Defektes PoE Netzteil bringt Netzwerk zum wackeln?
Hallo zusammen,
wir haben verschiedene physische und virtuelle Server bei uns im Netzwerk. Seit ein paar Wochen haben wir immer mal wieder Netzwerkprobleme und laut Protokollen sieht es so aus, als ob das Netzwerk einen kurzen Aussetzer im Bereich von weniger als eine Sekunde. Die meisten Applikationen verkraften das zum Glück recht gut, jedoch gibt es eine Datenbankanwendung, die damit überhaupt nicht zurecht kommt.
Die Fehlersuche ist hier echt schwierig. Ich habe mittlerweile zwei PoE Netzteile (nicht Switche) im Verdacht.
Haltet ihr das überhaupt für möglich, dass ein defektes PoE Gerät einen Switch / Netzwerk kurzzeitig so stören kann, dass der Verbindungen verliert.
Vorab vielen Dank!
Grüße
Easyrider
wir haben verschiedene physische und virtuelle Server bei uns im Netzwerk. Seit ein paar Wochen haben wir immer mal wieder Netzwerkprobleme und laut Protokollen sieht es so aus, als ob das Netzwerk einen kurzen Aussetzer im Bereich von weniger als eine Sekunde. Die meisten Applikationen verkraften das zum Glück recht gut, jedoch gibt es eine Datenbankanwendung, die damit überhaupt nicht zurecht kommt.
Die Fehlersuche ist hier echt schwierig. Ich habe mittlerweile zwei PoE Netzteile (nicht Switche) im Verdacht.
Haltet ihr das überhaupt für möglich, dass ein defektes PoE Gerät einen Switch / Netzwerk kurzzeitig so stören kann, dass der Verbindungen verliert.
Vorab vielen Dank!
Grüße
Easyrider
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 2200300950
Url: https://administrator.de/contentid/2200300950
Ausgedruckt am: 24.11.2024 um 18:11 Uhr
14 Kommentare
Neuester Kommentar
Du redest etwas wirr... Einmal von einem PoE Netzteil, was ja wohl (vermutlich) das Netzteil des Switches selber sein soll. Ggf. (geraten...) ein hot swappable Netzteil ?
Und dann mit einmal von einem PoE Endgerät. Also 2 verschiedenen Komponenten.
Welches meinst du denn nun genau ?
Ersteres könnte möglich sein wenn das Netzteil des Switches an sich einen Defekt hat. Letzteres eher weniger, denn PoE bringt diverse Sicherungsoptionen mit die die PoE Stromversorgung schützen.
Zumindestens solange man PoE Standards nach 802.3af bzw. 802.3at nutzt und nicht passive und proprietäre nicht Standard konforme Verfahren einiger Billigheimer. Dazu ja leider auch keine Auskunft von dir.
Und dann mit einmal von einem PoE Endgerät. Also 2 verschiedenen Komponenten.
Welches meinst du denn nun genau ?
Ersteres könnte möglich sein wenn das Netzteil des Switches an sich einen Defekt hat. Letzteres eher weniger, denn PoE bringt diverse Sicherungsoptionen mit die die PoE Stromversorgung schützen.
Zumindestens solange man PoE Standards nach 802.3af bzw. 802.3at nutzt und nicht passive und proprietäre nicht Standard konforme Verfahren einiger Billigheimer. Dazu ja leider auch keine Auskunft von dir.
Hallo Easyrider,
welche Hardwareswitche sind im Einsatz ?
Wieviele Switche sind im Einsatz ?
Wie sind die Switche zueinander verkabelt ?
Was sagen die Logfiles ? Gibt es überhaupt Logfiles ?
Und eine kleine Skizze würde ein gemeinsames Verständnis für Deine Installation herstellen.
Als es ist nicht schwierig an präzise Aussagen zu kommen wenn man ein paar kleine Details rausrückt.
Danke und Gruß
Anton
welche Hardwareswitche sind im Einsatz ?
Wieviele Switche sind im Einsatz ?
Wie sind die Switche zueinander verkabelt ?
Was sagen die Logfiles ? Gibt es überhaupt Logfiles ?
Und eine kleine Skizze würde ein gemeinsames Verständnis für Deine Installation herstellen.
Als es ist nicht schwierig an präzise Aussagen zu kommen wenn man ein paar kleine Details rausrückt.
Danke und Gruß
Anton
Hallo,
dann hänge doch mal ein richtiges Netzteil an die APs, dann weißt Du es.
Gruß,
Jörg
dann hänge doch mal ein richtiges Netzteil an die APs, dann weißt Du es.
Gruß,
Jörg
So so...du schreibst selber: "die Strom über ein externes PoE Netzteil erhalten."
Also betreibst du sie nur indirekt über PoE mit einem Injektor ! Korrekte Benennung der Technik würde schneller helfen...
Wenn das Billiginjectoren sind mit billigen China Stecker Schaltnetzteilen kann das gut sein. Leider dazu auch wie gehabt keinerlei Angaben.
Besorg dir ein Ersatz Steckernetzteil oder Universal Steckernetzteil für kleines Geld und teste das aus. Versuch macht bekanntlich klug !
https://www.reichelt.de/festspannungsnetzteile-c4946.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/universalnetzteile-c4945.html?&nbc=1
Also betreibst du sie nur indirekt über PoE mit einem Injektor ! Korrekte Benennung der Technik würde schneller helfen...
Wenn das Billiginjectoren sind mit billigen China Stecker Schaltnetzteilen kann das gut sein. Leider dazu auch wie gehabt keinerlei Angaben.
Besorg dir ein Ersatz Steckernetzteil oder Universal Steckernetzteil für kleines Geld und teste das aus. Versuch macht bekanntlich klug !
https://www.reichelt.de/festspannungsnetzteile-c4946.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/universalnetzteile-c4945.html?&nbc=1
Hallo,
man könnte testweise einen einfachen Switch davorklemmen.
Gruß,
Jörg
man könnte testweise einen einfachen Switch davorklemmen.
Gruß,
Jörg
Das alles klingt aber nicht nach einem Problem, was irgendwie durch defekte PoE-Injectoren verursacht wird.
Also, vielleicht höchstens, wenn ausschließlich WLAN-Clients betroffen sind...
Wenn die Aussetzer im Netz, wie du sagst, wirklich nur 1-2 Sekunden andauern, sollte kein einziger Netzwerkdienst daran zerschellen. TCP, was ich einmal unterstelle, dass es für Datenbankverbindungen genutzt wird, ist darauf ausgelegt, Verbindungen stabil zu halten, die über abstürzende Satelliten bei Gewitter während einem Sonnensturm stattfinden. Während du im Keller sitzt. Da kannst du auch 10 Sekunden das Netzwerk unterbrechen, die Verbindung wird dann einfach fortgesetzt.
Wenn also TCP-Verbindungen in dieser Konstellation abbrechen, dann lässt das aus meiner Sicht nur die folgenden Schlüsse zu:
a) Die Verbindungsunterbrechungen dauern doch deutlich länger als 10 Sekunden - zumindest für die Datenbanken. Das könnte durch STP-Topologieänderungen ausgelöst werden.
b) Ihr habt doppelte IP- oder MAC-Adressen im Netzwerk, z.B. durch geklonte VMs. Oder weil jemand ein Gerät eingeschleppt hat.
c) Ihr habt ein Problem mit einer nicht erwähnten, aber nichtsdestotrotz eventuell trotzdem vorhandenen Firewall, eventuell sogar in Redundanz-Setup, die ein Problem hat.
Als gering wahrscheinlich könnte ein Hardware-Defekt des Switches die Ursache sein, an dem der Datenbank-Server angeschlossen ist. Falls der einen flappy Link hat, könnte auch das TCP-Verbindungen abrupt abbrechen lassen (denn PHY down unterbricht meist alle darauf laufenden TCP-Sitzungen).
Also, vielleicht höchstens, wenn ausschließlich WLAN-Clients betroffen sind...
Wenn die Aussetzer im Netz, wie du sagst, wirklich nur 1-2 Sekunden andauern, sollte kein einziger Netzwerkdienst daran zerschellen. TCP, was ich einmal unterstelle, dass es für Datenbankverbindungen genutzt wird, ist darauf ausgelegt, Verbindungen stabil zu halten, die über abstürzende Satelliten bei Gewitter während einem Sonnensturm stattfinden. Während du im Keller sitzt. Da kannst du auch 10 Sekunden das Netzwerk unterbrechen, die Verbindung wird dann einfach fortgesetzt.
Wenn also TCP-Verbindungen in dieser Konstellation abbrechen, dann lässt das aus meiner Sicht nur die folgenden Schlüsse zu:
a) Die Verbindungsunterbrechungen dauern doch deutlich länger als 10 Sekunden - zumindest für die Datenbanken. Das könnte durch STP-Topologieänderungen ausgelöst werden.
b) Ihr habt doppelte IP- oder MAC-Adressen im Netzwerk, z.B. durch geklonte VMs. Oder weil jemand ein Gerät eingeschleppt hat.
c) Ihr habt ein Problem mit einer nicht erwähnten, aber nichtsdestotrotz eventuell trotzdem vorhandenen Firewall, eventuell sogar in Redundanz-Setup, die ein Problem hat.
Als gering wahrscheinlich könnte ein Hardware-Defekt des Switches die Ursache sein, an dem der Datenbank-Server angeschlossen ist. Falls der einen flappy Link hat, könnte auch das TCP-Verbindungen abrupt abbrechen lassen (denn PHY down unterbricht meist alle darauf laufenden TCP-Sitzungen).
Moin,
wo wohnt ihr?
wurde in letzter Zeit in der nahen Umgebung etwas gebaut, was groß ist?
wie sind deine switche angeschlossen?
USV vorhanden?
Last an der USV?
Zusatnd USV?
kein Witz...
Neue Putzfrau?
Bitte weitere Infos über Netzwerk und Switche
IP-Adressen, auch Leere Netzwerkdosen im Büro von Patchpanel auf Switch gepatched?
Gruß
der jenni
wo wohnt ihr?
wurde in letzter Zeit in der nahen Umgebung etwas gebaut, was groß ist?
wie sind deine switche angeschlossen?
USV vorhanden?
Last an der USV?
Zusatnd USV?
kein Witz...
Neue Putzfrau?
Bitte weitere Infos über Netzwerk und Switche
IP-Adressen, auch Leere Netzwerkdosen im Büro von Patchpanel auf Switch gepatched?
Gruß
der jenni
Hallo,
für mich klingt das auch eher wie ein Adresskonflikt.
Oder irgend etwas broadcastet fleißig rum und müllt das Netz zu.
Vielleicht hilft es schon, die „empfindlichen“ Datenbankserver in ein eigenes VLAN zu packen?
Gruß,
Jörg
für mich klingt das auch eher wie ein Adresskonflikt.
Oder irgend etwas broadcastet fleißig rum und müllt das Netz zu.
Vielleicht hilft es schon, die „empfindlichen“ Datenbankserver in ein eigenes VLAN zu packen?
Gruß,
Jörg
Bitte dann deinen Thread auch als erledigt markieren !
Wie kann ich einen Beitrag als gelöst markieren?
Wie kann ich einen Beitrag als gelöst markieren?