Problem bei E-Check mit USV
Hallo zusammen,
bei uns wurde zum ersten Mal der E-Check durchgeführt. Nun sind alle unsere USV außerhalb der gesetzlich festgelegten Werte und somit durchgefallen.
Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen das alle 7 USV fehlerhaft sind. Auch der Dienstleister der den E-Check durchgeführt hat ist sich nicht sicher ob für USV andere Grenzwerte gelten (war sein erster Check bei einem Kunden mit USV).
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Bzw. haben eure USV den Check bestanden?
Vielen Grüße
Stefan
bei uns wurde zum ersten Mal der E-Check durchgeführt. Nun sind alle unsere USV außerhalb der gesetzlich festgelegten Werte und somit durchgefallen.
Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen das alle 7 USV fehlerhaft sind. Auch der Dienstleister der den E-Check durchgeführt hat ist sich nicht sicher ob für USV andere Grenzwerte gelten (war sein erster Check bei einem Kunden mit USV).
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Bzw. haben eure USV den Check bestanden?
Vielen Grüße
Stefan
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 317429
Url: https://administrator.de/contentid/317429
Ausgedruckt am: 22.11.2024 um 18:11 Uhr
20 Kommentare
Neuester Kommentar
Meinst Du etwa die Prüfung nach BGV A3?
BGVA3 gibt's schon seit 2 Jahren nicht mehr, das ist jetzt DGUV V.3 ...Auch der Dienstleister der den E-Check durchgeführt hat ist sich nicht sicher ob für USV andere Grenzwerte gelten (war sein erster Check bei einem Kunden mit USV).
Wenn der Typ keine Ahnung von USVs und den Werten hat lasst das besser eine Firma machen die weiß was sie tut, und auch die entsprechende Zertifizierung hat.R.
Der E-Check ist eine Prüfung der Elektrotechnischen Anlage.
http://www.e-check.de/gewerbe/e-check.html
http://www.e-check.de/gewerbe/e-check.html
Hi!
Mich würde mal interessieren in wie vielen Betrieben ein FI-Schalter hinter der USV (also auf der Ausgangsseite) platziert ist? Denn wenn der FI in der Unterverteilung auslöst, was macht dann die USV? Die macht dann genau das was sie soll.....Und so viel zum Thema E-Check in Verbindung mit USVs....
mrtux
Mich würde mal interessieren in wie vielen Betrieben ein FI-Schalter hinter der USV (also auf der Ausgangsseite) platziert ist? Denn wenn der FI in der Unterverteilung auslöst, was macht dann die USV? Die macht dann genau das was sie soll.....Und so viel zum Thema E-Check in Verbindung mit USVs....
mrtux
Es geht bei der Prüfung um das einzelne Gerät unabhängig, wo es angeschlossen wird. Es muss sichergestellt sein, dass eine betriebssichere Funktion gewährleistet ist und damit ist die Prüfung an sich sehr sinnvoll (so sie denn mit Sachverstand durchgeführt wird).
Eine nicht korrekt arbeitende USV könnte Dir auch mal das Serverrack unter 230V setzen....so als Beispiel.....
Gruß
Looser
Eine nicht korrekt arbeitende USV könnte Dir auch mal das Serverrack unter 230V setzen....so als Beispiel.....
Gruß
Looser
Hi!
mrtux
Zitat von @Looser27:
Eine nicht korrekt arbeitende USV könnte Dir auch mal das Serverrack unter 230V setzen....
Nur wenn das Rack nicht ordnungsgemäss geerdet wurde und das wird beim e-Check nicht geprüft....also eher ein schlechtes Beispiel....Eine nicht korrekt arbeitende USV könnte Dir auch mal das Serverrack unter 230V setzen....
mrtux
Hallo,
ob nun BGV A3 oder DGUV 3 ist erstmal egal. Grundsätzlich darf ein Gerät einen Ableitstrom von bis zu 3.5mA haben. Alles was über 3.5mA muss mit einem weiteren exteren Schutzleiter verbunden werden um so gefährliche Berührspannung/strom zu vermeiden. Schutzleiter in der Zuleitung reicht nicht mehr aus. Der externe Schutzleiter muss mindestens einen Leitungsquerschnitt höher liegen aber mindestens 2.5mm²/4mm².
Nach der DIN VDE die diesen Teil betrifft kann ich morgen mal heruasfinden.
Gruß Niklas
ob nun BGV A3 oder DGUV 3 ist erstmal egal. Grundsätzlich darf ein Gerät einen Ableitstrom von bis zu 3.5mA haben. Alles was über 3.5mA muss mit einem weiteren exteren Schutzleiter verbunden werden um so gefährliche Berührspannung/strom zu vermeiden. Schutzleiter in der Zuleitung reicht nicht mehr aus. Der externe Schutzleiter muss mindestens einen Leitungsquerschnitt höher liegen aber mindestens 2.5mm²/4mm².
Nach der DIN VDE die diesen Teil betrifft kann ich morgen mal heruasfinden.
Gruß Niklas
Zitat von @mrtux:
Mich würde mal interessieren in wie vielen Betrieben ein FI-Schalter hinter der USV (also auf der Ausgangsseite) platziert ist?
Mich würde mal interessieren in wie vielen Betrieben ein FI-Schalter hinter der USV (also auf der Ausgangsseite) platziert ist?
Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine UV in einem Serverraum gesehen, in der ein FI-Schalter installiert ist. AFAIK funktioniert der im Zusammenhang mit True-Online-USVs und geerdeten Racks ohnehin nicht, weil der Schalter dadurch immer einen Fehlerstrom erkennen würde.