PRIMERGY RX2520 M2 Lüftersteuerung
Hallo bei einem PRIMERGY RX2520 M2 habe ich Probleme die Lüfter liefen bei mir in der Werkstatt lesie und kaum hörbar,
beim Kunden im Schrank laufen die Lüfter auf 100% und regeln nicht runter.
Im Web interface kann ich nichts einstellen.
Kann mir einer helfen, denn dummerweise steht der Serverschrank beim Kunden natürlich an einem PLATZ wo jeder dran vorbei geht und wo immer türen offen stehen.
beim Kunden im Schrank laufen die Lüfter auf 100% und regeln nicht runter.
Im Web interface kann ich nichts einstellen.
Kann mir einer helfen, denn dummerweise steht der Serverschrank beim Kunden natürlich an einem PLATZ wo jeder dran vorbei geht und wo immer türen offen stehen.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 342886
Url: https://administrator.de/contentid/342886
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 12:11 Uhr
30 Kommentare
Neuester Kommentar
Leider nicht, da es nichts zum Einstellen gibt, weil das keinen Sinn machen würde. Der Server muss das ohne Layer-8-Einwirkung selber regeln.
Die großen Server sind für richtige Serverräume konzipiert, wo keiner arbeitet.
Wird dir zwar nicht gefallen, aber hast du dich da verplant? Die Geräteauswahl hängt zu 50% auch von der Location ab, zusätzlich auch, was die Temperatur angeht.
Wenn der Raum irgendwo nähe Arbeitsbereich steht, gibt's wahrscheinlich auch keine Klimaanlage (wäre auch zu laut), demnach ist der Server nach spätestens drei Jahren so oder so durch.
Ich meine so ein Teil.
Wenn ja, bau die mal testweise aus, lass den Serverer für zwei bis fünf Minuten vom Strom und fahr das Teil dann wieder hoch.
Wenn ja, bau die mal testweise aus, lass den Serverer für zwei bis fünf Minuten vom Strom und fahr das Teil dann wieder hoch.
Hallo Finchen,
was bist du denn in der Firma? Azubi? Praktikant?
Das Ding ist für den Abgeschotteten Rackeinsatz konzipiert. Also muss es auch in einen solchen verbracht werden - Rackeinsatz, ohne besondere Anmerkung heisst aber auch "ein wenig lauter".
Von daher, schaut, ob ihr das Ding anderweitig nutzen könnt und besorgt etwas, was zu den Anforderungen passt.
was bist du denn in der Firma? Azubi? Praktikant?
Das Ding ist für den Abgeschotteten Rackeinsatz konzipiert. Also muss es auch in einen solchen verbracht werden - Rackeinsatz, ohne besondere Anmerkung heisst aber auch "ein wenig lauter".
Von daher, schaut, ob ihr das Ding anderweitig nutzen könnt und besorgt etwas, was zu den Anforderungen passt.
Hallo Finchen961988,
Sind alles Netzteile die verbaut sind angeschlossen? Und habe die auch alle Strom? Primergy Server fahren alle Luefter hoch wenn die verbauten PSU's nicht alle Strom haben.... Oder hat vielleicht ein Netzteil eine Macke? Sollten mehrere verbaut sein, alle bis auf das primäre raus und testen ob es immer noch so laut ist. (Bitte vorher den Server runterfahren und stromlos machen; die rmi / das bios merkt sich die Anzahl der verbauten Netzteile.....)
Koennte einen Versuch wert sein.
Gruesse
Sind alles Netzteile die verbaut sind angeschlossen? Und habe die auch alle Strom? Primergy Server fahren alle Luefter hoch wenn die verbauten PSU's nicht alle Strom haben.... Oder hat vielleicht ein Netzteil eine Macke? Sollten mehrere verbaut sein, alle bis auf das primäre raus und testen ob es immer noch so laut ist. (Bitte vorher den Server runterfahren und stromlos machen; die rmi / das bios merkt sich die Anzahl der verbauten Netzteile.....)
Koennte einen Versuch wert sein.
Gruesse
Moin,
LG, Thomas
N/A 5 CPU2 60 65 Continue N/A
N/A 10 MEM E 78 82 Continue N/A
N/A 11 MEM F 78 82 Continue N/A
N/A 12 MEM G 78 82 Continue N/A
N/A 13 MEM H 78 82 Continue N/A
sind das zertifizierte Original-Teile? HPE reagiert ähnlich, wenn nicht zertifiziertes Gedöhns verwendet wird. Irgendeine Karte in der Büchs stecken, die nicht von Fujitsu zertifiziert ist? Klingt für mich, als würden die fans im worst-case-Modus angesteuert werden. Bei ProLiants immer ein Zeichen dafür, dass da Temperatursensoren nicht kompatibel (oder defekt) sind ...N/A 10 MEM E 78 82 Continue N/A
N/A 11 MEM F 78 82 Continue N/A
N/A 12 MEM G 78 82 Continue N/A
N/A 13 MEM H 78 82 Continue N/A
LG, Thomas
N/A heißt Not Available, die Slots werden nicht belegt/bestückt sein.
25°C Ambiente ist schon ausschlaggebend, das ist die Schwelle, wo der Server allmählich hochdreht.
Wenn es jetzt gar nicht anders, schau, dass ihr da noch ein mobiles Klimagerät reinbekommt, um die Ambiente Temp zu drücken. 21-22°C wäre schon um einiges besser.
25°C Ambiente ist schon ausschlaggebend, das ist die Schwelle, wo der Server allmählich hochdreht.
Wenn es jetzt gar nicht anders, schau, dass ihr da noch ein mobiles Klimagerät reinbekommt, um die Ambiente Temp zu drücken. 21-22°C wäre schon um einiges besser.
Servus,
so allererstes einmal gebe ich certified recht. Du klingst nicht danach das du weist was du tust.
Als aller erstes schau mal im BIOS/ESXi eingestellt ist bezüglich Leistung. Auf Höchstleistung drhene die Lüfter immer mehr.
Bei Fujitsu ist es auch so soabld die Riser Card eingebaut ist auch ohne das etwas angeschlossen ist dreht der Server hoch.
Solltest du nicht wissen was einer Riser Card ist ca. so sollte Sie aussehen: https://www.gekko-computer.de/Server/Systembauteile/Fujitsu_PCI-E_Riser_ ....
Als nächstes ist es merklich was anderes ob die VMs Installiert werden oder eben dauerhaft laufen. Rate dem Kunden doch den Raum auf 21 Grad zu Klimatisieren freut die Leute die darin Arbeiten bestimmt enorm. Ansonsten wird das ding einfach nicht leiser egal was du tust ;) das ist by "Design" so.
Grüße STITDK
so allererstes einmal gebe ich certified recht. Du klingst nicht danach das du weist was du tust.
Als aller erstes schau mal im BIOS/ESXi eingestellt ist bezüglich Leistung. Auf Höchstleistung drhene die Lüfter immer mehr.
Bei Fujitsu ist es auch so soabld die Riser Card eingebaut ist auch ohne das etwas angeschlossen ist dreht der Server hoch.
Solltest du nicht wissen was einer Riser Card ist ca. so sollte Sie aussehen: https://www.gekko-computer.de/Server/Systembauteile/Fujitsu_PCI-E_Riser_ ....
Als nächstes ist es merklich was anderes ob die VMs Installiert werden oder eben dauerhaft laufen. Rate dem Kunden doch den Raum auf 21 Grad zu Klimatisieren freut die Leute die darin Arbeiten bestimmt enorm. Ansonsten wird das ding einfach nicht leiser egal was du tust ;) das ist by "Design" so.
Grüße STITDK
@Finchen961988:
Hallo.
Raumtemeperatur ist ungleich Innentemperatur des Servers. Jedes Grad Celsius mehr an Raumtemperatur potenziert sich zu deutlich höheren Serverinnentemperaturen. Und der Server versucht dann logischerweise, die höhere Temperatur duch entsprechend höhere Lüfertdrehzahl zu kompensieren.
Du mußt den Raum insgesamt Kühler kriegen, ein ungestörter Luftstrom vorn und hinten (was ja grundsätzlich schonmal gut ist) allein nützt hier nichts.
- Raum klimatisieren (nützt wenig, wenn da Leute drin arbeiten, dann wird es 1. kalt, und 2. macht dann die Klimaanlage den Lärm anstatt des Servers)
- Server in anderen, besser zu kühlenden (oder bereits gekühlten) Raum verbringen
- anderen Server
Und ja, wie es auch die Kollegen schreiben, jedes Grad weniger Raumtemperatur erhöht die Lebensdauer eines Servers um circa 6 Monate, so hab' ich das auch mal gelernt. Das hat nach unten natürlich auch Grenzen, ein bei 2° Celsius betriebener Server hält dann deswegen nicht 20 Jahre länger, trotzdem war ich schon in Serverräumen, die durchgängig nur 18° Celsius hatten. Wenn dann direkt am Server mal länger was gearbeitet werden muß, heißt es buchstäblich "warm anziehen" für den Admin.
Viele Grüße
von
departure69
Bei 25 Grad schon?
finde ich etwas heftig
finde ich etwas heftig
Hallo.
Raumtemeperatur ist ungleich Innentemperatur des Servers. Jedes Grad Celsius mehr an Raumtemperatur potenziert sich zu deutlich höheren Serverinnentemperaturen. Und der Server versucht dann logischerweise, die höhere Temperatur duch entsprechend höhere Lüfertdrehzahl zu kompensieren.
Du mußt den Raum insgesamt Kühler kriegen, ein ungestörter Luftstrom vorn und hinten (was ja grundsätzlich schonmal gut ist) allein nützt hier nichts.
- Raum klimatisieren (nützt wenig, wenn da Leute drin arbeiten, dann wird es 1. kalt, und 2. macht dann die Klimaanlage den Lärm anstatt des Servers)
- Server in anderen, besser zu kühlenden (oder bereits gekühlten) Raum verbringen
- anderen Server
Und ja, wie es auch die Kollegen schreiben, jedes Grad weniger Raumtemperatur erhöht die Lebensdauer eines Servers um circa 6 Monate, so hab' ich das auch mal gelernt. Das hat nach unten natürlich auch Grenzen, ein bei 2° Celsius betriebener Server hält dann deswegen nicht 20 Jahre länger, trotzdem war ich schon in Serverräumen, die durchgängig nur 18° Celsius hatten. Wenn dann direkt am Server mal länger was gearbeitet werden muß, heißt es buchstäblich "warm anziehen" für den Admin.
Viele Grüße
von
departure69
Das "historisch gewachsen" wird hier ausnahmslos jeden verfolgen
Ich würde trotzdem noch versuchen, dem Kunden so etwas in der Art zu verkaufen, damit lebt es sich doch etwas besser https://www.amazon.de/DeLonghi-PAC-AN97-Entfeuchtungsfunktion-Energiekla ...
Ich würde trotzdem noch versuchen, dem Kunden so etwas in der Art zu verkaufen, damit lebt es sich doch etwas besser https://www.amazon.de/DeLonghi-PAC-AN97-Entfeuchtungsfunktion-Energiekla ...