mb1811
Goto Top

Win2019 - MPIO Probleme mit Dell Compellent

Hallo Forum,

ich möchte hier den ersten Hyper-V Cluster Knoten in Betrieb nehmen.

2x Fujitsu M5 mit 2x Mellanox Connectx-4 25Gbit
2x Dell Compellent SC5020 all Flash mit je 2 Controllern
Pro Brandabschnitt jeweils 2x Dell S5212F-ON Switches.

Es gibt in diesem Konstrukt 2 Faul Domains.
Jede Domain ist, sowohl der Hyper-V Server, als auch die Dell Storage, mit 2x 25G angebunden.
Die Uplinks zwischen den beiden Switchen laufen auf 100GB.

Die beiden Storages sind als Active/Active konfiguriert.
Alle Daten sind auf beiden Storages direkt vorhanden.

Der Windows 2019 Server ist auf aktuellem Patch Stand.
Die Mellanox Karten haben die letzte von Fujitsu freigegebene Firmware.

Ich habe die Cluster Rolle installiert, sowie das MPIO Feature.
2 Luns sind auf der Compellent eingerichtet und dem Server zugewiesen.

Im ISCSI Admin habe ich manuell die Verbindungen wie folgt angelegt:

Server Nic 1 -> Fault Domain A IP 1
Server Nic 1 -> Fault Domain A IP 2

Server Nic 2 -> Fault Domain A IP 1
Server Nic 2 -> Fault Domain A IP 2

Server Nic 3 -> Fault Domain B IP 1
Server Nic 3 -> Fault Domain B IP 2

Server Nic 4 -> Fault Domain B IP 1
Server Nic 4 -> Fault Domain B IP 2

Alle Verbindungen funktionieren. Sie werden im Dell Storage Manager abgezeigt - ich kann auch alle Pingen - dazu habe ich jeweils 3 Karten deaktiviert und getestet.

Für ISCSI ist "Roundrobin mit Teilmenge" eingerichtet (Dell Best Practise)

Ich packe die beiden LUNS in den Cluster als CSV - verschiebe eine VM und nun passiert folgendes, wenn ich die VM starte:
Ich sehe jeweils nur Traffic zur Storage auf 2 Nics.
Eine komplette NIC bleibt bei 0Kbit/s. auch wenn ich nacheinander die funktionierenden Ausschalte.

Ich habe bereits die Kabel am Switch und an den NICs über Kreiz getauscht.
Ich habe die beiden Mellanox Karten über Kreuz getauscht.
Die Firmware wurde nochmals neu aufgespielt.

Meiner Meinung nach habe ich hier keinen Hardware Fehler.

Wenn ich jetzt im Festplatten Manager mir die MPIO Verbindung der beiden LUNS anschaue, dann sehe ich, dass hier 4 Verbindungen vorliegen:

aktiv/optimiert
aktiv/optimiert
aktiv/nicht optimiert
aktiv/nicht optimiert

Ich denke, hier mein Problem gefunden zu haben. Nur kann ich hier nix ändern.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte MPIO hier eine saubere Lastverteilung auf alle 4 Karten haben?
Spätestens, wenn ich die funktionierenden Karten deaktiviere sollten die anderen beiden hochkommen...

Hat hier jemand eine Idee, wo ich ansetzen könnte?

Danke,
Matthias

Content-ID: 667538

Url: https://administrator.de/forum/win2019-mpio-probleme-mit-dell-compellent-667538.html

Ausgedruckt am: 25.12.2024 um 04:12 Uhr