APC USV 2200 schaltet sich aus, weil Batterie leer oder alt ist

Hallo,

ist eine 4 Jahre alte USV defekt, weil sie sich neulich einmal unerwartet ausgeschaltet hat, bzw. ist es ein erwartbares Verhalten?

Ob sie sich dazu im Log eindeutig erklärt hat habe ich noch nicht gefunden.
Seit Herstellung 2020 gab es leider noch keinen Batterietausch.

Webgui meldet:
At least one faulty battery exists.
UPS: The battery is now installed.
UPS: The battery is not installed properly.

Es sind nur 1x Rackserver und 2-3 POE 48 Port Switche angeschlossen.

APC Smart-UPS 2200VA
SMT2200RMI2UNC
Firmware ist nicht up2date: UPS 09.3 (ID18)

Content-ID: 669821

Url: https://administrator.de/contentid/669821

Ausgedruckt am: 28.11.2024 um 08:11 Uhr

StefanKittel
StefanKittel 28.11.2024 aktualisiert um 08:43:50 Uhr
Goto Top
Moin,

die Akkus in USVs verschleißen genau wie alle anderen Akkus. Auch können sie kaputt gehen.
Dann müssen sie ersetzt werden.

Um das zu erkennen sind regelmäßige Selbsttests mit Email-Bericht sowie regelmäßige Last-Tests vor Ort mit "Stecker rausziehen" sinnvoll.

Hier würde ich kurzfristig den Akku tauschen (lassen).

Und Ja, auch die USVs gehen mal kaputt.

Stefan

PS: Wir haben neue Akkus von Panasonic und nicht APC verwendet. Die waren gefühlt besser (und günstiger) (und besser zu besorgen).
kpunkt
kpunkt 28.11.2024 um 07:27:54 Uhr
Goto Top
Die Meldung kommt, wenn die Akkus einen Fehler haben. Ob sie ausschließlich kommt, wenn der Fehler bei den Akkus ist, weiß ich aber nicht.
the-buccaneer
the-buccaneer 28.11.2024 um 08:40:14 Uhr
Goto Top
Moinsen,
das ist leider offenbar ein typisches Verhalten bei defektem Akku. Auch ein Selbsttest führt dann gerne zu Komplettabschaltung mit "Strom weg" für alle Geräte.
Es gibt übrigens auch gute kompatible Akkus mit deutlichem Preisunterschied zu den Originalteilen. Da habe ich gute Erfahrungen mit z.B. Powertec Energy.
VG
Buc