COM Kabel auf mehr als 10m
Moin,
Ich habe ein Problem, ich muss Strecken überwinden, die mehr als 10m sind und leider Gottes ist das Programmierkabel ein COM-Kabel... Weiteres Problem ist, dass dort wo ich das COM-Kabel anschließen muss nicht viel Platz ist... Sprich mit einem Adapter der auf RS442 oder so stellt wirds sehr knapp, beim Googlen vielen mit Produkte auf die an den Lanport angeschlossen werden und dann am ende ein RS232 Anschluss haben, Problem hierbei ist, dass die Regler die ich Programmieren muss häufig mit den gesamten Adaptern nicht zu Programmieren sind (fragt mich nicht wieso...) Nun meine Frage, über Netzwerkkabel kann man Daten bis zu 100m übertragen, gibt es Adapter die aus RS232 auf ein LAN-Kabel gehen und dann wieder von LAN auf RS232 und das in möglichst sehr kleiner Bauform?
Ingo.K
Ich habe ein Problem, ich muss Strecken überwinden, die mehr als 10m sind und leider Gottes ist das Programmierkabel ein COM-Kabel... Weiteres Problem ist, dass dort wo ich das COM-Kabel anschließen muss nicht viel Platz ist... Sprich mit einem Adapter der auf RS442 oder so stellt wirds sehr knapp, beim Googlen vielen mit Produkte auf die an den Lanport angeschlossen werden und dann am ende ein RS232 Anschluss haben, Problem hierbei ist, dass die Regler die ich Programmieren muss häufig mit den gesamten Adaptern nicht zu Programmieren sind (fragt mich nicht wieso...) Nun meine Frage, über Netzwerkkabel kann man Daten bis zu 100m übertragen, gibt es Adapter die aus RS232 auf ein LAN-Kabel gehen und dann wieder von LAN auf RS232 und das in möglichst sehr kleiner Bauform?
Ingo.K
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 156692
Url: https://administrator.de/contentid/156692
Ausgedruckt am: 20.11.2024 um 03:11 Uhr
5 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin
Je nach Übertragungsrate kannst du mit einer seriellen Verbindung auch Entfernungen von über einem Kilometer überbrücken. Dann hast du natürlich nur noch Übertragungsraten von 2400 oder 1200 Baud zur Vefügung. Kommt dann natürlich tatsächlich auch auf die Qualität des Kabels an. Habe ich vor vielen Jahren mal gemacht - dort mussten aber nur kurze Statusmeldungen über die Leitung gehen und somit war Geschwindigkeit absolut zweitrangig.
Also solltest du erst einmal feststellen, mit welcher Übertragungsrate du mindestens arbeiten willst bzw. musst und dann kannst du daraus entnehmen, mit welcher maximalen Kabellänge du arbeiten kannst.
Gruß
Hubert
Je nach Übertragungsrate kannst du mit einer seriellen Verbindung auch Entfernungen von über einem Kilometer überbrücken. Dann hast du natürlich nur noch Übertragungsraten von 2400 oder 1200 Baud zur Vefügung. Kommt dann natürlich tatsächlich auch auf die Qualität des Kabels an. Habe ich vor vielen Jahren mal gemacht - dort mussten aber nur kurze Statusmeldungen über die Leitung gehen und somit war Geschwindigkeit absolut zweitrangig.
Also solltest du erst einmal feststellen, mit welcher Übertragungsrate du mindestens arbeiten willst bzw. musst und dann kannst du daraus entnehmen, mit welcher maximalen Kabellänge du arbeiten kannst.
Gruß
Hubert
Der COM Port stellt eine Standard RS-232 Schnittstelle zur Verfügung.
Wenn du dir die Mühe machen würdest und mal die Standard Definitonen durchlesen würdest kannst du sehen das RS-232 mit normalem Klingeldraht also schlechter Kabelqualität Minimum immer 15 Meter überwinden kann !
Verwendest du besseres Kabel mit sehr niedriger Kabelkapazität wie Cat 5 und besser sind locker Längen bis 50 Meter drin:
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232#Leitungsl.C3.A4nge_und_.C3.9Cbertr ...
Alles weitere verletzt die Standarddefinition ! Für 100 Meter musst du also mindestens einen Verstärker dazwischen haben !
Wenn du dir die Mühe machen würdest und mal die Standard Definitonen durchlesen würdest kannst du sehen das RS-232 mit normalem Klingeldraht also schlechter Kabelqualität Minimum immer 15 Meter überwinden kann !
Verwendest du besseres Kabel mit sehr niedriger Kabelkapazität wie Cat 5 und besser sind locker Längen bis 50 Meter drin:
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232#Leitungsl.C3.A4nge_und_.C3.9Cbertr ...
Alles weitere verletzt die Standarddefinition ! Für 100 Meter musst du also mindestens einen Verstärker dazwischen haben !
Hallo,
darfst du dich mit S7 Steuerungen beschäftigen?
Wir haben gute Erfahrungen mit W+T gemacht
Die Sind zwar teuer aber Funktionieren mit der S7 und auch mit einer S5.
brammer
darfst du dich mit S7 Steuerungen beschäftigen?
Wir haben gute Erfahrungen mit W+T gemacht
Die Sind zwar teuer aber Funktionieren mit der S7 und auch mit einer S5.
brammer