RAID 5 Platte ausgefallen kein Rebuild möglich Intel Storage Manager
NUR eine Platte ausgefallen, System bootet nicht mehr. kein Rebuild möglich
Hallo
Folgendes Problem:
4 Platten im RAID 5 Verbund in einem Server
Der Raid Controller ist ein Intel RAID Contrroller.
Dieser meldete nach einem Systemabsturz dass eine Platte den Status FAILED hat.
Im Ausgeschalteten Zustand habe ich dann die defekte Platte ausgetauscht und eine neue exakt gleiche Platte eingebaut, in der Erwartung das die Daten
auf die neue Platte rekonstruiert werden.
Leider bootet das System nach wie vor nicht.
Mit Strg-I gelange ich in den INTEL Storage Manager, dieser meldet auch dass die neue Platte nicht zum Array gehört. Das Array wird immer noch als Failed angezeigt.
Ein Rebuild startet NICHT.
Laut intel soll ich dazu im Windows das Rebuild anstoßen.
Wie soll ich das machen wenn das System nicht mehr bootet?
HAt jemand eine Idee? Denn beim ausfall einer Platte im RAID5 sind doch alle Daten rekonstruierbar, nur wie?
Ich kenne das nur das das automatisch anläuft, sobald die Platte ersetzt ist.
Hallo
Folgendes Problem:
4 Platten im RAID 5 Verbund in einem Server
Der Raid Controller ist ein Intel RAID Contrroller.
Dieser meldete nach einem Systemabsturz dass eine Platte den Status FAILED hat.
Im Ausgeschalteten Zustand habe ich dann die defekte Platte ausgetauscht und eine neue exakt gleiche Platte eingebaut, in der Erwartung das die Daten
auf die neue Platte rekonstruiert werden.
Leider bootet das System nach wie vor nicht.
Mit Strg-I gelange ich in den INTEL Storage Manager, dieser meldet auch dass die neue Platte nicht zum Array gehört. Das Array wird immer noch als Failed angezeigt.
Ein Rebuild startet NICHT.
Laut intel soll ich dazu im Windows das Rebuild anstoßen.
Wie soll ich das machen wenn das System nicht mehr bootet?
HAt jemand eine Idee? Denn beim ausfall einer Platte im RAID5 sind doch alle Daten rekonstruierbar, nur wie?
Ich kenne das nur das das automatisch anläuft, sobald die Platte ersetzt ist.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 107692
Url: https://administrator.de/contentid/107692
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 20:11 Uhr
16 Kommentare
Neuester Kommentar
Wenn das System nicht mehr bootet, muß es eigentlich noch einen zusätzlichen Fehler geben.
Vielleicht wurde das System beim Absturz beschädigt?
Wie Du richtig sagst: Wenn bei RAID 5 eine Platte ausfällt sollte
1) Das System weiterlaufen
2) Ein Rebuild auf eine neue Platte möglich sein.
Ich glaube (aber bitte Vorsicht - der Intel Matrix Storage Controller ist heikel bei Fehlbedienungen), daß Du die Platte jedenfalls zum Array hinzufügen mußt, damit auf die Platte ein Rebuild durchgeführt wird.
Grüße, FFK
PS: Gibt es ein Backup? Hoffentlich ....
Vielleicht wurde das System beim Absturz beschädigt?
Wie Du richtig sagst: Wenn bei RAID 5 eine Platte ausfällt sollte
1) Das System weiterlaufen
2) Ein Rebuild auf eine neue Platte möglich sein.
Ich glaube (aber bitte Vorsicht - der Intel Matrix Storage Controller ist heikel bei Fehlbedienungen), daß Du die Platte jedenfalls zum Array hinzufügen mußt, damit auf die Platte ein Rebuild durchgeführt wird.
Grüße, FFK
PS: Gibt es ein Backup? Hoffentlich ....
Hallo TheAnarchist112,
weil ich gerade eine "Welchen-Hardware-RAID-Controller-soll-ich-kaufen" Google-Aktion hinter mir haben; könnte das hier helfen:
Ausgefallenes Laufwerk
Vergewissern Sie sich, dass das System ausgeschaltet ist.
Ersetzen Sie das ausgefallene Festplattenlaufwerk mit einem neuen Laufwerk, das die gleiche oder eine höhere Kapazität hat.
Schalten Sie das System ein.
Wenn das Betriebssystem ausgeführt wird, wählen Sie im Startmenü Intel® Matrix Storage Console aus, oder klicken Sie auf das Symbol für den Intel® Matrix Storage Manager auf der Taskleiste.
Klicken Sie auf das Menü View (Ansicht), und wählen Sie die Option Advanced Mode (Erweiterter Modus) aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Nicht-RAID-Festplattenlaufwerk in der Geräteliste, und wählen Sie
Rebuild to this Hard Drive (Zu diesem Festplattenlaufwerk neu organisieren) aus.
Habe ich da her: intel.com
Viel Erfolg!
weil ich gerade eine "Welchen-Hardware-RAID-Controller-soll-ich-kaufen" Google-Aktion hinter mir haben; könnte das hier helfen:
Ausgefallenes Laufwerk
Vergewissern Sie sich, dass das System ausgeschaltet ist.
Ersetzen Sie das ausgefallene Festplattenlaufwerk mit einem neuen Laufwerk, das die gleiche oder eine höhere Kapazität hat.
Schalten Sie das System ein.
Wenn das Betriebssystem ausgeführt wird, wählen Sie im Startmenü Intel® Matrix Storage Console aus, oder klicken Sie auf das Symbol für den Intel® Matrix Storage Manager auf der Taskleiste.
Klicken Sie auf das Menü View (Ansicht), und wählen Sie die Option Advanced Mode (Erweiterter Modus) aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Nicht-RAID-Festplattenlaufwerk in der Geräteliste, und wählen Sie
Rebuild to this Hard Drive (Zu diesem Festplattenlaufwerk neu organisieren) aus.
Habe ich da her: intel.com
Viel Erfolg!
Ich hatte mal den Fall, dass ein Raidcontroller ohne Plattenausfall spontan nach einem Reboot meinte, das Array wäre nun komplett hinüber. Support angerufen - Support gab mir Anweisungen zum Editieren der "Raid-Metadaten" - Array wiederbelebt ohne Datenverlust.
Ob das in Deinem Fall passt, ist natürlich unklar, aber falls Du Support hast, ruf die mal an.
Ob das in Deinem Fall passt, ist natürlich unklar, aber falls Du Support hast, ruf die mal an.
Tigre-Rojo, das hab ich auch gefunden, doch das System bootet ja nicht.
Ja, schon klar - dachte Du könntest es auch über das BIOS des Controllers machen.
Das Handbuch gibt echt nichts her? Du kannst da keine Platte einem bestehenden Array hinzufügen?
Vielleicht kannst Du es umgehen und eine neue Platte als "Hot Spare" anlegen, in der Hoffnung das der Controller sie "nimmt".
Bei dem hier im Server verbauten LSI MegaRAID funktioniert das alles auch auf BIOS Ebene.
( Anmerkung: Du kannst doch ein Array auch mit nur einer Platte betreiben, oder will Dein Controller immer mehrere Platten zwangsläufig haben? )
Gruß
Tigre
Hallo, ich nochmal.
Will nicht nerven, und ich weiß ja auch nicht, was für einen Controller genau Du hast, bzw. mit welcher Software Du da arbeitest, aber ich habe noch das hier gefunden: User's Guide
Unter 3.5.1 steht, so verstehe ich es, das Du zu einer bestehenden Konfiguration eine Platte hinzufügen kannst ==> Add configuration
Das RAID Bios sieht übrigens fast so aus wie bei meinem LSI ...!
So, jetzt sach' ich auch nichts mehr.
Der Tigre
Will nicht nerven, und ich weiß ja auch nicht, was für einen Controller genau Du hast, bzw. mit welcher Software Du da arbeitest, aber ich habe noch das hier gefunden: User's Guide
Unter 3.5.1 steht, so verstehe ich es, das Du zu einer bestehenden Konfiguration eine Platte hinzufügen kannst ==> Add configuration
Das RAID Bios sieht übrigens fast so aus wie bei meinem LSI ...!
So, jetzt sach' ich auch nichts mehr.
Der Tigre
Also auf Deinem Bild steht in der Zeile des RAID-Volumes mit der ID 1 neben dem "Status Failed" auch "Bootable: No".
Das erklärt warum das System nicht bootet.
(Ich nehme mal an, daß das System auf dem RAID-5 liegt, obwohl das unüblich ist?)
Jetzt stellt sich die Frage: Warum?
- Ist das RAID-Array zu sehr beschädigt um weiterzulaufen und/oder zu rebuilden?
- Kann man die "Bootable: No" Einstellung im RAID-Controller BIOS oder Mainboard.-BIOS ändern?
Grüße, FFK
PS: Ich weiß: Die Intel Matrix Storage Anleitungen sind eine Katastrophe!
Das erklärt warum das System nicht bootet.
(Ich nehme mal an, daß das System auf dem RAID-5 liegt, obwohl das unüblich ist?)
Jetzt stellt sich die Frage: Warum?
- Ist das RAID-Array zu sehr beschädigt um weiterzulaufen und/oder zu rebuilden?
- Kann man die "Bootable: No" Einstellung im RAID-Controller BIOS oder Mainboard.-BIOS ändern?
Grüße, FFK
PS: Ich weiß: Die Intel Matrix Storage Anleitungen sind eine Katastrophe!