Serverschrank ja nein, ggfs. artgerechte Alternativen?!
Hallo in die Runde,
ich hab da mal ne Frage. Gerade auch, weil ich nicht so erfahren bin. Ne Bekannte hat sich neulich flächenmäßig verkleinert. Nun gibt es keinen "Serverraum" mehr. Die HW besteht grob aus nem Servertower, nem 19er Patchpanel und nem 19'' 24-Switch. Der Umzug der HW erfolgte über nen Elektromeister, der auch die entsprechenden Leitungen anpasste.
Soweit so gut ... jetzt steht der Miniserverschrank (quad. ca. 60/70 cm Kantenlänge), nur bestückt mit 2 x 1 HE (TP-Switch und Patchpanel) und ner Fritzbox "brettlbreit" im "Chefbüro" und daneben ein röhrender Tower. Damit ist das Büro eigentlich kaum nutzbar. Das ganze für 3-4 Personen
Die Situation sieht grotesk aus, lässt mich nicht los und mir schossen einige gspinnerte(?) Ideen durch den Kopf:
a) Schneide einfach 2 Öffnungen in ein Regalbrett im Schrank und hänge die beiden Netzkomponenten von oben ein. Deckel zu und zumindest optisch Ruhe!
b) Beide Netzwerkkomponenten hochkant/vertikal mit einer entsprechenden 19'' Halterung bzw. 2 x 08/15 Winkeln, platzsparend an die Wand dübeln?! Server irgendwo anders an nen GBit-Port hängen.
Mir ist irgendwie schon klar, dass Metallgehäuse ne Erdung benötigen und die Luftzufuhr gewährleistet sein sollte. Was gibt es aber denn sonst für Vorgaben?!
Sind Metallbehältnisse überhaupt vorgegeben? Gibts evtl. Alternativen, die prinzpiell auch "abnahmefähig" sind?! Z.B. umgebaute Munitionskisten (Holz, Metall, Kunstoff, ...), passende Alu- oder Kunstoffboxen, Flightcases oder z.B. ne offene Installation auf nem (geerdeten) Lochbrett, wie man es in Elektroschränken an der Rückwand vorfindet - nur halt flächenmäßig größer und nicht abgedeckt?!
Und wie ist das eigentlich mit den 1-Platinen-Rechnern. Müssen die - wenn sie denn eingesetzt werden - "umhäust" sein oder kann man die mit ihren 5V Adapterchen auch so reinlegen/einklemmen bzw. mit Kabelbinder befestigen?
VG und vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Stellungnahme(n).
ich hab da mal ne Frage. Gerade auch, weil ich nicht so erfahren bin. Ne Bekannte hat sich neulich flächenmäßig verkleinert. Nun gibt es keinen "Serverraum" mehr. Die HW besteht grob aus nem Servertower, nem 19er Patchpanel und nem 19'' 24-Switch. Der Umzug der HW erfolgte über nen Elektromeister, der auch die entsprechenden Leitungen anpasste.
Soweit so gut ... jetzt steht der Miniserverschrank (quad. ca. 60/70 cm Kantenlänge), nur bestückt mit 2 x 1 HE (TP-Switch und Patchpanel) und ner Fritzbox "brettlbreit" im "Chefbüro" und daneben ein röhrender Tower. Damit ist das Büro eigentlich kaum nutzbar. Das ganze für 3-4 Personen
Die Situation sieht grotesk aus, lässt mich nicht los und mir schossen einige gspinnerte(?) Ideen durch den Kopf:
a) Schneide einfach 2 Öffnungen in ein Regalbrett im Schrank und hänge die beiden Netzkomponenten von oben ein. Deckel zu und zumindest optisch Ruhe!
Elektriker will mir das aber nicht abnehmen
b) Beide Netzwerkkomponenten hochkant/vertikal mit einer entsprechenden 19'' Halterung bzw. 2 x 08/15 Winkeln, platzsparend an die Wand dübeln?! Server irgendwo anders an nen GBit-Port hängen.
Ginge das?! Oder muss der Kram "ummantelt" sein?!
Mir ist irgendwie schon klar, dass Metallgehäuse ne Erdung benötigen und die Luftzufuhr gewährleistet sein sollte. Was gibt es aber denn sonst für Vorgaben?!
Sind Metallbehältnisse überhaupt vorgegeben? Gibts evtl. Alternativen, die prinzpiell auch "abnahmefähig" sind?! Z.B. umgebaute Munitionskisten (Holz, Metall, Kunstoff, ...), passende Alu- oder Kunstoffboxen, Flightcases oder z.B. ne offene Installation auf nem (geerdeten) Lochbrett, wie man es in Elektroschränken an der Rückwand vorfindet - nur halt flächenmäßig größer und nicht abgedeckt?!
Und wie ist das eigentlich mit den 1-Platinen-Rechnern. Müssen die - wenn sie denn eingesetzt werden - "umhäust" sein oder kann man die mit ihren 5V Adapterchen auch so reinlegen/einklemmen bzw. mit Kabelbinder befestigen?
VG und vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Stellungnahme(n).
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 459163
Url: https://administrator.de/forum/serverschrank-ja-nein-ggfs-artgerechte-alternativen-459163.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 22:12 Uhr
8 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
Dass der Aktenschrank seitens des Elektriker abgelehnt wurde, ist gut! Geht das Teil in Flammen auf: Wer haftet? Der Elektriker und die Versicherung vermutlich nicht....
Ich würde mal nach so etwas schauen
https://www.technikcoach.de/office-rack-server-direkt-am-arbeitsplatz-85 ...
Sieht „gut“ aus, ist leise und kann als Tisch für den Drucker o.Ä. verwendet werden...
Ggf. Nur mal schauen, was der Server (Tower) so an Wärme erzeugt...
Gruß
em-pie
€dit:
Typo, dank Schmartfon-Eingaben
Dass der Aktenschrank seitens des Elektriker abgelehnt wurde, ist gut! Geht das Teil in Flammen auf: Wer haftet? Der Elektriker und die Versicherung vermutlich nicht....
Ich würde mal nach so etwas schauen
https://www.technikcoach.de/office-rack-server-direkt-am-arbeitsplatz-85 ...
Sieht „gut“ aus, ist leise und kann als Tisch für den Drucker o.Ä. verwendet werden...
Ggf. Nur mal schauen, was der Server (Tower) so an Wärme erzeugt...
Gruß
em-pie
€dit:
Typo, dank Schmartfon-Eingaben
hi
Wenns mal brennt und man findet sowas, dann zahlt da keine Versicherung...
a) Schneide einfach 2 Öffnungen in ein Regalbrett im Schrank und hänge die beiden Netzkomponenten von oben ein. Deckel zu und zumindest optisch Ruhe!
Guter MannElektriker will mir das aber nicht abnehmen
b) Beide Netzwerkkomponenten hochkant/vertikal mit einer entsprechenden 19'' Halterung bzw. 2 x 08/15 Winkeln, platzsparend an die Wand dübeln?! Server irgendwo anders an nen GBit-Port hängen.
Sehe ich erst mal kein größeres Problem. Allerdings sollte es nicht "frei" irgendwo so rumhängen. Holl dir doch so nen kleinen Netzwerkschrank und dübel den an die Wand unter die Decke. Dann ist das Ding aus dem Weg und trotzdem sauber montiert. Dann kannst du da auch spielen :Ginge das?! Oder muss der Kram "ummantelt" sein?!
Mir ist irgendwie schon klar, dass Metallgehäuse ne Erdung benötigen und die Luftzufuhr gewährleistet sein sollte. Was gibt es aber denn sonst für Vorgaben?!
UmsetzenSind Metallbehältnisse überhaupt vorgegeben? Gibts evtl. Alternativen, die prinzpiell auch "abnahmefähig" sind?! Z.B. umgebaute Munitionskisten
wtf....Und wie ist das eigentlich mit den 1-Platinen-Rechnern. Müssen die - wenn sie denn eingesetzt werden - "umhäust" sein oder kann man die mit ihren 5V Adapterchen auch so reinlegen/einklemmen bzw. mit Kabelbinder befestigen?
Willst du die ude mit Gewalt abfackeln ?Wenns mal brennt und man findet sowas, dann zahlt da keine Versicherung...
Hallo,
dafür gibt es Wandgehäuse:
https://www.technikcoach.de/wandgehaeuse-ip55-20-he-600mm-tief-2
Wenn du hier nach Zuspruch für irgendwelche selbstgebastelten "Lösungen" aus Holz(!) suchst,
wirst du diese von professioneller Seite nicht finden.
Aber natürlich kann jeder machen, was er will.
Ich würde nicht zu style over substance raten,
wenn es um Betriebs kritische Infrastruktur geht.
Den Tower sollte man eher aus dem Büro entfernen, wenn möglich,
oder auf ein Rackmountet Gerät wechseln und einen gedämmten Serverschrank verwenden.
dafür gibt es Wandgehäuse:
https://www.technikcoach.de/wandgehaeuse-ip55-20-he-600mm-tief-2
Wenn du hier nach Zuspruch für irgendwelche selbstgebastelten "Lösungen" aus Holz(!) suchst,
wirst du diese von professioneller Seite nicht finden.
Aber natürlich kann jeder machen, was er will.
Ich würde nicht zu style over substance raten,
wenn es um Betriebs kritische Infrastruktur geht.
Den Tower sollte man eher aus dem Büro entfernen, wenn möglich,
oder auf ein Rackmountet Gerät wechseln und einen gedämmten Serverschrank verwenden.
Eine Frage noch abschließend: Geht sowas an der Wand?
Natürlich geht sowas, wenn man mit der Lärmbelästigung (falls vorhanden) der Switches kein Problem hat.
Auch wir haben zum teil offene Rack-Käfige im Einsatz aber eben in Räumen ohne Mitarbeiter und ohne die Gefahr von Verschmutzung.
Was bei offen Lösungen ein Problem sein kann ist, das jemand ein Kabel ab / ansteckt,
ob absichtlich oder nicht.
Wie gesagt, Betriebskritischer Infrastruktur sollte auch so behandelt und entsprechend abgesichert werden.
Lach nicht, ist kein Witz.
Habe ich selber erlebt !
SH