aufgrund fehlender Glasfaserleitung und Geräten im Bereich der 1GBit-Leistung hatte ich bisher nichts mit den SFP-Ports zu tun gehabt. Ja, solls geben :D
Jetzt frage ich mich, inwiefern man die SFP-Ports dennoch halbwegs sinnvoll im 1GBit-Kupfer-Bereich gebrauchen kann. Einfach weil sie z.B. vorhanden sind, man noch ein paar Geräte anschließen will oder zwecks Übersicht (weil sie von den RJ45 schön getrennt sind) den ISP-Router, Management-VLAN oder sonst was dran hängt.
Kann man sie sinnvoll auf RJ45 adaptieren? Habe gehört, dass die Adapter dann recht heiß laufen. Gibts Vorteile, Nachteile und etwas, was man bedenken müsste?
Grüße
jim
aufgrund fehlender Glasfaserleitung und Geräten im Bereich der 1GBit-Leistung hatte ich bisher nichts mit den SFP-Ports zu tun gehabt. Ja, solls geben :D
Jetzt frage ich mich, inwiefern man die SFP-Ports dennoch halbwegs sinnvoll im 1GBit-Kupfer-Bereich gebrauchen kann. Einfach weil sie z.B. vorhanden sind, man noch ein paar Geräte anschließen will oder zwecks Übersicht (weil sie von den RJ45 schön getrennt sind) den ISP-Router, Management-VLAN oder sonst was dran hängt.
Kann man sie sinnvoll auf RJ45 adaptieren? Habe gehört, dass die Adapter dann recht heiß laufen. Gibts Vorteile, Nachteile und etwas, was man bedenken müsste?
Grüße
jim
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 672164
Url: https://administrator.de/forum/sfp-ports-adaptieren-672164.html
Ausgedruckt am: 29.03.2025 um 11:03 Uhr
30 Kommentare
Neuester Kommentar
Durch ein RJ45-SFP Modul ist der SFP Port dann genau so wie jeder andere RJ45 Port benutzbar und konfigurierbar. Ein echter RJ45 Port am Switch direkt funktioniert dabei nahezu "immer", während es beim SFP Modul ein Glücksspiel werden kann, nicht jedes Modul ist mit jedem Switch kompatibel. Man verlässt sich dann am Besten auf Empfehlungen und Kompatibilitätslisten.
Und, ja, wie werden warm und machen auch keinen stabilen Eindruck, wenn man ein RJ45 Kabel einsteckt.
Und, ja, wie werden warm und machen auch keinen stabilen Eindruck, wenn man ein RJ45 Kabel einsteckt.
Hat es dann dennoch Vorteile, wenn man z.B. einen weiteren Switch anklemmen will?
Nein. Es ist dann ein ganz normaler Port wie jeder andere auch.Ae, doch, ein Vorteil ist, dass Du keine Masseverbindung zwischen den Switchen hast, wenn sich die Switche z.B. in unterschiedlichen Gebäuden befinden und Potenzialunterschiede haben könnten. Da kann so eine abgeschirmte Kupferleitung schon mal abrauchen.
Zitat von @NordicMike:
Ae, doch, ein Vorteil ist, dass Du keine Masseverbindung zwischen den Switchen hast, wenn sich die Switche z.B. in unterschiedlichen Gebäuden befinden und Potenzialunterschiede haben könnten. Da kann so eine abgeschirmte Kupferleitung schon mal abrauchen.
Hat es dann dennoch Vorteile, wenn man z.B. einen weiteren Switch anklemmen will?
Nein. Es ist dann ein ganz normaler Port wie jeder andere auch.Ae, doch, ein Vorteil ist, dass Du keine Masseverbindung zwischen den Switchen hast, wenn sich die Switche z.B. in unterschiedlichen Gebäuden befinden und Potenzialunterschiede haben könnten. Da kann so eine abgeschirmte Kupferleitung schon mal abrauchen.
Wo soll denn die Potentialtrennung herkommen?? Das ist alles elektrisch.
Der Tipp ist leider gefährlich bzw kann zu Geräte Schädigung führen.
Zitat von @Spirit-of-Eli:
Was hast du denn mit der Aussage gemeint?
Was hast du denn mit der Aussage gemeint?
Masseverbindung zwischen den Switchen hast, wenn sich die Switche z.B. in unterschiedlichen Gebäuden befinden und Potenzialunterschiede haben könnten.
Gebäude A wird über die Spannungsquelle A versorgt.
Gebäude B über die Spannungsquelle B.
Beide haben also "quasi" eigene Stromzähler und dazwischen gibt es (richtigerweise) keine gemeinsame Potentialausgleichsschiene.
Wenn nun im Gebäude B eine Spannungsspitze (z. B. durch Blitzeinschlag oder defekte Geräte/ Netzteile) entstehen, kann diese Überspannung (oder Überstrom) bei einer Kupferverbindung zwischen beiden Gebäuden auch auf Gebäude A übertragen werden. Hast du LWL dazwischen (also eine galvanische Trennung), passiert in Gebäude a nichts - zumindest nichts übers Netzwerk. Und weil das auch über den Schirm eine Netzwerkkabels passieren kann, könnten Leute (lebensgefährlich) verletzt werden.
SFP+ kann 10 Gigabit - auch über Ethernet.
Backupserver etc. wenn auf beiden Seiten 10 G herrschen. Dann kommt man je nach RAID Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten teils auf Werte zwischen 4 - 6 GB/s
SFP+
https://www.10gtek.com/transceiver
Sind meist kompatible. Ansonsten hilft nur Blick ins Handbuch.....
Das wäre eine sinnvolle Kombination.
Ansosten wie schon erwähnt Medienbruch: Bliteinschlag, Potentialverschleppung, etc.
Backupserver etc. wenn auf beiden Seiten 10 G herrschen. Dann kommt man je nach RAID Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten teils auf Werte zwischen 4 - 6 GB/s
SFP+
https://www.10gtek.com/transceiver
Sind meist kompatible. Ansonsten hilft nur Blick ins Handbuch.....
Das wäre eine sinnvolle Kombination.
Ansosten wie schon erwähnt Medienbruch: Bliteinschlag, Potentialverschleppung, etc.
Zitat von @Spirit-of-Eli:
Ja natürlich, aber wir reden hier doch über Kupfer Module. Dann ist das doch der selbe Käse...
Ja natürlich, aber wir reden hier doch über Kupfer Module. Dann ist das doch der selbe Käse...
Kollege @NordicMike bezog seine Aussage vermutlich darauf, die Switche untereinander "klassisch" per LWL und nicht per SFP-RJ45 bzw. DAC anzubinden. Kann mann innerhalb des Schrankes ja auch machen. Machen wir auch, zumal meisten SFP(+) + LWL etwas günstiger als DAC sein kann (und LWL weniger Platz weg nimmt).
@Crusher79
der TO hat aber scheinbar SFP und nicht SFP+ verfügbar
Zitat von @aqui:
Also lass ich die Finger von diesen Konvertern.
Das ist völliger Quatsch, solche SFP-RJ45 Module sind gängige Praxis wenn man SFP Ports mit Kupfer verwenden will oder muss. Sowas wird millionenfach gemacht und gängiger Standard und warm werden sie auch nicht.Bei uns kannst da Spiegelei er drauf braten.
Ich habe die unter Cisco, Aruba und leider noch 3COM im Einsatz.
Hier auf einem Cisco Catalysten, Cisco CBS, Ruckus ICX und Mikrotik CRS werden die piwarm. Nicht mehr und nicht weniger als SFP Optiken auch. Dann stimmt da wohl was mit deiner Abwärme nicht?!
Wir reden hier ja von 1 GiG Kupfer SFPs und nicht 10G wo es natürlich anders aussieht mit der Abwärme!
Diese Teile sind mittlerweile Schüttware und zuhauf auch in professionellen Umgebungen im Einsatz und die unnötige Sorge die der TO anspricht damit völlig unbegründet.
Wir reden hier ja von 1 GiG Kupfer SFPs und nicht 10G wo es natürlich anders aussieht mit der Abwärme!
Diese Teile sind mittlerweile Schüttware und zuhauf auch in professionellen Umgebungen im Einsatz und die unnötige Sorge die der TO anspricht damit völlig unbegründet.
Zitat von @Crusher79:
SFP+ kann 10 Gigabit - auch über Ethernet.
Backupserver etc. wenn auf beiden Seiten 10 G herrschen. Dann kommt man je nach RAID Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten teils auf Werte zwischen 4 - 6 GB/s
SFP+
https://www.10gtek.com/transceiver
Sind meist kompatible. Ansonsten hilft nur Blick ins Handbuch.....
Das wäre eine sinnvolle Kombination.
Ansosten wie schon erwähnt Medienbruch: Bliteinschlag, Potentialverschleppung, etc.
SFP+ kann 10 Gigabit - auch über Ethernet.
Backupserver etc. wenn auf beiden Seiten 10 G herrschen. Dann kommt man je nach RAID Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten teils auf Werte zwischen 4 - 6 GB/s
SFP+
https://www.10gtek.com/transceiver
Sind meist kompatible. Ansonsten hilft nur Blick ins Handbuch.....
Das wäre eine sinnvolle Kombination.
Ansosten wie schon erwähnt Medienbruch: Bliteinschlag, Potentialverschleppung, etc.
4-6GB/s über 10gbit Leitung, äh nein ganz sicher nicht.
Hallo,
habe hier Flexoptix Module im Einsatz, ohne Probleme. Da kannst dir beim Bestellen der Module aussuchen für was für ein Switch Hersteller es sein soll.
Grüße
habe hier Flexoptix Module im Einsatz, ohne Probleme. Da kannst dir beim Bestellen der Module aussuchen für was für ein Switch Hersteller es sein soll.
Grüße
Ich kann die ohne Last nur mühsam anfassen wenn die drin steckten.
Dann stimmt grundsätzlich etwas mit dem thermischen Design in deinen Geräten nicht. Dürfte und sollte definitiv bei 1G Modulen nicht so sein. Wie gesagt hier durch die Bank bei den o.g. 3 Herstellern alles nur piwarm. FS.com und 10gTek Module.Danke für die Infos an alle!
Wenn das die Lösung war bitte deinen Thread dann auch als erledigt schliessen!Wie kann ich einen Beitrag als gelöst markieren?