DC fällt aus, was passiert mit dem Fileserver
Hi Leute,
wir haben bald eine teilweise Stromabschaltung (für bis zu 4h) und damit einhergehend ist das Unternehmen weg vom Internet. Ist mir so auch noch nie in meiner Zeit als Admin passiert, dass sowas mitten in der Woche und mitten am Tag passiert... hier schon das zweite Mal innerhalb von 14d.
Also in 1 von 2 Gebäuden -> Serverraum ohne Strom: Internet/MPLS/Firewalls, Serverraum mit Strom: Server (DHCP, DNS, Print, File, Datenbanken uvm), Telefonanlage usw.
Unser DC befindet sich nicht am Standort und ist nur über MPLS erreichbar (was ja dann auch ausfällt).
Frage:
sehen wir das richtig, dass sehr viele Dienste dann einfach ihren Dienst einstellen?
Bspw: FileServer (Berechtigungen können nicht geprüft werden), Print (sollte hier ja ähnlich sein in Bezug auf Berechtigungen)
VG
CSE
wir haben bald eine teilweise Stromabschaltung (für bis zu 4h) und damit einhergehend ist das Unternehmen weg vom Internet. Ist mir so auch noch nie in meiner Zeit als Admin passiert, dass sowas mitten in der Woche und mitten am Tag passiert... hier schon das zweite Mal innerhalb von 14d.
Also in 1 von 2 Gebäuden -> Serverraum ohne Strom: Internet/MPLS/Firewalls, Serverraum mit Strom: Server (DHCP, DNS, Print, File, Datenbanken uvm), Telefonanlage usw.
Unser DC befindet sich nicht am Standort und ist nur über MPLS erreichbar (was ja dann auch ausfällt).
Frage:
sehen wir das richtig, dass sehr viele Dienste dann einfach ihren Dienst einstellen?
Bspw: FileServer (Berechtigungen können nicht geprüft werden), Print (sollte hier ja ähnlich sein in Bezug auf Berechtigungen)
VG
CSE
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 32661377528
Url: https://administrator.de/contentid/32661377528
Ausgedruckt am: 21.11.2024 um 21:11 Uhr
12 Kommentare
Neuester Kommentar
@cse
Nix passiert. Du kannst dich nur nicht mehr an dem Fileserver anmelden/authentifizieren. Also: Zugriff verweigert.
Kreuzberger
Nix passiert. Du kannst dich nur nicht mehr an dem Fileserver anmelden/authentifizieren. Also: Zugriff verweigert.
Kreuzberger
Moin @cse,
ja, das siehst du richtig.
Aber wenn der Strom nicht in den nächsten 24h ausgeschaltet wird, dann hast du ja noch genug Zeit um an dem entsprechenden Standort, einen weiteren DC aufzusetzen. 😉
Gruss Alex
Also in 1 von 2 Gebäuden -> Serverraum ohne Strom: Internet/MPLS/Firewalls, Serverraum mit Strom: Server (DHCP, DNS, Print, File, Datenbanken uvm), Telefonanlage usw.
Unser DC befindet sich nicht am Standort und ist nur über MPLS erreichbar (was ja dann auch ausfällt).
Frage:
sehen wir das richtig, dass sehr viele Dienste dann einfach ihren Dienst einstellen?
Bspw: FileServer (Berechtigungen können nicht geprüft werden), Print (sollte hier ja ähnlich sein in Bezug auf Berechtigungen)
Unser DC befindet sich nicht am Standort und ist nur über MPLS erreichbar (was ja dann auch ausfällt).
Frage:
sehen wir das richtig, dass sehr viele Dienste dann einfach ihren Dienst einstellen?
Bspw: FileServer (Berechtigungen können nicht geprüft werden), Print (sollte hier ja ähnlich sein in Bezug auf Berechtigungen)
ja, das siehst du richtig.
Aber wenn der Strom nicht in den nächsten 24h ausgeschaltet wird, dann hast du ja noch genug Zeit um an dem entsprechenden Standort, einen weiteren DC aufzusetzen. 😉
Gruss Alex
Moin,
wie die anderen bereits gesagt haben, ja es fällt (so gut wie alles) aus..
So wie ich das aber verstanden habe bleiben die anderen Server ja auch ohne Strom, heißt es sollte ja garnichts funktionieren..
Falls Ihr euch aber für die zukunft absichern wollt (Stromabschaltung hin oder her) solltet Ihr den zweiten DC dann am besten in einem seperaten Gebäude (oder nur räumlich abgetrennt) aufstellen und dann auch an einen anderen Verteiler, bzw. Sicherung (was sich bei einer räumlichen Abtrennung eigentlich von selbst löst). Insofern eure Netzwerkinfrastruktur dafür ausgelegt ist (Switche, etc.) und an alle Distribution switche ran kommt sollte dann bei einem ausfall der sekundar DC übernehmen.
Falls eure DCs VMs sind, könnt ihr am besten einen Hardware DC bereitstellen damit falls der Hypervisor o.ä. ausfällt, ein Bare Metal DC bereit steht.
Grüße
wie die anderen bereits gesagt haben, ja es fällt (so gut wie alles) aus..
So wie ich das aber verstanden habe bleiben die anderen Server ja auch ohne Strom, heißt es sollte ja garnichts funktionieren..
Falls Ihr euch aber für die zukunft absichern wollt (Stromabschaltung hin oder her) solltet Ihr den zweiten DC dann am besten in einem seperaten Gebäude (oder nur räumlich abgetrennt) aufstellen und dann auch an einen anderen Verteiler, bzw. Sicherung (was sich bei einer räumlichen Abtrennung eigentlich von selbst löst). Insofern eure Netzwerkinfrastruktur dafür ausgelegt ist (Switche, etc.) und an alle Distribution switche ran kommt sollte dann bei einem ausfall der sekundar DC übernehmen.
Falls eure DCs VMs sind, könnt ihr am besten einen Hardware DC bereitstellen damit falls der Hypervisor o.ä. ausfällt, ein Bare Metal DC bereit steht.
Grüße
solltet Ihr den zweiten DC dann am besten in einem seperaten Gebäude (oder nur räumlich abgetrennt) aufstellen und dann auch an einen anderen Verteiler, bzw. Sicherung (was sich bei einer räumlichen Abtrennung eigentlich von selbst löst).
Es reicht, wenn der zusätzliche DC am Strom vom Switch mit angesteckt wird. Ist der Switch tot, ist sowieso alles tot.Das dachte ich mir nach dem ersten Post :D
Für so eine kleine Überbrückung hilft ein kleiner Stromerzeuger. Mache ich bei uns auch wenn es überschaubare Arbeiten sind. Aber auch nur am Hauptstandort da hier alle VPN's zusammen laufen.