Drucker bei Aktivierung der Alarmanlage "offline" schalten
Hallo Zusammen,
wir haben bei uns im Büro eine Alarmanlage, welche auf Wärme und Bewegung reagiert. Da unserer Drucker im Bereich der Sensoren stehen, kann es passieren, dass durch Drucken ein Fehlalarm ausgelöst wird. Speziell am Wochenende wird auch mal von daheim gearbeitet und versehentlich auf den Druckern im Büro gedruckt.
Lösungsansatz:
Um zu verhindern, dass auf den Druckern im Büro gedruckt wird, wenn die Alarmanlage aktiv ist, würden wir gerne die Drucker beim Aktivieren der Alarmanlage "offline" schalten und beim Deaktivieren wieder "online". Die Alarmanlage von Telenot befindet sich im selben Netz wie der Druckserver. Die Alarmanlage kann bei scharf-/unscharf Schaltung Impulse an andere Geräte senden.
Weiß jemand ob und wie der abgedachte Lösungsansatz realisiert werden kann?
Vielen Dank
wir haben bei uns im Büro eine Alarmanlage, welche auf Wärme und Bewegung reagiert. Da unserer Drucker im Bereich der Sensoren stehen, kann es passieren, dass durch Drucken ein Fehlalarm ausgelöst wird. Speziell am Wochenende wird auch mal von daheim gearbeitet und versehentlich auf den Druckern im Büro gedruckt.
Lösungsansatz:
Um zu verhindern, dass auf den Druckern im Büro gedruckt wird, wenn die Alarmanlage aktiv ist, würden wir gerne die Drucker beim Aktivieren der Alarmanlage "offline" schalten und beim Deaktivieren wieder "online". Die Alarmanlage von Telenot befindet sich im selben Netz wie der Druckserver. Die Alarmanlage kann bei scharf-/unscharf Schaltung Impulse an andere Geräte senden.
Weiß jemand ob und wie der abgedachte Lösungsansatz realisiert werden kann?
Vielen Dank
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 399750
Url: https://administrator.de/contentid/399750
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 16:11 Uhr
16 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
Also wenn die Telenot einen potentialfreien Kontakt schalten kann, könnte man an der Unterverteilung alle Drucker bzw. Die Steckdosen an einen gemeinsamen Schütz hängen. Ist die Alsrmanlage scharf, wird allen Druckern der Strom geklaut.
Zugegeben, das ist die Brecheisenmethode...
Alternativ schauen, ob die Drucker eine integrierte zeitschsltuhr haben, dass man die dann Freitags um 15 Uhr in den Standby schickt...
Gruß
em-pie
Also wenn die Telenot einen potentialfreien Kontakt schalten kann, könnte man an der Unterverteilung alle Drucker bzw. Die Steckdosen an einen gemeinsamen Schütz hängen. Ist die Alsrmanlage scharf, wird allen Druckern der Strom geklaut.
Zugegeben, das ist die Brecheisenmethode...
Alternativ schauen, ob die Drucker eine integrierte zeitschsltuhr haben, dass man die dann Freitags um 15 Uhr in den Standby schickt...
Gruß
em-pie
Na dann halt das hier.
http://www.rudiswiki.de/wiki9/ObiWIFISteckdose
Nach den Rasperry und Arduino-Juengern rufe ich jetzt nicht. ✌
Abgesehen davon sind diese Wochentimer im Schaltschrank garnicht so verkehrt. Haben wir in einigen Aussenliegenschaften. Was nicht an ist, kann halt nicht von aussen "gehackt" werden.
BFF
http://www.rudiswiki.de/wiki9/ObiWIFISteckdose
Nach den Rasperry und Arduino-Juengern rufe ich jetzt nicht. ✌
Abgesehen davon sind diese Wochentimer im Schaltschrank garnicht so verkehrt. Haben wir in einigen Aussenliegenschaften. Was nicht an ist, kann halt nicht von aussen "gehackt" werden.
BFF
Gibt mehrere Varianten:
1. Schaltmodul verbauen und die Stromversorgung der Drucker abschalten
2. (wenn einer der Ausgänge in der Anlage frei ist) Relais verbauen und die Stromversorgung abschalten
3. Einfach ignorieren. Ich baue seit längerem Telenotanlagen und hatte bisher durch Drucker KEINEN Fehlalarm (80 aktive Einbruchmeldeanlagen von Telenot und an die 200 Laserdrucker in überwachten Bereichen)
Direkte Steuerbefehle kann die Anlage per Netzwerk nicht absetzen. Du müsstest also VdS 2465-S2 bzw. SIA DC09 nachimplementieren, um es auswerten zu können.
1. Schaltmodul verbauen und die Stromversorgung der Drucker abschalten
2. (wenn einer der Ausgänge in der Anlage frei ist) Relais verbauen und die Stromversorgung abschalten
3. Einfach ignorieren. Ich baue seit längerem Telenotanlagen und hatte bisher durch Drucker KEINEN Fehlalarm (80 aktive Einbruchmeldeanlagen von Telenot und an die 200 Laserdrucker in überwachten Bereichen)
Direkte Steuerbefehle kann die Anlage per Netzwerk nicht absetzen. Du müsstest also VdS 2465-S2 bzw. SIA DC09 nachimplementieren, um es auswerten zu können.
hi
Welche Schnittstelle und Protokoll wird verwendet?
Die Alarmanlage kann bei scharf-/unscharf Schaltung Impulse an andere Geräte senden.
aha. Und welche "Impulse" ? EMP ?Welche Schnittstelle und Protokoll wird verwendet?
Hallo,
ich habe schon vor einigen Jahren für unsere Drucker-Standorte (Abteilungs-Druckerräume mit jeweils meheren Druckern, Multifunktionsgeräten und Faxen (meist 2-3 Geräte)) "Steckdosenleisten" gebaut, die neben einer Zeitschaltuhr auch noch einen Überspannungsschutz ("Feinschutz") enthalten. Die farbliche Markierung der Steckdosen kennzeichnet die Steckdosen für Dauerbetrieb (zB. für FAX) und die über die Zeitschaltuhr geschalteten Steckdosen.
Hintergrund dieser Konstruktion war Energieeinsparung durch Abschalten der Drucker außerhalb der Arbeitszeit.
Der Vorteil dieser Lösung ist, dass man nicht in die bestehende Elektro-Installation (Unterverteilung) eingreifen muß.
Und für den bastelerprobten User - neudeutsch "Maker" - noch diese Lösung:
https://www.elv.de/ip-i-o-interface-ipio-88-komplettbausatz.html
Und über diese Komponente habe ich die Potentialtrennung zum Netz gelöst:
https://www.conrad.biz/de/relais-modul-rel-pcb7-passend-fuer-serie-c-con ...
Jürgen
PS. Um Fragen vorzubeugen: Ich bin Elektrofachkraft
ich habe schon vor einigen Jahren für unsere Drucker-Standorte (Abteilungs-Druckerräume mit jeweils meheren Druckern, Multifunktionsgeräten und Faxen (meist 2-3 Geräte)) "Steckdosenleisten" gebaut, die neben einer Zeitschaltuhr auch noch einen Überspannungsschutz ("Feinschutz") enthalten. Die farbliche Markierung der Steckdosen kennzeichnet die Steckdosen für Dauerbetrieb (zB. für FAX) und die über die Zeitschaltuhr geschalteten Steckdosen.
Hintergrund dieser Konstruktion war Energieeinsparung durch Abschalten der Drucker außerhalb der Arbeitszeit.
Der Vorteil dieser Lösung ist, dass man nicht in die bestehende Elektro-Installation (Unterverteilung) eingreifen muß.
Und für den bastelerprobten User - neudeutsch "Maker" - noch diese Lösung:
https://www.elv.de/ip-i-o-interface-ipio-88-komplettbausatz.html
Und über diese Komponente habe ich die Potentialtrennung zum Netz gelöst:
https://www.conrad.biz/de/relais-modul-rel-pcb7-passend-fuer-serie-c-con ...
Jürgen
PS. Um Fragen vorzubeugen: Ich bin Elektrofachkraft
Hallo,
und was ist nun an KNX die Lösung?
Wenn Du die Drucker hart ausschalten willst, brauchst Du einen Aktor, d.h. eine schaltbare Steckdose. Ob die nun ihren Schaltbefehl über den KNX-Bus, Homatic, Ethernet/IP usw. oder eine lokale Schaltuhr bekommt, ist dabei egal. Dann brauchst Du einen Sensor, der die Zeit oder die Scharf-/Unscharfschaltung der Alarmanlage überwacht und die Schaltbefehle erzeugt. Dieser Schaltbefehl muß dann über den gewählten Kommunikationskanal an den Aktor (Schaltsteckdose) übertragen werden.
Kann Deine Steckdose über KNX angesteuert werden? Wie erfaßt Du die Zeit bzw. den Zustand der Alarmanlage zum Auslösen eines Schaltbefehls über den KNX-Bus?
KNX/EIB-Zeitschaltuhr:
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/hager/knx-e ...
alternativ
KNX/EIB-Binäreingang zum Abfragen eines potentialfreien Kontaktes in der Alarmanlage
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/hager/knx-e ...
KNX/EIB-Schaltaktor
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/hager/knx-e ...
Jürgen
und was ist nun an KNX die Lösung?
Wenn Du die Drucker hart ausschalten willst, brauchst Du einen Aktor, d.h. eine schaltbare Steckdose. Ob die nun ihren Schaltbefehl über den KNX-Bus, Homatic, Ethernet/IP usw. oder eine lokale Schaltuhr bekommt, ist dabei egal. Dann brauchst Du einen Sensor, der die Zeit oder die Scharf-/Unscharfschaltung der Alarmanlage überwacht und die Schaltbefehle erzeugt. Dieser Schaltbefehl muß dann über den gewählten Kommunikationskanal an den Aktor (Schaltsteckdose) übertragen werden.
Kann Deine Steckdose über KNX angesteuert werden? Wie erfaßt Du die Zeit bzw. den Zustand der Alarmanlage zum Auslösen eines Schaltbefehls über den KNX-Bus?
KNX/EIB-Zeitschaltuhr:
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/hager/knx-e ...
alternativ
KNX/EIB-Binäreingang zum Abfragen eines potentialfreien Kontaktes in der Alarmanlage
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/hager/knx-e ...
KNX/EIB-Schaltaktor
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/hager/knx-e ...
Jürgen
Zitat von @Dilbert-MD:
Moin,
reicht es ggf. schon, wenn die Drucker außerhalb der Bürozeiten "nicht verfügbar" sind ?
Moin,
reicht es ggf. schon, wenn die Drucker außerhalb der Bürozeiten "nicht verfügbar" sind ?
Das geht leider nicht, da kann man keine Tage angeben .....
Dann fiele mir auch eine SmartHome Lösung wie schon angegeben ein.
Potentialfreien Kontakt, abgreifen und Aktor ausschalten.
Oder ganz Pragmatisch:
Wer auf dem Drucker am Wochenende druckt, da zahlt den Einsatz der Securtiy-Firma.
Oder gleich den Feuerwehreinsatz