden soll. Oder auch mal ganz ausgeschaltet.
Egal was eingestellt ist: Wenn ich auf Akkubetrieb gehe, dann fährt der Server bei 80% bis 90% Akkustand (kontrolliert) herunter, dass sollte er aber erst bei 10% oder gar nicht.
Was mache ich falsch bzw. was habe ich übersehen?
LG aus dem Harz
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 5911144757
Url: https://administrator.de/contentid/5911144757
Ausgedruckt am: 26.11.2024 um 06:11 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
Wenn Du mal 90% setzt und testest? Gleiche Spiel?
VG
Egal was eingestellt ist: Wenn ich auf Akkubetrieb gehe, dann fährt der Server bei 80% bis 90% Akkustand (kontrolliert) herunter, dass sollte er aber erst bei 10% oder gar nicht.
Wenn Du mal 90% setzt und testest? Gleiche Spiel?
VG
Dreh's mal um!? Klingt wie ein selten dämlicher Vorschlag, doch vielleicht mußt Du 90% Akkustand einstellen, damit's dann tatsächlich bei 10% greift? O.K., nicht ganz ernst gemeint (obwohl, wer weiß? ).
Und, ein bißchen ernsthaftiger:
Die Powerchute-Software existiert ja nicht aus Jux, mit der sollte das einwandfrei funktionieren.
Auch, wenn das Windows-Server-2019-OS die USV als solche erkennt: Hast Du's unter Windows jemals erlebt, das verbleibende Zeitangaben korrekt waren? Restdauernangaben undsoweiter? Das stimmt bei Microsoft Windows zumeist nur ganz grob oder auch gar nicht.
Installier' die Software, die der Hersteller APC für Deinen Anwendungsfall mit dieser USV-Hardware vorsieht, fertig.
Viele Grüße
von
departure69
Und, ein bißchen ernsthaftiger:
Die Powerchute-Software existiert ja nicht aus Jux, mit der sollte das einwandfrei funktionieren.
Auch, wenn das Windows-Server-2019-OS die USV als solche erkennt: Hast Du's unter Windows jemals erlebt, das verbleibende Zeitangaben korrekt waren? Restdauernangaben undsoweiter? Das stimmt bei Microsoft Windows zumeist nur ganz grob oder auch gar nicht.
Installier' die Software, die der Hersteller APC für Deinen Anwendungsfall mit dieser USV-Hardware vorsieht, fertig.
Viele Grüße
von
departure69
Moin
Wenn du eine APC SU1500 hast, kannst du natürlich Powerchute Business einsetzen.
Hier der Download-Link
Solltest du dagegen einen APC BackUPS 1500 haben, dann geht nur die Powerchute Personal Edition.
Das wäre allerdings auch ein Fehlkauf, wenn es um die Absicherung eines Servers geht.
Zitat von @Paul66:
Und genau die gibt es leider nicht(mehr). Würde natürlich auch was kaufen - muss nicht kostenlos sein. Es geht da um APC/Schneider USV's mit nur einem USB-Anschluss. Da gibt es nur Powerchute Personal, eben NICHT für ein aktuelles Server-OS von Microsoft. Oder hast du da andere Infos?
Falsch!Und genau die gibt es leider nicht(mehr). Würde natürlich auch was kaufen - muss nicht kostenlos sein. Es geht da um APC/Schneider USV's mit nur einem USB-Anschluss. Da gibt es nur Powerchute Personal, eben NICHT für ein aktuelles Server-OS von Microsoft. Oder hast du da andere Infos?
Wenn du eine APC SU1500 hast, kannst du natürlich Powerchute Business einsetzen.
Hier der Download-Link
Solltest du dagegen einen APC BackUPS 1500 haben, dann geht nur die Powerchute Personal Edition.
Das wäre allerdings auch ein Fehlkauf, wenn es um die Absicherung eines Servers geht.
Zitat von @Paul66:
Ja, es ist leider(?) eine APC BackUPS Pro 1500. (BR1500G-GR) Das Powerchute Business habe ich gestern Abend auch noch gefunden und installiert. Es erkennt auch die USV, nur sind die Werte um eine Komastelle verrutscht und insgesamt bin ich kein Java-Applikationsfan. Wenn's funktionieren würde, wär's mir auch egal.
Ja, es ist leider(?) eine APC BackUPS Pro 1500. (BR1500G-GR) Das Powerchute Business habe ich gestern Abend auch noch gefunden und installiert. Es erkennt auch die USV, nur sind die Werte um eine Komastelle verrutscht und insgesamt bin ich kein Java-Applikationsfan. Wenn's funktionieren würde, wär's mir auch egal.
Soweit ich weiß, will die PBE nur mit den SmartUPS und nicht mit BackUPS.
Wenn es um einen wichtigen Server geht, würde ich eine Smart-UPS kaufen und die BackUPS verkaufen oder anderweitig (Netzwerkgeräte, Workstations, NAS, etc) nutzen.