3Ware Raid Controller Array Resize möglich?
Hallo,
Bei einem unserer Server mussten Platten getauscht werden.
Die alten Platten im Raid1 hatten 300GB, die neuen nun 500GB.
Der Controller ist ein 3ware 9650se 2LP.
Die neuen Platten mit ihrer Größe werden erkannt, das Array hat allerdings noch die alte
größe der alten Platten, mit denen das Array erstellt wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, das vorhandene Array zu vergrößern?
Laut Doku gibt es für tw_cli ein /cx/ux migrate, welches aber dieser Controller hier nicht kennt.
Für jeden Tip oder Link bin ich dankbar.
VG David
Bei einem unserer Server mussten Platten getauscht werden.
Die alten Platten im Raid1 hatten 300GB, die neuen nun 500GB.
Der Controller ist ein 3ware 9650se 2LP.
Die neuen Platten mit ihrer Größe werden erkannt, das Array hat allerdings noch die alte
größe der alten Platten, mit denen das Array erstellt wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, das vorhandene Array zu vergrößern?
Laut Doku gibt es für tw_cli ein /cx/ux migrate, welches aber dieser Controller hier nicht kennt.
Für jeden Tip oder Link bin ich dankbar.
VG David
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 248597
Url: https://administrator.de/contentid/248597
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 13:11 Uhr
6 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
schau dir folgendes an: http://www.blogperle.de/festplatten-im-raid-1-verbund-tauschen-und-durc ...
Gruß
schau dir folgendes an: http://www.blogperle.de/festplatten-im-raid-1-verbund-tauschen-und-durc ...
Gruß
Hallo,
man kann das auf drei Arten erledigen so wie ich das sehe;
- Backup anlegen, neues RAID anlegen und dann alles wieder zurück sichern
- Neue HDDs einbauen und ein RAID 1 bilden und dann alles von dem ersten RAID1
auf das zweite RAID 1 klonen (Acronis, CloneZilla, Linux ddrescue)
- Erste neue HDD dem RAID hinzufügen und dann ein Rebuild anstoßen
dann die andere Platte hinzufügen und wieder einen Rebuild anstoßen,
und anschließend kann man von einer Linux CD/DVD booten und mittels
gparted die HDDs bzw. das RAID vergrößern oder die Größe anpassen.
Gruß
Dobby
man kann das auf drei Arten erledigen so wie ich das sehe;
- Backup anlegen, neues RAID anlegen und dann alles wieder zurück sichern
- Neue HDDs einbauen und ein RAID 1 bilden und dann alles von dem ersten RAID1
auf das zweite RAID 1 klonen (Acronis, CloneZilla, Linux ddrescue)
- Erste neue HDD dem RAID hinzufügen und dann ein Rebuild anstoßen
dann die andere Platte hinzufügen und wieder einen Rebuild anstoßen,
und anschließend kann man von einer Linux CD/DVD booten und mittels
gparted die HDDs bzw. das RAID vergrößern oder die Größe anpassen.
Gruß
Dobby
http://serverfault.com/questions/595242/3ware-raid-controller-wrong-siz ... suggeriert, dass es bei Raid1 keine andere Möglichkeit gibt, als Backup->Neues Raid<-Restore
Ein Migrate mit Größenanpassung soll bei Raid1 nicht gehen, bei Raid 5 Jedoch schon.
Ein Migrate mit Größenanpassung soll bei Raid1 nicht gehen, bei Raid 5 Jedoch schon.
Zitat von @DerWoWusste:
http://serverfault.com/questions/595242/3ware-raid-controller-wrong-siz ... suggeriert, dass es bei Raid1
keine andere Möglichkeit gibt, als Backup->Neues Raid<-Restore
Ein Migrate mit Größenanpassung soll bei Raid1 nicht gehen, bei Raid 5 Jedoch schon.
http://serverfault.com/questions/595242/3ware-raid-controller-wrong-siz ... suggeriert, dass es bei Raid1
keine andere Möglichkeit gibt, als Backup->Neues Raid<-Restore
Ein Migrate mit Größenanpassung soll bei Raid1 nicht gehen, bei Raid 5 Jedoch schon.
Bei Raid 0, 5, 10 usw...
Also meiner Meinung nach ist es am Besten so:
- erst eine Sicherung mit einschlägigen Tools zu machen, Image der gesamten Disk/Verbund (auf NAS, externe Disk etc..)
- 2, die alten Platten ausbauen und sicher verstauen ( 2. Versicherung falls was schief geht)
- die neuen Disks einbauen und einen neuen Verbund mit voller Plattengrösse erstellen, auf diesen das Image zurückspielen.
- erst eine Sicherung mit einschlägigen Tools zu machen, Image der gesamten Disk/Verbund (auf NAS, externe Disk etc..)
- 2, die alten Platten ausbauen und sicher verstauen ( 2. Versicherung falls was schief geht)
- die neuen Disks einbauen und einen neuen Verbund mit voller Plattengrösse erstellen, auf diesen das Image zurückspielen.