USV schaltet sich immer wieder ab
Hallo Leute,
ich habe leider ein Problem mit einer USV, wo ich eure Hilfe benötige:
Die USV schaltet sich einfach ab (bzw. lt. Beschreibung in den Standby-Modus).
Sobald man dann den Einschaltknopf drückt, läuft sie wieder für einige Stunden/Tage.
Es handelt sich hierbei um eine Schrack DLP200. Schrack selbt baut (soweit ich weiß) keine USVs und somit wird es irgendein Lizenzprodukt sein.
Auch findet man nicht wirklich vernünftige Anleitung, wo dieses Problem näher beschrieben ist.
Wochenende ist auch und somit kein Techniker erreichbar.
Kennt dieses Problem irgendjemand (auch wenn es bei von einem anderem Hersteller ist)?
Wenn ja: irgend einen Ansatz, was das Problem sein könnte?
Defekte Akkus können es mM nach nicht sein, denn in diesem Fall müsste die USV ja einfach weiter laufen (zumindest bei Netzspannung).
Die USV ist nicht angesteuert (per Software). Also kann auch hier ein Fehler ausgeschlossen werden.
Besten Dank
Patrick
ich habe leider ein Problem mit einer USV, wo ich eure Hilfe benötige:
Die USV schaltet sich einfach ab (bzw. lt. Beschreibung in den Standby-Modus).
Sobald man dann den Einschaltknopf drückt, läuft sie wieder für einige Stunden/Tage.
Es handelt sich hierbei um eine Schrack DLP200. Schrack selbt baut (soweit ich weiß) keine USVs und somit wird es irgendein Lizenzprodukt sein.
Auch findet man nicht wirklich vernünftige Anleitung, wo dieses Problem näher beschrieben ist.
Wochenende ist auch und somit kein Techniker erreichbar.
Kennt dieses Problem irgendjemand (auch wenn es bei von einem anderem Hersteller ist)?
Wenn ja: irgend einen Ansatz, was das Problem sein könnte?
Defekte Akkus können es mM nach nicht sein, denn in diesem Fall müsste die USV ja einfach weiter laufen (zumindest bei Netzspannung).
Die USV ist nicht angesteuert (per Software). Also kann auch hier ein Fehler ausgeschlossen werden.
Besten Dank
Patrick
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 363556
Url: https://administrator.de/forum/usv-schaltet-sich-immer-wieder-ab-363556.html
Ausgedruckt am: 21.12.2024 um 14:12 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
Kannst du die USV auslesen (via RS232/ USB/ LAN)?
Vielleicht loggt die ja was...
Noch eine Idee:
Ist eine zu grosse Last angeschlossen, dass die aufgrund von kurzem Lastanstiegen an den Ausgängen zum Schutz "Offline" geht?
Wie "sauber" ist die Eingangsseite?
Habt ihr ein sauberes Spannungsnetz?
Wir hatten vergangene Woche bei einer IBM/ APC USV das Problem, dass unser Energierversorger Schaltarbeiten vornahm und es eine sehr kurze Unterbrechung gab, die die USV zu einem Fehlverhalten veranlasste und mal alle Outlets ausschaltete und die USV selbst einmal aus- und wieder eingeschaltet werden musste...
Gruß
em-pie
€dit: Typo
Kannst du die USV auslesen (via RS232/ USB/ LAN)?
Vielleicht loggt die ja was...
Noch eine Idee:
Ist eine zu grosse Last angeschlossen, dass die aufgrund von kurzem Lastanstiegen an den Ausgängen zum Schutz "Offline" geht?
Wie "sauber" ist die Eingangsseite?
Habt ihr ein sauberes Spannungsnetz?
Wir hatten vergangene Woche bei einer IBM/ APC USV das Problem, dass unser Energierversorger Schaltarbeiten vornahm und es eine sehr kurze Unterbrechung gab, die die USV zu einem Fehlverhalten veranlasste und mal alle Outlets ausschaltete und die USV selbst einmal aus- und wieder eingeschaltet werden musste...
Gruß
em-pie
€dit: Typo
Das mit APC kann ich bestätigen, ist eine von den neuen SmartUPS mit dem Display, hatten wir auch. Ich hab die dann rausgeworfen, kommen jetzt an anderer Stelle als Gegengewicht zum Einsatz und machen die Probleme mit Minimalstlast nicht mehr (120W auf einer 3kVA-USV).
Der neue Kollege meinte aber, er hätte das im alten Unternehmen auch gehabt und eine Kalibrierung soll helfen.
Beim TO scheint es aber eine Riello Dialog Plus zu sein, nur mit anderem Label. Da gibt es auch eine DLP200. Auf der Anleitung prangt noch ein "Designed for Windows XP/Windows 2000"-Logo. Hier kann es natürlich auch einfach Altersschwäche sein.
Der neue Kollege meinte aber, er hätte das im alten Unternehmen auch gehabt und eine Kalibrierung soll helfen.
Beim TO scheint es aber eine Riello Dialog Plus zu sein, nur mit anderem Label. Da gibt es auch eine DLP200. Auf der Anleitung prangt noch ein "Designed for Windows XP/Windows 2000"-Logo. Hier kann es natürlich auch einfach Altersschwäche sein.
Moin,
hast du denn mal einen PC an die USV angeschlossen und den Fehler mal ausgelesen?
Am WE berichtete mir ein Dienstleister, dass einer seiner Kunden eine AEG-USV hat(te).
Die war per Default wohl so eingestellt, dass die bei einem PowerLoss am EIngang erstmal alles ausschaltet (ist ja auch naheliegen ).
Vielleicht kann man auch bei deiner USV einen Parameter setzen, der ähnliches/ gleiches Verhalten beeinflusst...
hast du denn mal einen PC an die USV angeschlossen und den Fehler mal ausgelesen?
Am WE berichtete mir ein Dienstleister, dass einer seiner Kunden eine AEG-USV hat(te).
Die war per Default wohl so eingestellt, dass die bei einem PowerLoss am EIngang erstmal alles ausschaltet (ist ja auch naheliegen ).
Vielleicht kann man auch bei deiner USV einen Parameter setzen, der ähnliches/ gleiches Verhalten beeinflusst...