Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin recht neu hier und wurde von der Menge an Themen regelrecht umgeworfen, so dass es natürlich sein kann, dass dieses Thema schon einmal in ähnlicher Weise aufgeworfen und beantwortet wurde. Ich bitte trotzdem um ein paar Tipps.
Wie im Titel beschrieben, habe ich Fragen zum Brandschutz in Serverräumen. Die Serverräume um die ich mich als absoluter Laie!! kümmern soll sind lediglich mit Brandmeldern ausgerüstet. Nun verhält es sich auch so, dass keine Brandschutztüren/-wände vorhanden sind.
Nun bitte ich die Erfahrenen mir einige Tipps zu geben wie ich die Räume aufrüsten kann, ohne gleich das gesamte Haus (bzw die Räume an sich) einreißen zu müssen.
Welche Türen und Wände sind zB. empfehlenswert? Reichen T30 (RS) mit jeweiligen F90?
Ich habe zum Beispiel von Brandschutzfarbe gehört. Wäre dies eine Möglichkeit die Wände zu schützen oder ist dies eher nicht zu empfehlen?
Desweiteren würde mich interessieren wie ihr zu einer Sauerstoffreduzierungsanlage steht. Und ob schon jemand Erfahrungen damit gemacht hat (Einbau, Gefahrensituation, Probleme..). Was muss man des Weiteren beachten?
Kennt ihr Sicherheitssysteme, welche sich als positiv und sicher in der Brandfrüherkennung und Brandbeseitung bewährt haben?
Welche Erfahrung habt ihr mit Brandschutzkissen gemacht? Gibt es weitere Alternativen?
Fragen über Fragen!
Ich hoffe, dass ihr mir ein wenig Licht ins Dunkel bringen könnt.
LG
Lady Belle
ich bin recht neu hier und wurde von der Menge an Themen regelrecht umgeworfen, so dass es natürlich sein kann, dass dieses Thema schon einmal in ähnlicher Weise aufgeworfen und beantwortet wurde. Ich bitte trotzdem um ein paar Tipps.
Wie im Titel beschrieben, habe ich Fragen zum Brandschutz in Serverräumen. Die Serverräume um die ich mich als absoluter Laie!! kümmern soll sind lediglich mit Brandmeldern ausgerüstet. Nun verhält es sich auch so, dass keine Brandschutztüren/-wände vorhanden sind.
Nun bitte ich die Erfahrenen mir einige Tipps zu geben wie ich die Räume aufrüsten kann, ohne gleich das gesamte Haus (bzw die Räume an sich) einreißen zu müssen.
Welche Türen und Wände sind zB. empfehlenswert? Reichen T30 (RS) mit jeweiligen F90?
Ich habe zum Beispiel von Brandschutzfarbe gehört. Wäre dies eine Möglichkeit die Wände zu schützen oder ist dies eher nicht zu empfehlen?
Desweiteren würde mich interessieren wie ihr zu einer Sauerstoffreduzierungsanlage steht. Und ob schon jemand Erfahrungen damit gemacht hat (Einbau, Gefahrensituation, Probleme..). Was muss man des Weiteren beachten?
Kennt ihr Sicherheitssysteme, welche sich als positiv und sicher in der Brandfrüherkennung und Brandbeseitung bewährt haben?
Welche Erfahrung habt ihr mit Brandschutzkissen gemacht? Gibt es weitere Alternativen?
Fragen über Fragen!
Ich hoffe, dass ihr mir ein wenig Licht ins Dunkel bringen könnt.
LG
Lady Belle
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 173414
Url: https://administrator.de/contentid/173414
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 20:11 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi !
Eine weitere Informationsquelle sind die Merkblätter des Verbandes der Sachversicherer (VDS). Die sind aber meines Wissens nicht kostenlos aber fundiert sind die jedenfalls, weil sie eben über die genauen Vorgaben der Versicherungen selbst informieren. Wenn man sich an deren Richtlinien hält, wird sich im Ernstfall wohl keine Versicherung so einfach mal um eine Schadensregulierung drücken können.
mrtux
Eine weitere Informationsquelle sind die Merkblätter des Verbandes der Sachversicherer (VDS). Die sind aber meines Wissens nicht kostenlos aber fundiert sind die jedenfalls, weil sie eben über die genauen Vorgaben der Versicherungen selbst informieren. Wenn man sich an deren Richtlinien hält, wird sich im Ernstfall wohl keine Versicherung so einfach mal um eine Schadensregulierung drücken können.
mrtux
Hallo,
ich denke der gängige Standard für Türen ist F90. Was die Brandschutzfarbe angeht, so wird damit in der regel nur ein Wanddurchbruch - der nach dem Verschluss brandgeschottet wird - damit gestrichen...
Ich empfehle, den Raum, wenn genug Platz vorhanden - in mehre Abschnitte einzuteilen, die Brandschutztechnisch getrennt sind.
Wichtig ist nachzusehen, wo Wasserleitungen laufen - die wenn beschädigt werden evtl. ihr Wasser in den Raum abgeben.
Mehrere Stromkreise und getrennte Zuführungen sind standard. Licht und Klima auf einen eigenen zusätzlichen Stromkreis hängen.
Doppelboden einziehen - ist super zum verkabeln und hält auch ein paar cm. Wasser stand.
Wasser und Rauchmelder und vor allem daran ein System verbinden das SMS verschicken kann.
Wichtig auch einen Temperatursensor einbauen - falls es zu warm werden soll.
Beste Grüße
mpmichael
ich denke der gängige Standard für Türen ist F90. Was die Brandschutzfarbe angeht, so wird damit in der regel nur ein Wanddurchbruch - der nach dem Verschluss brandgeschottet wird - damit gestrichen...
Ich empfehle, den Raum, wenn genug Platz vorhanden - in mehre Abschnitte einzuteilen, die Brandschutztechnisch getrennt sind.
Wichtig ist nachzusehen, wo Wasserleitungen laufen - die wenn beschädigt werden evtl. ihr Wasser in den Raum abgeben.
Mehrere Stromkreise und getrennte Zuführungen sind standard. Licht und Klima auf einen eigenen zusätzlichen Stromkreis hängen.
Doppelboden einziehen - ist super zum verkabeln und hält auch ein paar cm. Wasser stand.
Wasser und Rauchmelder und vor allem daran ein System verbinden das SMS verschicken kann.
Wichtig auch einen Temperatursensor einbauen - falls es zu warm werden soll.
Beste Grüße
mpmichael
Hallo,
ich denke die Türe sollte immer dem Wandstandard entsprechen - wenn die Wand F90 ist, dann sollte die Türe auch T90 sein (euer-hemmend (T30), Hochfeuerhemmend (T60), Feuerbeständig (T90)). Was die Druchbrüche angeht, so haben wir die immer "richtig" Bandgeschottet - das mit den Kissen ist nur eine "Notlösung" wenn nichts anderes geht. Danach streichen.
Brandschutzwände bekommt man über den Trockenbauer - aber die können nachträglich auch eingebaut werden.
Wir haben im Doppelboden tatsächlich Rauch- und Wassersensoren installiert - bei den Rauchmeldern muss man darauf achten, dass es ein System ist welches auch im dunklen Funktioniert.
Was die Löschung angeht, so hatten wir argon verwendet - und zwar so, daß die Racks geschlossen sind und einzeln geflutet werden können. Das ist insofern etwas stressfreier, weil du sonst - bei einer kompletten Raumflutung viel mehr Schutzmaßnahmen für Menschen treffen musst die sich im Raum aufhalten könnten. Aber man muss dann darauf achten das man die Abwärme der Server wieder los wird...
Beste Grüße
mpmichael
ich denke die Türe sollte immer dem Wandstandard entsprechen - wenn die Wand F90 ist, dann sollte die Türe auch T90 sein (euer-hemmend (T30), Hochfeuerhemmend (T60), Feuerbeständig (T90)). Was die Druchbrüche angeht, so haben wir die immer "richtig" Bandgeschottet - das mit den Kissen ist nur eine "Notlösung" wenn nichts anderes geht. Danach streichen.
Brandschutzwände bekommt man über den Trockenbauer - aber die können nachträglich auch eingebaut werden.
Wir haben im Doppelboden tatsächlich Rauch- und Wassersensoren installiert - bei den Rauchmeldern muss man darauf achten, dass es ein System ist welches auch im dunklen Funktioniert.
Was die Löschung angeht, so hatten wir argon verwendet - und zwar so, daß die Racks geschlossen sind und einzeln geflutet werden können. Das ist insofern etwas stressfreier, weil du sonst - bei einer kompletten Raumflutung viel mehr Schutzmaßnahmen für Menschen treffen musst die sich im Raum aufhalten könnten. Aber man muss dann darauf achten das man die Abwärme der Server wieder los wird...
Beste Grüße
mpmichael
Hallo,
was die Brandkette angeht ist es so, dass die SMS über eine "Schaltanlage" gehen, die auch mit der Klimaanlage gekoppelt ist. Die Schaltanlage ist bei uns nicht mit der BMZ geschaltet. Die SMS'n gehen so raus. Wir haben im RZ mehrere IP Kameras geschaltet, die wir von überall aus einsehen können - das ist wichtig um zu beurteilen, ob's wirklich brennt oder was los ist in dem Raum. Zusätzlich haben wir einen Bewegungsmelder, der mit der Beleuchtung gekoppelt ist - wenn sich eine Kamera bewegt, dann geht das Licht an.
Für die Argon-Löschnung von ca 10 Racks würde ich ca 15T€ rechnen. Das mit der Absaugung kann man auch über Fensteröffner machen...
Mit Sauerstoffreduzierung habe ich leider keine wirkliche Erfahrung.
Was bei uns fehlt - ich aber bei eine neuplanung unbedingt machen würde ist die Möglichkeit die Server (automatisch bzw. aus der Ferne) herunter fahren zu können. Die USV's können das - aber wenn Sto m da ist aber es brennt - wären die Daten sicherer wenn die Server sauber gedowned werden...
Beste Grüße
mpmichael
was die Brandkette angeht ist es so, dass die SMS über eine "Schaltanlage" gehen, die auch mit der Klimaanlage gekoppelt ist. Die Schaltanlage ist bei uns nicht mit der BMZ geschaltet. Die SMS'n gehen so raus. Wir haben im RZ mehrere IP Kameras geschaltet, die wir von überall aus einsehen können - das ist wichtig um zu beurteilen, ob's wirklich brennt oder was los ist in dem Raum. Zusätzlich haben wir einen Bewegungsmelder, der mit der Beleuchtung gekoppelt ist - wenn sich eine Kamera bewegt, dann geht das Licht an.
Für die Argon-Löschnung von ca 10 Racks würde ich ca 15T€ rechnen. Das mit der Absaugung kann man auch über Fensteröffner machen...
Mit Sauerstoffreduzierung habe ich leider keine wirkliche Erfahrung.
Was bei uns fehlt - ich aber bei eine neuplanung unbedingt machen würde ist die Möglichkeit die Server (automatisch bzw. aus der Ferne) herunter fahren zu können. Die USV's können das - aber wenn Sto m da ist aber es brennt - wären die Daten sicherer wenn die Server sauber gedowned werden...
Beste Grüße
mpmichael