SMC GS 10C-Switch und tagged VLANs
Hallo,
ich habe ein Problem mit der Konfiguration von taggeg VLANs auf einem SMC GS-10C Switch aus der Web-Smart-Serie EZ-Switch von SMC Networks.
Scenario: Zentraler L3-Gigabit-Switch (Dell PowerConnect 7048); mehere geroutete VLANs (für unterschiedliche Abteilungen, Gäste-WLAN usw), einige entferntere Abteilungen sind mit eigenen Abteilungs-Switchen (VLAN-fähig) ausgestattet
Diese Abteilungs-Switche sind über einen LWL-Link an den zentralen Switch angeschlossen. Da an den Abteilungs-Switchen auch WLAN-AccessPoints mit Multi-SSID-Funktion (Abteilungs-WLAN, Gäste-WLAN) angeschlossen sind, sind die Links zum zentralen Switch als tagged VLAN konfiguriert. Das funktioniert auch problemlos.
Nun soll eine weitere kleine Abteilung (Meisterbüro in einer Werkstatt) angeschlossen werden. Dazu soll obiger SMC-Switch genutzt werden.
Nun mein Problem:
Ich konfiguriere den SMC GS-10C "nach besten Wissen" mit einem tagged Port als Uplink zum zentralen Switch und die anderen Ports als untagged in den jeweiligen VLANs. Ich bekomme aber keine Verbindung zum zentralen Switch.
Tausche ich den SMC-Switch gegen einen anderen (alten) VLAN-fähigen Switch aus (HP, ATI), funktioniert alles.
Setze ich den Uplink auf untegged für das zugehörige Abteilungs-VLAN (auf beiden Seiten), funktioniert auch alles.
Hat jemand Erfahrung mit der Konfiguration der SMC-Switche aus der EZ-Serie (SMC GS-10C, -18C, -26C und -50C) und kann mir einen Tipp geben.
Danke.
Jürgen
SMC: Firmware-Stand
Untagged Konfiguration
Dell: VLAN 100 Port 48 untagged
Dell: VLAN 350 Port 48 nicht Mitglied
Dell: Konfiguration Port 48
SMC: Portzuordnung (Port 9 --> Uplink)
SMC: Port-Konfiguration
Tagged Konfiguration
Dell: VLAN 100 Port 48 tagged
Dell: VLAN 350 Port 48 tagged
Dell: Konfiguration Port 48
SMC: Portzuordnung (Port 9 --> Uplink)
SMC: Port-Konfiguration
ich habe ein Problem mit der Konfiguration von taggeg VLANs auf einem SMC GS-10C Switch aus der Web-Smart-Serie EZ-Switch von SMC Networks.
Scenario: Zentraler L3-Gigabit-Switch (Dell PowerConnect 7048); mehere geroutete VLANs (für unterschiedliche Abteilungen, Gäste-WLAN usw), einige entferntere Abteilungen sind mit eigenen Abteilungs-Switchen (VLAN-fähig) ausgestattet
Diese Abteilungs-Switche sind über einen LWL-Link an den zentralen Switch angeschlossen. Da an den Abteilungs-Switchen auch WLAN-AccessPoints mit Multi-SSID-Funktion (Abteilungs-WLAN, Gäste-WLAN) angeschlossen sind, sind die Links zum zentralen Switch als tagged VLAN konfiguriert. Das funktioniert auch problemlos.
Nun soll eine weitere kleine Abteilung (Meisterbüro in einer Werkstatt) angeschlossen werden. Dazu soll obiger SMC-Switch genutzt werden.
Nun mein Problem:
Ich konfiguriere den SMC GS-10C "nach besten Wissen" mit einem tagged Port als Uplink zum zentralen Switch und die anderen Ports als untagged in den jeweiligen VLANs. Ich bekomme aber keine Verbindung zum zentralen Switch.
Tausche ich den SMC-Switch gegen einen anderen (alten) VLAN-fähigen Switch aus (HP, ATI), funktioniert alles.
Setze ich den Uplink auf untegged für das zugehörige Abteilungs-VLAN (auf beiden Seiten), funktioniert auch alles.
Hat jemand Erfahrung mit der Konfiguration der SMC-Switche aus der EZ-Serie (SMC GS-10C, -18C, -26C und -50C) und kann mir einen Tipp geben.
Danke.
Jürgen
SMC: Firmware-Stand
Untagged Konfiguration
Dell: VLAN 100 Port 48 untagged
Dell: VLAN 350 Port 48 nicht Mitglied
Dell: Konfiguration Port 48
SMC: Portzuordnung (Port 9 --> Uplink)
SMC: Port-Konfiguration
Tagged Konfiguration
Dell: VLAN 100 Port 48 tagged
Dell: VLAN 350 Port 48 tagged
Dell: Konfiguration Port 48
SMC: Portzuordnung (Port 9 --> Uplink)
SMC: Port-Konfiguration
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 247551
Url: https://administrator.de/contentid/247551
Ausgedruckt am: 21.11.2024 um 18:11 Uhr
4 Kommentare
Neuester Kommentar
Hast du den SMC mit der aktuellsten Firmware betankt ?? Das solltest du unbedingt machen !
Nach deiner Fehlerbeschreibung zu urteilen liegt das Problem ja ganz klar auf Seiten des SMC. Man kann zu 98% davon ausgehen das der NICHT tagged auf dem Switch Uplink und es deshalb nicht funktioniert.
Kannst du einen Screenshot oder Konfig Auszug des VLAN Setups des SMC hier posten ? Ohne das wird eine zielführende Hilfe schwer.
Grundlegende Infos zu Tagging Setups auf Switches auch hier:
VLAN Installation und Routing mit pfSense, Mikrotik, DD-WRT oder Cisco RV Routern
Im Handbuch http://www.smc-asia.com/microsite/smart_switch_web/images/manual/SMCGS1 ...
wird das ja auch Seite 159 im Chapter 4 relativ genau erklärt:
Ansonsten die alte leier wie immer:
Klemm einen Wireshark Sniffer an den Uplink Port der SMC Gurke und checke ob sie tagged auf dem Port ! Da kommt man doch als netzwerker gleich als Erstesdrauf, oder ?!
Nächstes Mal kaufst du dann aber auch was Anständiges und nicht wieder so ein Billigstprodukt von Accton. Edge Core zu dem SMC gehört ist eine NoName Marke von Accton, das ist der größte Billighersteller von Barebone Switches in Fernost. Da lassen alle Billigheimer ihre Kisten zusammenkloppen und bäppeln dann nur D-Link, HP, NetGear, Zyxel usw. drauf...
Nach deiner Fehlerbeschreibung zu urteilen liegt das Problem ja ganz klar auf Seiten des SMC. Man kann zu 98% davon ausgehen das der NICHT tagged auf dem Switch Uplink und es deshalb nicht funktioniert.
Kannst du einen Screenshot oder Konfig Auszug des VLAN Setups des SMC hier posten ? Ohne das wird eine zielführende Hilfe schwer.
Grundlegende Infos zu Tagging Setups auf Switches auch hier:
VLAN Installation und Routing mit pfSense, Mikrotik, DD-WRT oder Cisco RV Routern
Im Handbuch http://www.smc-asia.com/microsite/smart_switch_web/images/manual/SMCGS1 ...
wird das ja auch Seite 159 im Chapter 4 relativ genau erklärt:
- Unter Configuration, VLANs, VLAN Membership Add VLAN klicken und das VLAN mit ID anlegen und zugehörige Ports definieren
- Jetzt macht es SMC aber unnözig kompliziert weil sie mit der Gurke auch double Tagging supporten. Versteht man es richtig mussen alle Ports die du Endgeräten zuweist den Port Type C-Port haben ! NICHT aber der Uplink Port, denn der muss den Type Unaware haben. Nur dort wird die VLAN ID NICHT entfernt wie am C-Port. Am Uplink MUSS die VLAN ID gesendet werden (Tagging) damit die Dell Gurke die VLANs identifizieren kann.
- Ingress Filtering bleibt auf "disabled"
- Frame Type auf ALL da die Dell Gurke das Default VLAN 1 untagged mit den tagged Frames überträgt. Er muss also sowohl tagged als auch untagged hier akzeptieren.
- Port VLAN Mode auf None (Note that this mode is normally used for ports connected to VLAN-aware switches. = Mit "VLAN aware" ist hier auch die Dell Gurke gemeint)
- Port VLAN ID bleibt auf 1
Ansonsten die alte leier wie immer:
Klemm einen Wireshark Sniffer an den Uplink Port der SMC Gurke und checke ob sie tagged auf dem Port ! Da kommt man doch als netzwerker gleich als Erstesdrauf, oder ?!
Nächstes Mal kaufst du dann aber auch was Anständiges und nicht wieder so ein Billigstprodukt von Accton. Edge Core zu dem SMC gehört ist eine NoName Marke von Accton, das ist der größte Billighersteller von Barebone Switches in Fernost. Da lassen alle Billigheimer ihre Kisten zusammenkloppen und bäppeln dann nur D-Link, HP, NetGear, Zyxel usw. drauf...
Mach den Wireshark Trace dann sehen wir weiter weil wir dann Gewissheit haben !!!
Das kann nur was mit den schwachsinnigen Paket Types und Ethertypes in diesem Switch zu tun haben was verwirrend ist.
Ganz sicher tagged der Switch den Uplink nicht, oder... ordnet tagged eingehende Frames nicht korrekt den VLANs zu.
Das wird der Wireshark Trace sicher zeigen...
Den Dell kannst du mal komplett außen vor lassen, denn wie du selber sagst funktioniert der tagged Uplink dort ja fehlerlos mit anderen Switches die man an die gleiche Leitung hängt.
Der Dell scheidet also somit ganz sicher aus !
Einen Fehler hast du oben noch gemacht.
Die Ports die du dem VLAN 100 zugewiesen hast musst du natürlich aus dem default VLAN 1 entfernen !! Ein Port kann niemals Memeber von 2 VLANs sein !
Das kann nur was mit den schwachsinnigen Paket Types und Ethertypes in diesem Switch zu tun haben was verwirrend ist.
Ganz sicher tagged der Switch den Uplink nicht, oder... ordnet tagged eingehende Frames nicht korrekt den VLANs zu.
Das wird der Wireshark Trace sicher zeigen...
Den Dell kannst du mal komplett außen vor lassen, denn wie du selber sagst funktioniert der tagged Uplink dort ja fehlerlos mit anderen Switches die man an die gleiche Leitung hängt.
Der Dell scheidet also somit ganz sicher aus !
Einen Fehler hast du oben noch gemacht.
Die Ports die du dem VLAN 100 zugewiesen hast musst du natürlich aus dem default VLAN 1 entfernen !! Ein Port kann niemals Memeber von 2 VLANs sein !