Hallo Admins,
bei uns in der Firma ist ein HP Server Proliant DL360 da sind zwei 36GB Festplatten drin SCSI 360. Die werden permanent gespiegelt. ich bin kein EDV Spezialist soll mich aber trotzdem um den Server kümmern, da unsere EDv meint weil da eine Software von einer Fremdfirma draufläuft geht sie das nichts an. Betriebssystem ist Windwos 2000 Server. Wir tauschen nun zwecks Sicherheit immer einmal die Woche die Festplatte damit wir immer eine haben die relativ aktuell ist und von der wir booten können wenn ein Ausfall währe.
Was mich stuzig macht ich kann angeblich ohne Probleme während dem Betrieb die eine Platte ziehen dann die andere reinstecken und der Spiegelsatz wird neu aufgesetzt. Stimmt das? Die Plaate die ich ziehe macht das der nichts aus denn es wird ja quasi laufend drauf geschrieben.
Nun wollte ich mal testweise ausprobieren ob er auch von der Spiegelplatte die ich z.b. freitags gezogen habe am montag bootet. Also alle Platten raus nur die eine rein.
Es kam die Meldung kein Betribesstem vorhanden. Es war egal in welchen Slot ob links oder rechts ich die Platte gesteckt habe. Beides Mal kam der Fehler.
Nun dachte ich mir schlecht, Gott sei Dank hatten wir noch nie diesen Ernstfall. Nun dachte ich mir ich schreibe hier mal und hoffe eine Antwort zu bekommen. Weil unsere EDV zu fragen mag ich nicht da kommt eh die Antwort geht uns nichts an.
Ich habe mir gedacht das es evtl. an der Boot.ini liegt. Denn da ist ja was mit unterschiedlichen ID´s bei SCSi wenn ich mich recht erinnere.
Danke im voraus für eure Mühen
So sieht die Boot.ini aus.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect
Hallo Admins,
bei uns in der Firma ist ein HP Server Proliant DL360 da sind zwei 36GB Festplatten drin SCSI 360. Die werden permanent gespiegelt. ich bin kein EDV Spezialist soll mich aber trotzdem um den Server kümmern, da unsere EDv meint weil da eine Software von einer Fremdfirma draufläuft geht sie das nichts an. Betriebssystem ist Windwos 2000 Server. Wir tauschen nun zwecks Sicherheit immer einmal die Woche die Festplatte damit wir immer eine haben die relativ aktuell ist und von der wir booten können wenn ein Ausfall währe.
Was mich stuzig macht ich kann angeblich ohne Probleme während dem Betrieb die eine Platte ziehen dann die andere reinstecken und der Spiegelsatz wird neu aufgesetzt. Stimmt das? Die Plaate die ich ziehe macht das der nichts aus denn es wird ja quasi laufend drauf geschrieben.
Nun wollte ich mal testweise ausprobieren ob er auch von der Spiegelplatte die ich z.b. freitags gezogen habe am montag bootet. Also alle Platten raus nur die eine rein.
Es kam die Meldung kein Betribesstem vorhanden. Es war egal in welchen Slot ob links oder rechts ich die Platte gesteckt habe. Beides Mal kam der Fehler.
Nun dachte ich mir schlecht, Gott sei Dank hatten wir noch nie diesen Ernstfall. Nun dachte ich mir ich schreibe hier mal und hoffe eine Antwort zu bekommen. Weil unsere EDV zu fragen mag ich nicht da kommt eh die Antwort geht uns nichts an.
Ich habe mir gedacht das es evtl. an der Boot.ini liegt. Denn da ist ja was mit unterschiedlichen ID´s bei SCSi wenn ich mich recht erinnere.
Danke im voraus für eure Mühen
So sieht die Boot.ini aus.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 70991
Url: https://administrator.de/contentid/70991
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 16:11 Uhr
3 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
theoretisch sollte es so funktionieren, würde ich in der Praxis aber nie tun.
Wenn auf der Platte kein BS gefunden wurde, ist sie entweder hinüder, oder die Platten laufen nicht wirklich im RAID1-Verbund. Schau noch mal genau im RAID-Manager nach. Existieren im Eventlog passende Einträge?
Wenn man schon durch simples Plattenziehen ein Backup realisiert, dann bitte aber das System sauber herunterfahren, dann eine Platte ziehen und ersetzen, System wieder starten. Nur dann hast Du gewährleistet, dass auch der gezogenen Platte ein konsistentes System läuft.
Ralf
theoretisch sollte es so funktionieren, würde ich in der Praxis aber nie tun.
Wenn auf der Platte kein BS gefunden wurde, ist sie entweder hinüder, oder die Platten laufen nicht wirklich im RAID1-Verbund. Schau noch mal genau im RAID-Manager nach. Existieren im Eventlog passende Einträge?
Wenn man schon durch simples Plattenziehen ein Backup realisiert, dann bitte aber das System sauber herunterfahren, dann eine Platte ziehen und ersetzen, System wieder starten. Nur dann hast Du gewährleistet, dass auch der gezogenen Platte ein konsistentes System läuft.
Ralf
Ich würde natürlich auch gerne
anders mal sichern. Eine Software wie True
Image darf ich laut unserem
softwarehersteller nicht installieren,
anders mal sichern. Eine Software wie True
Image darf ich laut unserem
softwarehersteller nicht installieren,
Wir haben hier von TrueImage, mit man von CD bootet und dann ein Image der Installation erstellen. Dabei wird nix auf dem Server selber installiert.
Wenn die Softwarefirma es verbietet, dort solche Software zu installieren, würde ich von dem Landen erstmal ein schriftlichees Datensicherungskonzept für die Installation verlangen!
Wir machen nachts immer eine Bandsicherung
von den wichtigsten Ordnern, aber bei einem
Total Ausfall währe halt ein Image super
das ich schnell wieder einsatzbereit bin.
von den wichtigsten Ordnern, aber bei einem
Total Ausfall währe halt ein Image super
das ich schnell wieder einsatzbereit bin.
Aus der Kombination der Offline-Imagesicherung und der täglichen Bandsicherung kannst Du doch das System wieder komplett herstellen. Alternativ kanste natürlich auch einfach eine Platte aus dem RAID in den Schrank legen. Ist ja im Prinzip auch nix anderes als ein Image.
Erst das Image auf die Platten zurückschicken/oder Platte aus dem Schrank holen und dann aus der täglichen Datensicherung die Ordner mit den aktuellen Daten drüberbügeln. Fertig.
Ralf