VMWare ESX 5.5 Crash nach Raid vergrößerung ständig mit lila screen
Hallo zusammen,
seit dem ich das Raid von 5x2 TB auf 7x 2 TB vergrößert habe crasht VMWare ständig wenn ich auf Windows 2012 R2 höhere Festplattenlast habe.
Angefangen hat die ganze odyse so.
5x 2 TB (8 TB Raid 5) waren irgendwie zu wenig. Also wollte ich kurzer Hand das Raid von 5x 2 TB auf 7x 2 TB vergrößern. Hab es schon mal von 3x 2TB auf 5x 2 TB vergrößert.
Server von Adaptec CD gebootet und Raid erweitert ca 2-3 % laufen lassen und Server neu gestartet wollte ja weiterarbeiten.
Nach dem Reboot war das Hauptraid und die Temp-Raids weg -> anruf bei Adaptec -> Pech gehabt.
Also neues Raid mit 7x 2 TB erstellt und einen Windows 2008 r2 mit Backupexec installiert -> kein Problem
Virtuelle Server wiederherstellen -> Virtueller Server kann nicht erstellt werden (Laut Symantec soll ich es mit umleitung versuchen)
Virtuelle Server mit umleitung wiederherstellen -> ging auch nicht Irgendwas mit Authentifizierung
Virtuelle Server mit Dateiumleitung auf den neuen Server wiederhergestellt und mit VMWare Client in den Storage geladen.
Nebenzu Virtuellen Server01 (TS-Server) neu mit Windows 2012 r2 neu installiert (wäre sowieso bald fällig gewesen)
Alle Virtuellen Server laufen wieder
Storage1 12 TB (Adaptec 6805 Raid5)
Storage2 einzelne 1,5 TB SATA Platte für Backup2Disk
Server01 (TS-Server und WSUS Windows 2012 r2)
Server02 (Backup, Antivirus und Fileserver Windows 2008 r2 hat 4x 2TB HD Dynamischer Datenträger übergriefend 8 TB)
Server03 (Exchange Windows 2008 r2)
Server04 (SQL Windows 2008 r2)
Linux Debian mit Squid Proxy
Wollte auf den neuen TS-Server Office 2013 installieren (Files liegen auf Server02) auf einmal im VMWare Client "waiting for connection"
auf VMWare Host umgeschaltet -> Lilascreen mit Server02
zufall???
VMWare Host wieder gestartet: Vom Server01 eine Datei (Firefox-Setup) von Server02 geholt -> Lilascreen mit Server02
VMWare Host wieder gestartet: ca 20GB von Server02 auf meinen PC geladen kein Problem
auf Server03 eingelogt und ebenfalls ca 20 GB von Server02 geladen kein Problem
auf Server01 eingelogt nach ca 10 mb Remotedesktop tot -> lilascreen mit Server02
Firmware des Adaptec 6805 aktualliesiert -> Keine Verbesserung
aktuelle VMWare Treiber für Adaptec auf Host installiert -> Keine Verbesserung
update des Host von 5.1 auf 5.5 -> Keine Verbesserung
neuen USB-Stick genommen und neu mit 5.5 installiert -> Keine Besserung
Hab dann Server01 einfach nur stehn lassen -> Firefox von Internetgeladen, WSUS Updatenlassen (hat ca 6 GB geladen), VMWare Host läuft ohne Probleme
über nacht -> Lila Screen mit TCPIP4
heute einfach so -> Lila Screen mit Server01
Hardware:
Supermicro X7db8 mit 2x Xeon 5440
24 GB Ram (Memtest hab ich laufen lassen)
Adaptec 6805
29320 mit LTO Streamer
Gebootet wird der VMWare Host von USB-Stick
eigentlich jetzt 2 Probleme wo ich Hilfe benötige
1: Nach VMWare Host neustart fehlt immer Storage1 (12 TB) egal ob absturz oder Reboot mit/ohne Wartungsmodus
2: Was mach ich gegen die Lila Screens (Raid löschen und wieder zurück auf 5x 2TB Raid5?)
hier noch ein paar bilder der lila screens (sollten sie nicht aufrufbar sein mach ich gerade einen reboot des VMWare Hostes)
http://wern.dnsalias.com/bilder/vmware/wp_000199.jpg
http://wern.dnsalias.com/bilder/vmware/wp_000200.jpg
http://wern.dnsalias.com/bilder/vmware/wp_000201.jpg
http://wern.dnsalias.com/bilder/vmware/wp_000203.jpg
seit dem ich das Raid von 5x2 TB auf 7x 2 TB vergrößert habe crasht VMWare ständig wenn ich auf Windows 2012 R2 höhere Festplattenlast habe.
Angefangen hat die ganze odyse so.
5x 2 TB (8 TB Raid 5) waren irgendwie zu wenig. Also wollte ich kurzer Hand das Raid von 5x 2 TB auf 7x 2 TB vergrößern. Hab es schon mal von 3x 2TB auf 5x 2 TB vergrößert.
Server von Adaptec CD gebootet und Raid erweitert ca 2-3 % laufen lassen und Server neu gestartet wollte ja weiterarbeiten.
Nach dem Reboot war das Hauptraid und die Temp-Raids weg -> anruf bei Adaptec -> Pech gehabt.
Also neues Raid mit 7x 2 TB erstellt und einen Windows 2008 r2 mit Backupexec installiert -> kein Problem
Virtuelle Server wiederherstellen -> Virtueller Server kann nicht erstellt werden (Laut Symantec soll ich es mit umleitung versuchen)
Virtuelle Server mit umleitung wiederherstellen -> ging auch nicht Irgendwas mit Authentifizierung
Virtuelle Server mit Dateiumleitung auf den neuen Server wiederhergestellt und mit VMWare Client in den Storage geladen.
Nebenzu Virtuellen Server01 (TS-Server) neu mit Windows 2012 r2 neu installiert (wäre sowieso bald fällig gewesen)
Alle Virtuellen Server laufen wieder
Storage1 12 TB (Adaptec 6805 Raid5)
Storage2 einzelne 1,5 TB SATA Platte für Backup2Disk
Server01 (TS-Server und WSUS Windows 2012 r2)
Server02 (Backup, Antivirus und Fileserver Windows 2008 r2 hat 4x 2TB HD Dynamischer Datenträger übergriefend 8 TB)
Server03 (Exchange Windows 2008 r2)
Server04 (SQL Windows 2008 r2)
Linux Debian mit Squid Proxy
Wollte auf den neuen TS-Server Office 2013 installieren (Files liegen auf Server02) auf einmal im VMWare Client "waiting for connection"
auf VMWare Host umgeschaltet -> Lilascreen mit Server02
zufall???
VMWare Host wieder gestartet: Vom Server01 eine Datei (Firefox-Setup) von Server02 geholt -> Lilascreen mit Server02
VMWare Host wieder gestartet: ca 20GB von Server02 auf meinen PC geladen kein Problem
auf Server03 eingelogt und ebenfalls ca 20 GB von Server02 geladen kein Problem
auf Server01 eingelogt nach ca 10 mb Remotedesktop tot -> lilascreen mit Server02
Firmware des Adaptec 6805 aktualliesiert -> Keine Verbesserung
aktuelle VMWare Treiber für Adaptec auf Host installiert -> Keine Verbesserung
update des Host von 5.1 auf 5.5 -> Keine Verbesserung
neuen USB-Stick genommen und neu mit 5.5 installiert -> Keine Besserung
Hab dann Server01 einfach nur stehn lassen -> Firefox von Internetgeladen, WSUS Updatenlassen (hat ca 6 GB geladen), VMWare Host läuft ohne Probleme
über nacht -> Lila Screen mit TCPIP4
heute einfach so -> Lila Screen mit Server01
Hardware:
Supermicro X7db8 mit 2x Xeon 5440
24 GB Ram (Memtest hab ich laufen lassen)
Adaptec 6805
29320 mit LTO Streamer
Gebootet wird der VMWare Host von USB-Stick
eigentlich jetzt 2 Probleme wo ich Hilfe benötige
1: Nach VMWare Host neustart fehlt immer Storage1 (12 TB) egal ob absturz oder Reboot mit/ohne Wartungsmodus
2: Was mach ich gegen die Lila Screens (Raid löschen und wieder zurück auf 5x 2TB Raid5?)
hier noch ein paar bilder der lila screens (sollten sie nicht aufrufbar sein mach ich gerade einen reboot des VMWare Hostes)
http://wern.dnsalias.com/bilder/vmware/wp_000199.jpg
http://wern.dnsalias.com/bilder/vmware/wp_000200.jpg
http://wern.dnsalias.com/bilder/vmware/wp_000201.jpg
http://wern.dnsalias.com/bilder/vmware/wp_000203.jpg
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 246753
Url: https://administrator.de/contentid/246753
Ausgedruckt am: 21.11.2024 um 15:11 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
nur mal zur Orientierung:
Meinen WSUS unter W2012-R2 auf VM 5.5 (HP-ISO-Build OHNE weitere Patches) habe ich
mit LSI Logic SAS und VMXNET3-LAN-Adapter eingerichtet...
Version der virtuellen Machine: 8
Ach ja: Nur 1 CPU (davon stand auch was in Deinem lila-screen)
-> keine Probleme
Wenn mir noch was einfällt schreibe ich wieder
Gruss RS
nur mal zur Orientierung:
Meinen WSUS unter W2012-R2 auf VM 5.5 (HP-ISO-Build OHNE weitere Patches) habe ich
mit LSI Logic SAS und VMXNET3-LAN-Adapter eingerichtet...
Version der virtuellen Machine: 8
Ach ja: Nur 1 CPU (davon stand auch was in Deinem lila-screen)
-> keine Probleme
Wenn mir noch was einfällt schreibe ich wieder
Gruss RS
...ach und schau mal hier:
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&am ...
Memory-Problem ?
Gruss
RS
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&am ...
Memory-Problem ?
Gruss
RS
..soll heissen,
lies mal das hier:
http://www.vcloudnine.de/vmware-esxi-5-5-host-doesnt-mount-vmfs-5-datas ...
[ ]
und lande dann sehr wahrscheinlich bei dem hier:
esxcli system settings advanced set –i 0 –o /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
Quelle (HP):
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docD ...
Viel Erfolg
Gruss
RS
lies mal das hier:
http://www.vcloudnine.de/vmware-esxi-5-5-host-doesnt-mount-vmfs-5-datas ...
[ ]
und lande dann sehr wahrscheinlich bei dem hier:
esxcli system settings advanced set –i 0 –o /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
Quelle (HP):
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docD ...
Viel Erfolg
Gruss
RS