Adaptec Raid 6805 Temperaturanzeige der Laufwerke "not supported"
Hallo liebe Wissenden,
seit vielen Jahren sind an o.g. Controller 8 Festplatten (alles Seagate Constellation ES.3)
zu zwei Raid 5 Systemen angeschlossen.
Das funktioniert auch tadellos inklusive hot swapping einzelner HDDs oder auch Volume-Vergrößerung.
Die Festplatten sind in 2 ST-3141SS Backplane-Käfigen eingebaut.
Wegen des Geräuschpegels habe ich jetzt mal den vorhandenen Jumper "J8: FAN RPM HIGH & LOW" auf Low gestellt.
Nun möchte ich gern die Temperaturen der Festplatten kontrollieren, aber herkömmliche Festplattentools haben ja keinen Zugriff auf die einzelnen Drives.
Der MaxView Storage Manager (letzte zum Controller passende Version) zeigt alle Verbände und Laufwerke schön sauber an, auch S.M.A.R.T Werte - aber keine Temperaturen!
Der Adaptec-Controller hat aktuellste Firmware und Treiber (Server 2022 Datacenter).
Ist das ein Hard- oder Softwareproblem?
Die Backplanes haben einen "Extension function jumper" mit TLEDR: Temperature detection (red) 5V+: 5V Power und
TLEDG:Temperature detection (green).
Wie kann ich die technisch nutzen?
Zur Veranschulichung mal ein paar Bilder:
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich Jedem dankbar.
Grüße
Peter
seit vielen Jahren sind an o.g. Controller 8 Festplatten (alles Seagate Constellation ES.3)
zu zwei Raid 5 Systemen angeschlossen.
Das funktioniert auch tadellos inklusive hot swapping einzelner HDDs oder auch Volume-Vergrößerung.
Die Festplatten sind in 2 ST-3141SS Backplane-Käfigen eingebaut.
Wegen des Geräuschpegels habe ich jetzt mal den vorhandenen Jumper "J8: FAN RPM HIGH & LOW" auf Low gestellt.
Nun möchte ich gern die Temperaturen der Festplatten kontrollieren, aber herkömmliche Festplattentools haben ja keinen Zugriff auf die einzelnen Drives.
Der MaxView Storage Manager (letzte zum Controller passende Version) zeigt alle Verbände und Laufwerke schön sauber an, auch S.M.A.R.T Werte - aber keine Temperaturen!
Der Adaptec-Controller hat aktuellste Firmware und Treiber (Server 2022 Datacenter).
Ist das ein Hard- oder Softwareproblem?
Die Backplanes haben einen "Extension function jumper" mit TLEDR: Temperature detection (red) 5V+: 5V Power und
TLEDG:Temperature detection (green).
Wie kann ich die technisch nutzen?
Zur Veranschulichung mal ein paar Bilder:
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich Jedem dankbar.
Grüße
Peter
Please also mark the comments that contributed to the solution of the article
Content-ID: 668080
Url: https://administrator.de/contentid/668080
Printed on: October 15, 2024 at 06:10 o'clock
8 Comments
Latest comment
Hallo,
auf deinem zweiten Screenshot die dritte Zeile von unten "Temperatur Difference from 100 in celsius" ist die Temperatur.
Als Software nutze ich Hdd Sentinel der ließt jede Platte einzeln vom Adaptec 72405 aus und zeigt die Temperatur im Systray an.
Grüße
P.S. Oder willst du unbedingt hardwareseitig auslesen?
auf deinem zweiten Screenshot die dritte Zeile von unten "Temperatur Difference from 100 in celsius" ist die Temperatur.
Als Software nutze ich Hdd Sentinel der ließt jede Platte einzeln vom Adaptec 72405 aus und zeigt die Temperatur im Systray an.
Grüße
P.S. Oder willst du unbedingt hardwareseitig auslesen?
Hallo nochmal,
also bei mir sieht das so aus:
alle vier HDDs sind ein Raid5 und die Temperaturwerte krieg ich für jede Platte einzeln.
Die Temperatur Jumper deiner Backplane sind scheinbar ein einstellbarer Schwellenwert, ab wann die Backplane eine Temperaturwarnung über den Buzzer ausgeben soll.
Die TLED und FLED Pins sind vermutlich für externe LEDs. Manche Servergehäuse haben entsprechende Stecker für i.O.(Green) und n.i.O.(Red) LED, die von außen erkennbar sind. Zur schnelleren Fehlererkennung.
Du könntest da eine LED aus einem alten Gehäuse anschließen und dir die dann nach außen legen. Aber Achtung, die LEDs müssen 5V aushalten. Ich weiß nicht, ob die alle gleich sind.
Grüße
also bei mir sieht das so aus:
alle vier HDDs sind ein Raid5 und die Temperaturwerte krieg ich für jede Platte einzeln.
Die Temperatur Jumper deiner Backplane sind scheinbar ein einstellbarer Schwellenwert, ab wann die Backplane eine Temperaturwarnung über den Buzzer ausgeben soll.
Die TLED und FLED Pins sind vermutlich für externe LEDs. Manche Servergehäuse haben entsprechende Stecker für i.O.(Green) und n.i.O.(Red) LED, die von außen erkennbar sind. Zur schnelleren Fehlererkennung.
Du könntest da eine LED aus einem alten Gehäuse anschließen und dir die dann nach außen legen. Aber Achtung, die LEDs müssen 5V aushalten. Ich weiß nicht, ob die alle gleich sind.
Grüße