Guten Morgen!

Ich möchte Mikrotik Switche per SNMP überwachen. Vor allem die max. Stromaufnahme würde mich interessieren.
Mit:
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.100.1.3.16
bekomme ich die Leistungsaufnahme.

Aber mir fehlt die Einheit. Watt wäre zu viel. Er zeigt mir aktuell 672 an ... Das Netzteil des CRS328-24P-4S+ kann ja nur 500W:
https://mikrotik.com/product/crs328_24p_4s_rm

Möglich wären mA ... aber dann benötige ich die Spannung. Bei 230V wären es 155W ... könnte hinkommen.

Weiß das aber jemand genau?

Danke!

Content-ID: 1721976808

Url: https://administrator.de/contentid/1721976808

Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 08:11 Uhr

aqui
Lösung aqui 14.01.2022 aktualisiert um 10:53:31 Uhr
Goto Top
Sieh dir dazu immer die SNMP MIB Datei des Mikrotik an. Dort werden die OIDs genau beschrieben und was der Output angibt.
Wenn der SNMP Output Port bezogen ist kann es ja niemals 230Volt sein, denn PoE arbeitet bekanntlich im .at und .af Standard immer mit PoE Spannungen von 48 Volt mit max. 350 mA bei 802.3af bzw. 600 mA bei 802.3at. Wenn du einen .at Port hast (schreibst du ja leider nicht face-sad ) könnte es also theoretisch 672mA sein obwohl das für .at schon über dem Standard Limit liegen würde. Könnte auch die Gesamtaufnahme alle PoE Ports sein. Ob der Wert dann realistisch ist hängt von der Anzahl der aktiven PoE Geräte ab zu denen du auch keinerlei Aussagen machst.
Über das CLI ist es recht einfach: Öffne ein Telnet oder SSH Terminal (PuTTY) und tippe ein system health print oid
Andere Optionen:
[admin@XXXXXXX] > /interface ethernet poe monitor [find]
Knowledgebase:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=68718
MIB Browser:
https://bestmonitoringtools.com/mibdb/mibdb_search.php?mib=MIKROTIK-MIB
MT MIB File:
http://download2.mikrotik.com/Mikrotik.mib
Fohnbit
Fohnbit 14.01.2022 um 11:02:16 Uhr
Goto Top
Hallo aqui!

Danke ... ja system health print oid ist mir bekannt:
temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0
cpu-temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.11.0
power-consumption: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.12.0
fan1-speed: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.17.0
fan2-speed: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.18.0

power-consumption ... das ist was ich benötige ... das wird sicher die Gesamt Verbrauch sein.

Es kann wohl nur mA des Netzteils sein.
aqui
aqui 14.01.2022 um 11:15:59 Uhr
Goto Top
Es kann wohl nur mA des Netzteils sein.
Das wäre ja relativ nichtssagend bei PoE, denn dort will man ja den Energieverbrauch pro Port wissen wie z.B. hier bei einem Ruckus ICX PoE Switch:
SW-SSH@PoE-Switch>sh inline power
Power Capacity:         Total is 480000 mWatts. Current Free is 334400 mWatts.
Power Allocations:      Requests Honored 42 times

 Port   Admin   Oper    ---Power(mWatts)---  PD Type  PD Class  Pri  Fault/
        State   State   Consumed  Allocated                          Error
--------------------------------------------------------------------------
0/1/41  On      On          1878       7000  802.3af  Class 2     3  n/a
0/1/42  On      Off            0          0  n/a      n/a         3  n/a
0/1/43  On      On          4131      15400  802.3af  Class 3     3  n/a
0/1/44  On      On          3286      15400  802.3af  Class 3     3  n/a
0/1/45  On      On          9859      15400  802.3af  Class 3     3  n/a
0/1/46  On      On          7042      15400  802.3af  Class 3     3  n/a
0/1/47  On      On          3850      15400  802.3af  Class 3     3  n/a 
Alle diese Werte sind auch per SNMP abfragbar.
Beim Mikrotik sollte das ebenso ab Router OS 6.x supportet sein.
Fohnbit
Fohnbit 14.01.2022 um 12:00:06 Uhr
Goto Top
Danke, habs gefunden:
1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15.1.1.5

hab die 24 Ports hinuzgefügt
aqui
aqui 14.01.2022 um 12:26:27 Uhr
Goto Top
Stand auch im obigen Link der Knowledgebase... face-wink
snmpwalk -v2c -c <comunity> <ip_addresse> .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.15

Wenns das denn war bitte nicht vergessen den Thread als gelöst zu markeiren !