APC Smart UPS 3000
Hallo liebe Kollegen,
am Freitag in unsere APC Smart UPS 3000 einfach ausgegangen. Erst haben die Batterie - LED s geleuchtet und dann kam das typische piepen und dann war sie aus.
Nun teste ich sie gerade hier im meinem Büro mit einem alten Server.
Die Batterien sind lt. unserem Elektriker i.O. 12,60V und Pro Block 25,60V also alles i.O. ?
Dann habe ich die Batterien wieder eingesetzt und sie zeigt mir an das sie die Batterien laden muss weil leer ? ^^
Nun ja nun sind sie voll. Ich schließe den Server an und verbinde mit seriell die USV und den Server. Zack nach dem einstecken des Netzkabels hinten in die USV schaltet diese sofort auf Batterie und geht dann ganz plötzlich obwohl die Akkus ja voll geladen sind(was sie ja vorher auch schon waren) , aus und es leuchten die LEDs in Reihe von unten nach oben hintereinandern auf.
Jemand eine Idee ? Oder Erfahrung?
Gruß
am Freitag in unsere APC Smart UPS 3000 einfach ausgegangen. Erst haben die Batterie - LED s geleuchtet und dann kam das typische piepen und dann war sie aus.
Nun teste ich sie gerade hier im meinem Büro mit einem alten Server.
Die Batterien sind lt. unserem Elektriker i.O. 12,60V und Pro Block 25,60V also alles i.O. ?
Dann habe ich die Batterien wieder eingesetzt und sie zeigt mir an das sie die Batterien laden muss weil leer ? ^^
Nun ja nun sind sie voll. Ich schließe den Server an und verbinde mit seriell die USV und den Server. Zack nach dem einstecken des Netzkabels hinten in die USV schaltet diese sofort auf Batterie und geht dann ganz plötzlich obwohl die Akkus ja voll geladen sind(was sie ja vorher auch schon waren) , aus und es leuchten die LEDs in Reihe von unten nach oben hintereinandern auf.
Jemand eine Idee ? Oder Erfahrung?
Gruß
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 180491
Url: https://administrator.de/contentid/180491
Ausgedruckt am: 25.11.2024 um 12:11 Uhr
18 Kommentare
Neuester Kommentar
Moin,
Wirklich? Hat der Elektriker die Batterien "unter Last" getestetet, oder nur eben ein Meßgerät drangehalten und die angezeigten Werte abgelesen?
Ich würde davon ausgehen, daß das Batterie-Pack hinüber ist. Hab hier auch gerade bei einer Samrt UPS 3000 XL von APC die Kontroll-LED von der Batterie am leuchten. Da wir das schon mal hatten und da auch die Batterie hinüber war, geh ich mal davon aus, daß es diesmal wieder so ist. Allerdings hat sich bei uns die USV noch nicht abgeschaltet. Sie ist derzeit noch in der "Testphase", wo die Kiste in regelmäßigen Abständen über 2 Minuten lang ein Piepton abgibt.
Gruß J chem
Die Batterien sind lt. unserem Elektriker i.O. 12,60V und Pro Block 25,60V also alles i.O. ?
Wirklich? Hat der Elektriker die Batterien "unter Last" getestetet, oder nur eben ein Meßgerät drangehalten und die angezeigten Werte abgelesen?
Ich würde davon ausgehen, daß das Batterie-Pack hinüber ist. Hab hier auch gerade bei einer Samrt UPS 3000 XL von APC die Kontroll-LED von der Batterie am leuchten. Da wir das schon mal hatten und da auch die Batterie hinüber war, geh ich mal davon aus, daß es diesmal wieder so ist. Allerdings hat sich bei uns die USV noch nicht abgeschaltet. Sie ist derzeit noch in der "Testphase", wo die Kiste in regelmäßigen Abständen über 2 Minuten lang ein Piepton abgibt.
Gruß J chem
sers,
die Software nutzen. Liegt bei, ansonsten lässt sie sich bei APC auch runterladen. Auch die größeren Versionen.
Aus dem Handbuch:
Folgendes testen: Kapituliert die USV auch wenn keine der Seriellen bzw. USB Schnittstellen angeschlossen sind? Andere Kabel getestet? Ist auch wirklich Saft auf der Leitung?
Und mal ganz nebenbei, du verwendest das mitgelieferte serielle Kabel, ja? Kein eigenes "normales"?
Ansonsten, prüf mal wie alt die Batterie ist. Im Schnitt solten die nach 2 Jahren getauscht werden. Lässt sich mit der Software machen.
Mit der Software dann auch mal einen Funktionstest durchführen. Dazu muss an der USV kein Gerät angeschlossen sein, es reicht die Verbindung via USB der Seriell.
Grüße,
Philip
die Software nutzen. Liegt bei, ansonsten lässt sie sich bei APC auch runterladen. Auch die größeren Versionen.
Aus dem Handbuch:
Fehlersuche:
Die LEDs an der Vorderseite blinken sequentiell:
Problem & mögliche Ursache: Die USV wurde nicht manuell, sondern durch eine Software oder eine optionale Zubehörkarte ausgeschaltet.
Lösung: Keine. Die USV startet automatisch, wenn die Eingangsspannung wiederhergestellt ist.
Die LEDs an der Vorderseite blinken sequentiell:
Problem & mögliche Ursache: Die USV wurde nicht manuell, sondern durch eine Software oder eine optionale Zubehörkarte ausgeschaltet.
Lösung: Keine. Die USV startet automatisch, wenn die Eingangsspannung wiederhergestellt ist.
Folgendes testen: Kapituliert die USV auch wenn keine der Seriellen bzw. USB Schnittstellen angeschlossen sind? Andere Kabel getestet? Ist auch wirklich Saft auf der Leitung?
Und mal ganz nebenbei, du verwendest das mitgelieferte serielle Kabel, ja? Kein eigenes "normales"?
Ansonsten, prüf mal wie alt die Batterie ist. Im Schnitt solten die nach 2 Jahren getauscht werden. Lässt sich mit der Software machen.
Mit der Software dann auch mal einen Funktionstest durchführen. Dazu muss an der USV kein Gerät angeschlossen sein, es reicht die Verbindung via USB der Seriell.
Grüße,
Philip
Ok, dann wolln wir mal. Vorneweg: WICHTIG: Immer die Orginalkabel verwenden wenn du dir nicht 100% sicher bist dass es sich um Standard-RS-232 Ports handelt. Bei den APC Geräten ist das meines Wissens immer ein anderer Standard, trotz Pin- & Steckerkompatibilität.
Ist der Agent freigeschaltet? Wird der Port von einer anderen Anwendung verwendet? Ein Neustart nach dem Anschließen am Rechner kann helfen.
Bist du dir sicher dass du an der richtigen Stelle den Server einträgst? Du hast eine direkte Verbindung via Consolekabel. Da bringen dich IP Adresse, Netzwerke usw. nicht auf den grünen Zweig. Das wäre relevant wenn die USV via Managementkarte mit dem LAN verbunden wäre.
Ist der Agent freigeschaltet? Wird der Port von einer anderen Anwendung verwendet? Ein Neustart nach dem Anschließen am Rechner kann helfen.
Bist du dir sicher dass du an der richtigen Stelle den Server einträgst? Du hast eine direkte Verbindung via Consolekabel. Da bringen dich IP Adresse, Netzwerke usw. nicht auf den grünen Zweig. Das wäre relevant wenn die USV via Managementkarte mit dem LAN verbunden wäre.
Moin,
Ganz ehrlich ....
Die ist im eimer.
Ist das eine schwarze (aus der ersten serie?)
Haargenau die gleichen symphome hatte ich auch, nur leif meine 3 wochen (nachdem ich die gewartet hab) ordentlich und machte dann den gleichen schmodder wieder.
Ganz ehrlich ....
Die ist im eimer.
Ist das eine schwarze (aus der ersten serie?)
Haargenau die gleichen symphome hatte ich auch, nur leif meine 3 wochen (nachdem ich die gewartet hab) ordentlich und machte dann den gleichen schmodder wieder.
Hallo,
ich hätte mal eine Frage zur APC Smart UPS 3000.
Bei uns wird angezeigt, dass die Batterie getauscht werden muss. Aus diesem Grund habe ich eine neue Batterie besorgt und im Livebetrieb eingebaut. Leider wird weiterhin die Leuchte angezeigt, dass die Batterie getauscht werden müsste.
Nun habe ich beim Support angerufen und die meinten, dass man einen Selbsttest durchführen müsste. Laut Support kann man dieses aber nur machen wenn alle Server heruntergefahren sind.
Ist diese Aussage wirklich richtig?
In der Anleitung steht folgender Satz:
Automatischer Selbsttest
Die USV führt zuerst automatisch einen Selbsttest durch, wenn sie eingeschaltet wird, und danach alle weiteren zwei Wochen (Standard).
Während des Selbsttests laufen angeschlossene Geräte für kurze Zeit auf Batterie. Besteht die USV den Selbsttest nicht, leuchtet die LED Batterie
austauschen auf und der On-line-Betrieb wird wiederhergestellt. Die angeschlossenen Geräte werden von einem nicht bestandenen Test nicht
beeinflusst.
Hat jemand von euch einen Selbsttest im Livebetrieb durchgeführt?
Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust heute Nacht nochmal in die Firma zu fahren ^^
Lg Tommy
ich hätte mal eine Frage zur APC Smart UPS 3000.
Bei uns wird angezeigt, dass die Batterie getauscht werden muss. Aus diesem Grund habe ich eine neue Batterie besorgt und im Livebetrieb eingebaut. Leider wird weiterhin die Leuchte angezeigt, dass die Batterie getauscht werden müsste.
Nun habe ich beim Support angerufen und die meinten, dass man einen Selbsttest durchführen müsste. Laut Support kann man dieses aber nur machen wenn alle Server heruntergefahren sind.
Ist diese Aussage wirklich richtig?
In der Anleitung steht folgender Satz:
Automatischer Selbsttest
Die USV führt zuerst automatisch einen Selbsttest durch, wenn sie eingeschaltet wird, und danach alle weiteren zwei Wochen (Standard).
Während des Selbsttests laufen angeschlossene Geräte für kurze Zeit auf Batterie. Besteht die USV den Selbsttest nicht, leuchtet die LED Batterie
austauschen auf und der On-line-Betrieb wird wiederhergestellt. Die angeschlossenen Geräte werden von einem nicht bestandenen Test nicht
beeinflusst.
Hat jemand von euch einen Selbsttest im Livebetrieb durchgeführt?
Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust heute Nacht nochmal in die Firma zu fahren ^^
Lg Tommy
Zitat von @obliterator:
Leider wird weiterhin die Leuchte angezeigt, dass die Batterie getauscht werden müsste.
Das ist richtig. Nach jedem Batteriewechsel muss man den Einschaltknopf der USV für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um die Batterie-Initialisierung zu starten. Erst danach geht die LED aus.Leider wird weiterhin die Leuchte angezeigt, dass die Batterie getauscht werden müsste.
Nun habe ich beim Support angerufen und die meinten, dass man einen Selbsttest durchführen müsste. Laut Support kann man dieses aber nur > machen wenn alle Server heruntergefahren sind.
Quark.Ist diese Aussage wirklich richtig?
Nein.In der Anleitung steht folgender Satz:
Automatischer Selbsttest
Die USV führt zuerst automatisch einen Selbsttest durch, wenn sie eingeschaltet wird, und danach alle weiteren zwei Wochen (Standard).
Während des Selbsttests laufen angeschlossene Geräte für kurze Zeit auf Batterie. Besteht die USV den Selbsttest nicht, leuchtet die LED Batterie
austauschen auf und der On-line-Betrieb wird wiederhergestellt. Die angeschlossenen Geräte werden von einem nicht bestandenen Test nicht
beeinflusst.
Das ist richtig, bzw. beschreibt die Realität.Automatischer Selbsttest
Die USV führt zuerst automatisch einen Selbsttest durch, wenn sie eingeschaltet wird, und danach alle weiteren zwei Wochen (Standard).
Während des Selbsttests laufen angeschlossene Geräte für kurze Zeit auf Batterie. Besteht die USV den Selbsttest nicht, leuchtet die LED Batterie
austauschen auf und der On-line-Betrieb wird wiederhergestellt. Die angeschlossenen Geräte werden von einem nicht bestandenen Test nicht
beeinflusst.
Hat jemand von euch einen Selbsttest im Livebetrieb durchgeführt?
Bei mir machen 50 APCs alle zwei Wochen einen Selbsttest, ohne, dass es irgendwelche Probleme oder Unterbrechungen gibt.Hat die USV eine Netzwerkkarte, AP9630/AP9631? Dann kannst du über das Webinterface auch einen Selbsttest anstoßen. Und hier auch dran denken, das Batterie-Auschtauschdatum anzupassen.
Zitat von @obliterator:
Ja die hat eine Netzwerkkarten und ich würde dieses über das Webinterface anstoßen. Bisher habe ich mich nur noch nicht getraut :D
Ja die hat eine Netzwerkkarten und ich würde dieses über das Webinterface anstoßen. Bisher habe ich mich nur noch nicht getraut :D
No Risk no Fun :D Nein, Spaß beiseite, der Selbsttest ist Standardroutine.
Das siehst du ja auch im Webinterface, dass es einen 2-wöchentlichen Timer für den automatischen Selbsttest gibt.
Also entweder triggerst du das jetzt an, oder die USV macht es in zwei Wochen so oder so von alleine