HP MSA20 mit 750GB Platten, HP DL360gen5 und SmartArray 6400 Controller sehr langsam
Folgende Konfiguration:
MSA20 Diskshelf mit mehreren 750GB Festplatten (SATA) an einem SmartArray 6400 Controller.
Server ist ein HP DL360g5 mit 2xGBIT am Netz und Windows Server 2012.
Leider ist seit einiger Zeit die Übertragung sehr langsam zum Raid (Lesen ca. 30MB/s und schreiben 10MB/s). Controller der MSA20 wurde bereits getauscht, aufgrund von Fehlern im Eventlog des HP Array Configuration Utility.
Hat jemand zufällig auch noch eine MSA20 im Betrieb oder kann Hilfe geben?
MSA20 Diskshelf mit mehreren 750GB Festplatten (SATA) an einem SmartArray 6400 Controller.
Server ist ein HP DL360g5 mit 2xGBIT am Netz und Windows Server 2012.
Leider ist seit einiger Zeit die Übertragung sehr langsam zum Raid (Lesen ca. 30MB/s und schreiben 10MB/s). Controller der MSA20 wurde bereits getauscht, aufgrund von Fehlern im Eventlog des HP Array Configuration Utility.
Hat jemand zufällig auch noch eine MSA20 im Betrieb oder kann Hilfe geben?
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 271718
Url: https://administrator.de/forum/hp-msa20-mit-750gb-platten-hp-dl360gen5-und-smartarray-6400-controller-sehr-langsam-271718.html
Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 09:12 Uhr
20 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo
Ein paar Inforamtionen wären noch hilfreich:
Welche(n) Raid Level verwendest du?
Wieviele Platten sind dabei?
Hat vielleicht eine (oder mehrere) Festplatten einen bad SMART Status?
Ist die Angabe oben die Verbindung vom Client zum Server, oder ein Kopiervorgang auf dem Server?
Klassiker: Antivirenprogramm / Firewall testhalber abgeschaltet?
LG
Felix
Ein paar Inforamtionen wären noch hilfreich:
Welche(n) Raid Level verwendest du?
Wieviele Platten sind dabei?
Hat vielleicht eine (oder mehrere) Festplatten einen bad SMART Status?
Ist die Angabe oben die Verbindung vom Client zum Server, oder ein Kopiervorgang auf dem Server?
Klassiker: Antivirenprogramm / Firewall testhalber abgeschaltet?
LG
Felix
Consolidated Error Report:
Controller: Smart Array 6400 in slot 2
Message: The cache for this controller is not configured
Controller: Smart Array 6400 in slot 2
Message: The cache for this controller is not configured
Gleich am Anfang.
Reboots auf beiden Parteien hast du ja sicherlich schon gefahren?
Eventuell noch alte Firmwares installiert? Gab ne Zeit lang Probleme zwischen Firmware und Batterien. Wenn ich es recht im Kopf hab wurde das beim MSA20 bis Version 2.04 behoben.
Sofern MSA und Controller deine Einstellungen par tut nicht fressen wollen würde ich vorschlagen einen Konfigurationsreset zu machen. Vorher natürlich die Daten sichern!
Hi
Interessant finde ich an der Konfiguration das Windows Server 2012 auf einer DL360 G5 nicht supportet ist weil die Hardware zu alt ist.
Mich wundert das hier überhaut der server läuft ?
Woher kommen den die Treiber für die eingebauten Geräte ? Wurden hier vielleicht windows 2008 R2 Treiber installiert ?
Wie lange läuft den das System schon Problemlos ? Wann hat das Problem angefangen ? Wurden zu dem Zeitpunkt Windows Updates installiert ? Hast du diese falls vorhanden mal deinstalliert ?
LG Andy
Interessant finde ich an der Konfiguration das Windows Server 2012 auf einer DL360 G5 nicht supportet ist weil die Hardware zu alt ist.
Mich wundert das hier überhaut der server läuft ?
Woher kommen den die Treiber für die eingebauten Geräte ? Wurden hier vielleicht windows 2008 R2 Treiber installiert ?
Wie lange läuft den das System schon Problemlos ? Wann hat das Problem angefangen ? Wurden zu dem Zeitpunkt Windows Updates installiert ? Hast du diese falls vorhanden mal deinstalliert ?
LG Andy
Wenn auf allen beteiligten Systemen Reboots durchgeführt wurden, die Batterien (wieder) in Ordnung und geladen sind, und keine Inits bzw. Rebuilds laufen, und keine Arrays degraded sind, dann sehe ich spontan nur noch den Konfigurationsreset auf MSA20 und SA6400 als Möglichkeit.
Backup nicht vergessen! Die Daten sind sonst weg!
@Ausserwoeger: klar läuft ein 2012er auf einem G5. Genauso wie ein 2012R2 auf einem Dell PE2900 läuft. Zumindest solange du nicht versuchst Hyper-V in Betrieb zu nehmen. Dann wird es grausam
Und dass bei der Konstellation noch Support erwartet wird darf wohl getrost verneint werden. Wer vernünftigen Support für seine wichtigen Systeme will kauft anders ein ;)
Backup nicht vergessen! Die Daten sind sonst weg!
@Ausserwoeger: klar läuft ein 2012er auf einem G5. Genauso wie ein 2012R2 auf einem Dell PE2900 läuft. Zumindest solange du nicht versuchst Hyper-V in Betrieb zu nehmen. Dann wird es grausam
Und dass bei der Konstellation noch Support erwartet wird darf wohl getrost verneint werden. Wer vernünftigen Support für seine wichtigen Systeme will kauft anders ein ;)
Hi
Naja eine möglichkeit wäre dir die aktuelle SPP ( Service Pack for Proliant ) Herunterzuladen und von dieser zu starten dann kommst du in das Array Configuration Utility wenn du es auswählst und kannst unabhängig vom betriebssystem alles einstellen.
http://h17007.www1.hp.com/us/en/enterprise/servers/products/service_pac ...
PS: Könnte sein das ein Treiberupdate auch hilft, könnte aber auch sein das die hölle über dich hereinbricht wenn du ein Update machst.
PPS: Sparen ist bei der EDV nicht das beste. Deine Putzfrau falls ihr eine habt kostet mehr als dich die EDV kostet wenn man ein Neusystem auf 5 Jahre umrechnet. Bei einem Neupreis von 15000€ kostet dich die EDV 250€ monatlich die putzfrau verdient sicher mehr.
LG
Naja eine möglichkeit wäre dir die aktuelle SPP ( Service Pack for Proliant ) Herunterzuladen und von dieser zu starten dann kommst du in das Array Configuration Utility wenn du es auswählst und kannst unabhängig vom betriebssystem alles einstellen.
http://h17007.www1.hp.com/us/en/enterprise/servers/products/service_pac ...
PS: Könnte sein das ein Treiberupdate auch hilft, könnte aber auch sein das die hölle über dich hereinbricht wenn du ein Update machst.
PPS: Sparen ist bei der EDV nicht das beste. Deine Putzfrau falls ihr eine habt kostet mehr als dich die EDV kostet wenn man ein Neusystem auf 5 Jahre umrechnet. Bei einem Neupreis von 15000€ kostet dich die EDV 250€ monatlich die putzfrau verdient sicher mehr.
LG
Zitat von @e51bomag:
Hm, wäre die einzigste Variante wohl.
Weiß vielleicht jemand wie ich es schaffen kann, die Caching-Ratio umzustellen? Derzeit scheint ja 0MB Schreib Cache und
112MB Lese Cache eingestellt zu sein.
Hm, wäre die einzigste Variante wohl.
Weiß vielleicht jemand wie ich es schaffen kann, die Caching-Ratio umzustellen? Derzeit scheint ja 0MB Schreib Cache und
112MB Lese Cache eingestellt zu sein.
Entweder bootend via dem SPP wie von @Ausserwoeger vorgeschlagen, alternativ über die ACU CLI. HP Array Configuration Utility - User Guide, Seite 54:
Changing the controller cache ratio
The controller cache ratio setting determines the amount of memory allocated to read and write
operations. Different types of applications have different optimum settings. You can change the ratio only
if the controller has a battery-backed cache (because only battery-backed cache can be used for write
cache) and if there are logical drives configured on the controller.
Syntax:
<target> modify cr=#/#|?
where <target> is a controller, and #/# is the cache ratio in the format read percentage/write percentage.
Example command:
=> ctrl slot=3 modify cr=25/75
The controller cache ratio setting determines the amount of memory allocated to read and write
operations. Different types of applications have different optimum settings. You can change the ratio only
if the controller has a battery-backed cache (because only battery-backed cache can be used for write
cache) and if there are logical drives configured on the controller.
Syntax:
<target> modify cr=#/#|?
where <target> is a controller, and #/# is the cache ratio in the format read percentage/write percentage.
Example command:
=> ctrl slot=3 modify cr=25/75
Man kann aus dem 2 Kanal Controller einen 4 Kanal Controller machen.
Dadurch wird auch das Cache erhöht. Einen Umbausatz hat HP afair damals angeboten.
Die MSA20 ist m.W. ein reines "JBOD" und sollte daher keinen eigenen Cache besitzen. Daher glaube ich nicht, das der Fehler beim "Platten Gehäuse" liegt
Ich würde die MSA20 aber mal testweise mit einem anderen U320 SCSI RAID Controller betreiben, um zu überprüfen ob der Controller oder die MSA für den Fehler verantwortlich ist.
Okay, die Neubeschaffung sollte heute ein wenig schwierig sein. Mit ein wenig Glück kann man aber einen gebrauchten HP SmartArray 6i, 6402/6404 oder 641/642 ergattern. Falls nicht kann man auch mit einem Adaptec, LSI oder ICP Vortex versuchen...
Dadurch wird auch das Cache erhöht. Einen Umbausatz hat HP afair damals angeboten.
Die MSA20 ist m.W. ein reines "JBOD" und sollte daher keinen eigenen Cache besitzen. Daher glaube ich nicht, das der Fehler beim "Platten Gehäuse" liegt
Ich würde die MSA20 aber mal testweise mit einem anderen U320 SCSI RAID Controller betreiben, um zu überprüfen ob der Controller oder die MSA für den Fehler verantwortlich ist.
Okay, die Neubeschaffung sollte heute ein wenig schwierig sein. Mit ein wenig Glück kann man aber einen gebrauchten HP SmartArray 6i, 6402/6404 oder 641/642 ergattern. Falls nicht kann man auch mit einem Adaptec, LSI oder ICP Vortex versuchen...