Erden von Netzwerkdosen und Serverschränken
Hallo, ich bin hier neu und hoffe auf Hilfe bei meinen Schwierigkeiten ein solides Netzwerk zu erstellen.
Meine erste Frage wäre, ich möchte meinen noch zu kaufenden Serverwandschrank(Knürr) erden und im Keller montieren .
Ich habe hierbei zwei Gedanken .Einmal das 16 Quadrat Erdungskabel quer durch den Keller auf den Potentialausgleich vor dem Haus,oder auf die Gebäudeseite wo der Schrank befestigt werden soll, ein kabel, nur ca. 5 Meter lang bis zum erreichen der Hauswand, ein Erdungsspieß zu versenken.
Welche Lösung ist fachlich besser!
Weiter soll in den Serverschrank über ein Patchfeld ein Switch von D-Link eingebaut werden.Nach den Infos die ich nun habe, soll es diese D-Link Green-Serie sein. Diese sollen im Stromverbrauch sehr sparsam sein. Da gibt es wiederum in 2 Sorten einmal als Stand -Alone Geräte lüfterlos oder zum Integrieren als 19 Zoll Leiste.
Wenn ich nun die eigenständigen Geräte in den Serverschrank stelle, wie wird das Teil nun an die Erdung des Schrankes angeschlossen!
Und noch eine Frage zu den Netzwekdosen. Da habe ich mich auf Telegärtner eingestellt.
Diese haben an den Gehäuserahmen Erdungsmöglichkeiten.
Wie soll ich das verstehen, muß ich neben meinem Cat 7 Kabel parallel noch ein kleines Erdungskabel vom Serverschrank durch den Kabelkanal an die jeweilige Dose ziehen um es ganz genau zu machen.
Es wäre nett wenn Ihr mir bei diesen Problemen weiter helfen könnt.
Meine erste Frage wäre, ich möchte meinen noch zu kaufenden Serverwandschrank(Knürr) erden und im Keller montieren .
Ich habe hierbei zwei Gedanken .Einmal das 16 Quadrat Erdungskabel quer durch den Keller auf den Potentialausgleich vor dem Haus,oder auf die Gebäudeseite wo der Schrank befestigt werden soll, ein kabel, nur ca. 5 Meter lang bis zum erreichen der Hauswand, ein Erdungsspieß zu versenken.
Welche Lösung ist fachlich besser!
Weiter soll in den Serverschrank über ein Patchfeld ein Switch von D-Link eingebaut werden.Nach den Infos die ich nun habe, soll es diese D-Link Green-Serie sein. Diese sollen im Stromverbrauch sehr sparsam sein. Da gibt es wiederum in 2 Sorten einmal als Stand -Alone Geräte lüfterlos oder zum Integrieren als 19 Zoll Leiste.
Wenn ich nun die eigenständigen Geräte in den Serverschrank stelle, wie wird das Teil nun an die Erdung des Schrankes angeschlossen!
Und noch eine Frage zu den Netzwekdosen. Da habe ich mich auf Telegärtner eingestellt.
Diese haben an den Gehäuserahmen Erdungsmöglichkeiten.
Wie soll ich das verstehen, muß ich neben meinem Cat 7 Kabel parallel noch ein kleines Erdungskabel vom Serverschrank durch den Kabelkanal an die jeweilige Dose ziehen um es ganz genau zu machen.
Es wäre nett wenn Ihr mir bei diesen Problemen weiter helfen könnt.
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 110154
Url: https://administrator.de/contentid/110154
Ausgedruckt am: 26.11.2024 um 13:11 Uhr
5 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo,
ich würde an deiner Stelle den 19 Zoll Serverwandschrank mit dem Hauptpotentialausgleich im Haus, der meist irgendwo im Keller schon vorhanden ist, verbinden.
Nur so erreichst du dass alle Geräte im Haus das gleiche Erdpotential haben. (und du brauchst nicht das Fundament anzubohren)
Im Normalfall ist so eine Potentialausgleichsscheine schon irgendwo vorhanden, schau mal wo die Heizung geerdet ist.
Wenn du schon einen 19 Zoll Schrank anschaffst würde ich auch einbaufähige Switche kaufen.
MfG
Kmpec1
ich würde an deiner Stelle den 19 Zoll Serverwandschrank mit dem Hauptpotentialausgleich im Haus, der meist irgendwo im Keller schon vorhanden ist, verbinden.
Nur so erreichst du dass alle Geräte im Haus das gleiche Erdpotential haben. (und du brauchst nicht das Fundament anzubohren)
Im Normalfall ist so eine Potentialausgleichsscheine schon irgendwo vorhanden, schau mal wo die Heizung geerdet ist.
Wenn du schon einen 19 Zoll Schrank anschaffst würde ich auch einbaufähige Switche kaufen.
MfG
Kmpec1
Hi
und zu deiner Frage ob du die Netzwerkdosen seperat erden musst NEIN. Das Patchpanel wird am Schrank geerdet und die Dosen am Kabel, welche zum Patchpanel führen. Dafür ist die Schirmung da, das silberne borstige Zeug um die einzeladern (1-8).
Wenn du das silberne borstige Zeug (die Schirmung) an der Dose dort verbindest, wo die Kabelhalterung ist und genau das selbe am Patchpanel machst ist deine Dose geerdet.
MFG Nemesis
und zu deiner Frage ob du die Netzwerkdosen seperat erden musst NEIN. Das Patchpanel wird am Schrank geerdet und die Dosen am Kabel, welche zum Patchpanel führen. Dafür ist die Schirmung da, das silberne borstige Zeug um die einzeladern (1-8).
Wenn du das silberne borstige Zeug (die Schirmung) an der Dose dort verbindest, wo die Kabelhalterung ist und genau das selbe am Patchpanel machst ist deine Dose geerdet.
MFG Nemesis
Hallo,
auch in diesem Fall musst du ja den Potentailausgleich irgendwo im Haus noch installieren bzw. einen Erdungstab schlagen, anstelle der alten Wasserleitung.
Auch dann den Schrank mit der Hauptpotentialschiene verbinden.
Denn hat dein zusätzilcher Erdungstab für den Serverschrank größeren oder kleineren Erdungswiederstand dann flist im dümmsten Fall (z.B. eine defekte Isolierung - Kruzschluss an einem Gerät..)
ein höherer Strom über deine elektronischen Bauteile ab.
Nur wenn du einen gemeinsamen Potentialausgleich für alles (Heizung, Steckdosen, usw) hast ist diese Gefahr gebannt.
MfG
Kmpec1
auch in diesem Fall musst du ja den Potentailausgleich irgendwo im Haus noch installieren bzw. einen Erdungstab schlagen, anstelle der alten Wasserleitung.
Auch dann den Schrank mit der Hauptpotentialschiene verbinden.
Denn hat dein zusätzilcher Erdungstab für den Serverschrank größeren oder kleineren Erdungswiederstand dann flist im dümmsten Fall (z.B. eine defekte Isolierung - Kruzschluss an einem Gerät..)
ein höherer Strom über deine elektronischen Bauteile ab.
Nur wenn du einen gemeinsamen Potentialausgleich für alles (Heizung, Steckdosen, usw) hast ist diese Gefahr gebannt.
MfG
Kmpec1