SCSI-RAID fällt dauernd aus
Adaptec 3210S Controller meldet defekte Festplatte und degraded RAID-1 Array - Festplattentausch nützt nichts
Ich habe in einem Server Adaptec 3210S Controller Dual Channel. An einem Channel hängen zwei Platten RAID1 für die Systemplatte.
Am zweiten Channel hängen zwei Platten (als RAID1) für die Daten, wobei fasst jährlich eine Platte flöten geht.
Jetzt war's wieder so weit. Ich tausche die Platte, mache ein rebuild. Alles ok. Zwei Stunden nach dem rebuild meldet der Controller, dass die eben getauschte Platte defekt ist.
Probiere jetzt wieder die defekte Platte einzubauen. Gleiches Bild: Rebuild klappt. Nach ein paar Stunden wieder 'Disk failed' und Array wird degraded.
Im Log für das problematische Array sind 'write back failures' und Bad SCSI requests zu finden.
Was habt ihr für Erfahrungen? Kann der Controller im Eimer sein oder ist es wahrscheinlicher, dass eine neue Platte was hat?
Grüße
Marcel
Ich habe in einem Server Adaptec 3210S Controller Dual Channel. An einem Channel hängen zwei Platten RAID1 für die Systemplatte.
Am zweiten Channel hängen zwei Platten (als RAID1) für die Daten, wobei fasst jährlich eine Platte flöten geht.
Jetzt war's wieder so weit. Ich tausche die Platte, mache ein rebuild. Alles ok. Zwei Stunden nach dem rebuild meldet der Controller, dass die eben getauschte Platte defekt ist.
Probiere jetzt wieder die defekte Platte einzubauen. Gleiches Bild: Rebuild klappt. Nach ein paar Stunden wieder 'Disk failed' und Array wird degraded.
Im Log für das problematische Array sind 'write back failures' und Bad SCSI requests zu finden.
Was habt ihr für Erfahrungen? Kann der Controller im Eimer sein oder ist es wahrscheinlicher, dass eine neue Platte was hat?
Grüße
Marcel
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 37341
Url: https://administrator.de/contentid/37341
Ausgedruckt am: 21.11.2024 um 21:11 Uhr
7 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
Solch ein SCSI-Bus muss zwingend am Ende vom Kabel terminiert werden. LVD-Platten kann man nicht terminieren, zumindest die U320 die ich habe nicht, und alle U160er die ich in der Firma gesehen habe.
Karsten
Kabellänge muss ich noch checken.
Festplatte ist terminiert. War aber auch die
vorige. Deshalb hab ich die auch terminiert.
der Controller ist ein U160 LVD-Controller.Festplatte ist terminiert. War aber auch die
vorige. Deshalb hab ich die auch terminiert.
Solch ein SCSI-Bus muss zwingend am Ende vom Kabel terminiert werden. LVD-Platten kann man nicht terminieren, zumindest die U320 die ich habe nicht, und alle U160er die ich in der Firma gesehen habe.
Karsten
Wahrscheinlich meinst Du den Jumper Term PWR oder so ähnlich. Versuch es mal damit den Platten einfach nur verschiedene ID's zu geben, und die Platten so ans Kabel zu hängen, daß die Platten von Seiten des Terminators aus an das Kabel angeschlossen werden.
Dann sollte die Sache eigentlich funktionieren.
Kabel schon einmal getauscht.
Wie sieht die Termination des Controllers aus???
Sollte auf ON und nicht auf AUTO stehen.
Gruß
Daniel
Dann sollte die Sache eigentlich funktionieren.
Kabel schon einmal getauscht.
Wie sieht die Termination des Controllers aus???
Sollte auf ON und nicht auf AUTO stehen.
Gruß
Daniel