dieterwillswissen
Goto Top

Frage zu redundanten Netzteilen

Moin,

gibt es eine generelle Aussage zu redundanten Netzteilen in Servern oder Switchen nach denen die Netzteile permanent "mitlaufen" und so die Last ca. 50:50 tragen und nur im Ausfall eines Netzteils das andere die vollständige Last übernimmt.
Oder ist eins auf 100%, das andere standby und springt nur beim Ausfall ein.
Oder kommt das auf das System und Hersteller an?

Viele Grüße

Content-ID: 4269036929

Url: https://administrator.de/contentid/4269036929

Ausgedruckt am: 19.11.2024 um 22:11 Uhr

141986
Lösung 141986 13.10.2022 aktualisiert um 15:11:52 Uhr
Goto Top
Hi,

in diesem Fall: 50:50 (FTS Server).

Grüße

Edita: auch bei HP Servern so (Gen10)
nt
LordXearo
Lösung LordXearo 13.10.2022 um 15:09:05 Uhr
Goto Top
Hi,

generell weiss ich es nicht. Jedenfalls ist es bei unseren DELL Servern so, dass die Last zu 50:50 auf den Netzteilen verteilt wird.

Gruß
Xearo
aqui
Lösung aqui 13.10.2022 um 15:24:52 Uhr
Goto Top
Bei Switches ebenso, laufen alle im Sharing Mode
killtec
Lösung killtec 13.10.2022 um 15:44:56 Uhr
Goto Top
Je nach System lässt es sich auch einstellen, wie die Last verteilt sein soll.
TwistedAir
TwistedAir 13.10.2022 um 19:57:00 Uhr
Goto Top
Nach so vielen Beispielen für eine 50:50-Verteilung ein Gegenbeispiel eines Dell-Servers: da kann man es einstellen, dass ein zweites Netzteil beim Ausfall des ersten übernimmt:
netzteil
Muss man halt ein wenig aufpassen bei der Verteilung auf die USV.

Grüße
TA
117471
117471 13.10.2022 um 22:41:13 Uhr
Goto Top
Hallo,

es macht durchaus Sinn, 50:50 zu fahren: In dem Fall kann die Hardware kontinuierlich die Funktion beider Netzteile im Auge behalten face-smile

Gruß,