Wie muss man die Backplane meines Racks jumpern?
Bei eBay habe ich sehr günstig eine neues "CI Design RS 4100" 4HE gehäuse ersteigert.
Als ich dann die Festplatten über den SCSI-Controller einrichten wollte, viel mir auf, dass nicht alle 5 HDDs erkannt wurden.
Also sah ich mir die Backplane (die aus 5 Teilen besteht, je HDD-Bay eine Platine) genauer an. Die Jumper sind für mich "wie wild" gestzt, ohne logische Anordnung, meine ich.
Wie bekomm ich nun Ordnung ins Wirrwar?
Auf jeder der 5 Platinen befinden sich je 2 Jumper.
Die Anleitung unter http://www.cidesign.com/product_detail.jsp?productID=22®ion=us (-->Downloads) habe ich schon durchgesehen, dort gibt es keine Angaben zum Jumpern der Backplane. Das RS 4100 gibt es auf der Seite nicht, aber RS 4100i ist der Nachfolger.
Hab mir auch mal die Mühe gemacht, eine Skizze anzufertigen:
Danke für die Hilfe....
Als ich dann die Festplatten über den SCSI-Controller einrichten wollte, viel mir auf, dass nicht alle 5 HDDs erkannt wurden.
Also sah ich mir die Backplane (die aus 5 Teilen besteht, je HDD-Bay eine Platine) genauer an. Die Jumper sind für mich "wie wild" gestzt, ohne logische Anordnung, meine ich.
Wie bekomm ich nun Ordnung ins Wirrwar?
Auf jeder der 5 Platinen befinden sich je 2 Jumper.
Die Anleitung unter http://www.cidesign.com/product_detail.jsp?productID=22®ion=us (-->Downloads) habe ich schon durchgesehen, dort gibt es keine Angaben zum Jumpern der Backplane. Das RS 4100 gibt es auf der Seite nicht, aber RS 4100i ist der Nachfolger.
Hab mir auch mal die Mühe gemacht, eine Skizze anzufertigen:
Danke für die Hilfe....
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 116644
Url: https://administrator.de/contentid/116644
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 20:11 Uhr
7 Kommentare
Neuester Kommentar
Jedes Laufwerk bekommt eine eigene ID (mittels der ID0-ID3 Jumper, so wie beim Dualsystem)
Rein von der Logik her müßte das so mit den Jumpern gehen:
Der Controller hat entweder die ID 7 oder die 15 - so ist es bei den gängigsten Controllern Standard, das sollte das BIOS des Controllers Dir sagen können.
Jede ID darf nur einmal vergeben sein.
Dann mußt Du noch prüfen, ob am Ende des Kabels (unabhängig von der ID, die das Gerät hat) die Terminierung gesetzt ist! Das LETZTE Gerät in der Kette von Anschlüssen muß terminiert werden - das KÖNNTE der Jumper ohne Bezeichnung sein - KÖNNTE, keine Ahnung!
Rein von der Logik her müßte das so mit den Jumpern gehen:
: : : : ID 0
| : : : ID 1
: | : : ID 2
| | : : ID 3
: : | : ID 4
| : | : ID 5
: | | : ID 6
| | | : ID 7*
: : : | ID 8
| : : | ID 9
: | : | ID 10
| | : | ID 11
: : | | ID 12
| : | | ID 13
: | | | ID 14
| | | | ID 15*
Jede ID darf nur einmal vergeben sein.
Dann mußt Du noch prüfen, ob am Ende des Kabels (unabhängig von der ID, die das Gerät hat) die Terminierung gesetzt ist! Das LETZTE Gerät in der Kette von Anschlüssen muß terminiert werden - das KÖNNTE der Jumper ohne Bezeichnung sein - KÖNNTE, keine Ahnung!
Zitat von @TommyT:
In der Backplane (an der die einzige HDD dran steckt) ist nur ein
Jumper gesetzt und zwar auf ID3.
Das mein Controller erkennt auch die HDD, allerdings als ID8(!).
Ganz schön verwirrend, nicht.
In der Backplane (an der die einzige HDD dran steckt) ist nur ein
Jumper gesetzt und zwar auf ID3.
Das mein Controller erkennt auch die HDD, allerdings als ID8(!).
Ganz schön verwirrend, nicht.
Nö, vollkommen logisch.
0 1 2 3
: : : | => SCSI ID8
Auf Deiner Zeichnung sind die doch mit ID0...ID3 bezeichnet. Wenn nur auf ID3 ein Jumper steckt ist das definitiv SCSI-ID8!
Ich bin mir nicht sicher ob es langt, eine leere Backplane zu terminieren, evtl. solltest Du da mal definitiv eine Festplatte anschließen und dann terminieren...
Hallo.
Deine Logik stimmt nicht, der Beitrag von Razalduria ist vollkommen korrekt.
Er hat gepostet
So und wo ist jetzt der Unterschied. Laut Tabelle soll die Festplatte ID8 haben, und was zeigt sie bei dir an? ID8
Schon Konfuzius sprach: "Zuerst lesen, dann denken, dann noch einmal lesen, noch einmal denken und dann erst posten"
Im Übrigen. Die IDs sind kein Geheimnis. Einfach die Zahlen 1 - 15 im binären Format aufschreiben. Überall dort, wo im binären Format eine 1 steht, setzt du einen Jumper:
LG Günther
aber in meinem Fall, siehst du ja nun, stimmt die Logik so nicht ganz
Deine Logik stimmt nicht, der Beitrag von Razalduria ist vollkommen korrekt.
Er hat gepostet
ID0 ID1 ID2 ID3
: : : Jumper - lt. Tabelle von Razalduria
: : : Jumper - das hast du gejumpert
So und wo ist jetzt der Unterschied. Laut Tabelle soll die Festplatte ID8 haben, und was zeigt sie bei dir an? ID8
Schon Konfuzius sprach: "Zuerst lesen, dann denken, dann noch einmal lesen, noch einmal denken und dann erst posten"
Im Übrigen. Die IDs sind kein Geheimnis. Einfach die Zahlen 1 - 15 im binären Format aufschreiben. Überall dort, wo im binären Format eine 1 steht, setzt du einen Jumper:
LG Günther
Hi !
und wieder zugeschlagen
Haben schon mehrere hier versucht, auch mit harten Worten, ihn vor solchen Fauxpas zu bewahren aber anscheinend sind manche Leute da völlig schmerzfrei.
mrtux
Zitat von @GuentherH:
Schon Konfuzius sprach: "Zuerst lesen, dann denken, dann noch
einmal lesen, noch einmal denken und dann erst posten"
Schon Konfuzius sprach: "Zuerst lesen, dann denken, dann noch
einmal lesen, noch einmal denken und dann erst posten"
und wieder zugeschlagen
Haben schon mehrere hier versucht, auch mit harten Worten, ihn vor solchen Fauxpas zu bewahren aber anscheinend sind manche Leute da völlig schmerzfrei.
mrtux