Abwärme von Servern
Hallo *.*,
wir planen hier gerde einen neuen Serverraum. Ein wichtiger Punkt dabei wird sicher die Kühlung sein. Jetzt frage ich mich wieviel Abwärme ich pro Server veranschlagen soll. Im Moment würde ich mit ca. 0,5 KW/Server rechnen.
Kann das hier einer bestätigen, oder korrigieren?
Wenn jemand gute Links zum Thema Serverraumplanung kennt würde ich mich auch freuen.
sonnige Grüße
meinereiner
wir planen hier gerde einen neuen Serverraum. Ein wichtiger Punkt dabei wird sicher die Kühlung sein. Jetzt frage ich mich wieviel Abwärme ich pro Server veranschlagen soll. Im Moment würde ich mit ca. 0,5 KW/Server rechnen.
Kann das hier einer bestätigen, oder korrigieren?
Wenn jemand gute Links zum Thema Serverraumplanung kennt würde ich mich auch freuen.
sonnige Grüße
meinereiner
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 39386
Url: https://administrator.de/forum/abwaerme-von-servern-39386.html
Ausgedruckt am: 22.12.2024 um 12:12 Uhr
9 Kommentare
Neuester Kommentar
Hi,
vielleicht hilft Dir dieser BEricht: http://www.networkcomputing.de/cms/2831.0.html
Da stehen zumindest ein paar Richtwerte drin, hängt natürlich stark von der
verwendeten Server Architektur ab, im Bericht gegen Ende wird ein Tool von HP
erwähnt, der "Power Caculator" ist eine Excel Tabelle, in der man die Eckdaten eines
Serverschranks eingeben kann und Werte wie ca. Stromverbrauch und Abwärme
brechnet werden.
Siehe: http://h30099.www3.hp.com/configurator/calc/Power%20Calculator%20Catalo ...
Gruß
cykes
vielleicht hilft Dir dieser BEricht: http://www.networkcomputing.de/cms/2831.0.html
Da stehen zumindest ein paar Richtwerte drin, hängt natürlich stark von der
verwendeten Server Architektur ab, im Bericht gegen Ende wird ein Tool von HP
erwähnt, der "Power Caculator" ist eine Excel Tabelle, in der man die Eckdaten eines
Serverschranks eingeben kann und Werte wie ca. Stromverbrauch und Abwärme
brechnet werden.
Siehe: http://h30099.www3.hp.com/configurator/calc/Power%20Calculator%20Catalo ...
Gruß
cykes
Wo ich früher gearbeitet habe wurde ein neuer Raum geschaffen, dieser hat eine konstante Temp. von 20°C gehabt.
Dort waren bis zu letzt 2 19'' Server und 5 Tower als Server deklariert!
Vllt sind das noch zu wenig Server aber es hat geklappt, liegt vllt auch daran, dass der Raum im Keller ist!!!
Midivirus
Dort waren bis zu letzt 2 19'' Server und 5 Tower als Server deklariert!
Vllt sind das noch zu wenig Server aber es hat geklappt, liegt vllt auch daran, dass der Raum im Keller ist!!!
Midivirus
Hallo meinereiner,
hier noch mein Senft:
Abwärme ist bei der Planung eines, die Daten hierfür liefern die Hersteller unter dem Begriff "BTU" (british thermal unit),
die korrekte Aufstellung der Reihen ist aber mindestens genau so wichtig, ebenso die
Lenkung der Luftströme (vor allem bei Verwendung der üblichen "Pizzaboxen"). Man sollte berücksichtigen, daß die Kisten immer Rücken zu Rücken stehen, da sie sich sonst die heiße Luft ins Gesicht blasen, da kann die Klima dann noch so gut sein, die hinteren Reihen fackeln ab. Zwischenräume in den Racks mit Blenden dichtmachen, sonst gibts thermische Kurzschlüsse. Bei der Luftleitung aus dem Zwischenboden sollten die Austrittsöffnungen nicht zu nah an den Racks liegen, da sonst die unteren die Luft absaugen und die oberen leer ausgehen. USW....
Gruß - Toni
hier noch mein Senft:
Abwärme ist bei der Planung eines, die Daten hierfür liefern die Hersteller unter dem Begriff "BTU" (british thermal unit),
die korrekte Aufstellung der Reihen ist aber mindestens genau so wichtig, ebenso die
Lenkung der Luftströme (vor allem bei Verwendung der üblichen "Pizzaboxen"). Man sollte berücksichtigen, daß die Kisten immer Rücken zu Rücken stehen, da sie sich sonst die heiße Luft ins Gesicht blasen, da kann die Klima dann noch so gut sein, die hinteren Reihen fackeln ab. Zwischenräume in den Racks mit Blenden dichtmachen, sonst gibts thermische Kurzschlüsse. Bei der Luftleitung aus dem Zwischenboden sollten die Austrittsöffnungen nicht zu nah an den Racks liegen, da sonst die unteren die Luft absaugen und die oberen leer ausgehen. USW....
Gruß - Toni
btw: J, BTU, KW ..da muss man ja nochmal
richtig an seine Physikstunden denken.
ist ganz einfach: je mehr pfft, desto brrrrichtig an seine Physikstunden denken.
Aber im Ernst, mit den Rittals scheint irgendwas nicht ganz richtig zu sein, oder es ist stark pauschaliert, damit u.U. unbrauchbar.
Beispiel Pizzabox:
Pro Rack gehen bis zu 42 Stück rein (je 1 HE)
macht bei ca. 350W pro Stück multipliziert mit 42 ne ganze Menge pro Rack.
Sollte man nochmal bei Rittal nachfragen.
Gruß - Toni
Hallo, die Abwärme richtet sich grundsätzlich nach Leistung und Komponententyp.
Klar ist das ein Server der dauernd an der Leistungsgrenze ist mehr Strom aufnimmt (und daher auch mehr Abwärme abgibt) als ein Server der nur im Leerlauf läuf.
Auch kommt es auf das Alter an, ein neuer Server kann die zugeführte Energie besser
nutzen und die Verlustleistung geringhalten. Der Hersteller gibts die Verlustleistung eigendlich immer an. Aber die 0,5 KW die du oben gennant hast sind dann eher schon im
hohen Sektor.
Rital kann ich empfehlen, aber man sollte nicht jeden Schrank selber kühlen.
Ein Zentrales Klimagerät das den ganzen Raum kühlt ist besser als 8 einzelne
Anlagen, da dies unwirtschaftlich währe.
Klubbingman
Klar ist das ein Server der dauernd an der Leistungsgrenze ist mehr Strom aufnimmt (und daher auch mehr Abwärme abgibt) als ein Server der nur im Leerlauf läuf.
Auch kommt es auf das Alter an, ein neuer Server kann die zugeführte Energie besser
nutzen und die Verlustleistung geringhalten. Der Hersteller gibts die Verlustleistung eigendlich immer an. Aber die 0,5 KW die du oben gennant hast sind dann eher schon im
hohen Sektor.
Rital kann ich empfehlen, aber man sollte nicht jeden Schrank selber kühlen.
Ein Zentrales Klimagerät das den ganzen Raum kühlt ist besser als 8 einzelne
Anlagen, da dies unwirtschaftlich währe.
Klubbingman
Hi,
@meinereiner:
mit "nachfragen" meine ich, das man Rittal fragen sollte, ob in diesen Racks der Einbau von 42 Einheiten möglich ist und ob dann die Kühlleistung ausreicht.
@klubbingman:
Was verstehst Du unter "Verlustleistung"?
Ein Server bewegt sich nicht, er leuchtet nicht und er sendet nicht.
Daher wird die Leistung, die er aufnimmt, ausschließlich in Wärme umgesetzt, die paar mW, die er über die NIC ins LAN schickt, kann man getrost vergessen.
Will heißen: ein PC produziert 100% "Verlustleistung".
Korrekt bezeichnet ist Verlustleistung die unerwünscht verbrauchte Leistung,
Beispiel Elektromotor:
Wirkungsgrad 95%, Leistungsaufnahme 100W, = Verlustleistung 5W, 95W werden in kinetische Energie umgewandelt.
Somit müßte man bei dem Motor eine Kühlleistung von 5W erbringen, beim Server entspricht damit die Leistungsaufnahme gleich der erforderlichen Kühlleistung.
Gruß - Toni
@meinereiner:
mit "nachfragen" meine ich, das man Rittal fragen sollte, ob in diesen Racks der Einbau von 42 Einheiten möglich ist und ob dann die Kühlleistung ausreicht.
@klubbingman:
Was verstehst Du unter "Verlustleistung"?
Ein Server bewegt sich nicht, er leuchtet nicht und er sendet nicht.
Daher wird die Leistung, die er aufnimmt, ausschließlich in Wärme umgesetzt, die paar mW, die er über die NIC ins LAN schickt, kann man getrost vergessen.
Will heißen: ein PC produziert 100% "Verlustleistung".
Korrekt bezeichnet ist Verlustleistung die unerwünscht verbrauchte Leistung,
Beispiel Elektromotor:
Wirkungsgrad 95%, Leistungsaufnahme 100W, = Verlustleistung 5W, 95W werden in kinetische Energie umgewandelt.
Somit müßte man bei dem Motor eine Kühlleistung von 5W erbringen, beim Server entspricht damit die Leistungsaufnahme gleich der erforderlichen Kühlleistung.
Gruß - Toni