Fragen zur Optimierung Raumkühlung und Rackkühlung
Hallo zusammen!
Ich habe zwei Fragen:
1) wir haben einen Netzwerkraum, der einen Serverschrank beinhaltet und zwei Switches. Der Raum wird durch eine Klimaanlage an der Wand raumgekühlt.
Der Serverschrank hat keine Luftdurchlässe an den Türen, sondern geschlossenes Glas.
Im Schrank herrscht eine Temperatur von 28°
die Raumtemperatur beträgt 22°
1.1) Wie hoch ist bei euch die Temperatur in einem Serverschrank und wie hoch ist die Raumtemperatur?
1.2) Wie könnte ich eine Reduzierung der Schranktemperatur hinbekommen? Schränke mit Luftdurchlässen an den Türen verwenden? Sind Schränke ohne Luftdurchlässe für Raumkühlung überhaupt geeignet? Löcher in die Türen bohren? Lüfter im Inneren anbringen um einen Luftstrom von unten nach oben zu erzeugen?
2) in einem Serverraum haben wir zwei Serverschränke, die über den Rackboden mit kalter Luft versorgt werden. Die Schränke haben keine Luftdurchlässer. Die Schränke haben Lüfter an der Schrankdecke.
Die Klima ist auch hier auf 22° eingestellt.
Die Schränke sind ziemlich voll bepackt, weshalb am oberen Drittel eine Temperatur von 30° herrscht?
Wie könnte ich diese Temperatur verringern? Eventuell habe ich es hier mit einem "Luftstau" zutun.
Vielen Dank im Voraus!
Ich habe zwei Fragen:
1) wir haben einen Netzwerkraum, der einen Serverschrank beinhaltet und zwei Switches. Der Raum wird durch eine Klimaanlage an der Wand raumgekühlt.
Der Serverschrank hat keine Luftdurchlässe an den Türen, sondern geschlossenes Glas.
Im Schrank herrscht eine Temperatur von 28°
die Raumtemperatur beträgt 22°
1.1) Wie hoch ist bei euch die Temperatur in einem Serverschrank und wie hoch ist die Raumtemperatur?
1.2) Wie könnte ich eine Reduzierung der Schranktemperatur hinbekommen? Schränke mit Luftdurchlässen an den Türen verwenden? Sind Schränke ohne Luftdurchlässe für Raumkühlung überhaupt geeignet? Löcher in die Türen bohren? Lüfter im Inneren anbringen um einen Luftstrom von unten nach oben zu erzeugen?
2) in einem Serverraum haben wir zwei Serverschränke, die über den Rackboden mit kalter Luft versorgt werden. Die Schränke haben keine Luftdurchlässer. Die Schränke haben Lüfter an der Schrankdecke.
Die Klima ist auch hier auf 22° eingestellt.
Die Schränke sind ziemlich voll bepackt, weshalb am oberen Drittel eine Temperatur von 30° herrscht?
Wie könnte ich diese Temperatur verringern? Eventuell habe ich es hier mit einem "Luftstau" zutun.
Vielen Dank im Voraus!
Bitte markiere auch die Kommentare, die zur Lösung des Beitrags beigetragen haben
Content-ID: 376302
Url: https://administrator.de/forum/fragen-zur-optimierung-raumkuehlung-und-rackkuehlung-376302.html
Ausgedruckt am: 23.12.2024 um 05:12 Uhr
24 Kommentare
Neuester Kommentar
Hallo.
Ich habe zwei Fragen:
1.1) Wie hoch ist bei euch die Temperatur in einem Serverschrank und wie hoch ist die Raumtemperatur?
Raumtemperatur: 19° C
Schranktemperatur: kaum höher, max. 20° C
1.2) Wie könnte ich eine Reduzierung der Schranktemperatur hinbekommen? Schränke mit Luftdurchlässen an den Türen verwenden? Sind Schränke ohne Luftdurchlässe für Raumkühlung überhaupt geeignet? Löcher in die Türen bohren? Lüfter im Inneren anbringen um einen Luftstrom von unten nach oben zu erzeugen?
Frage mich ohnehin, wie man zu einem komplett luftundurchlässigen Serverschrank/Rackschrank kommt. Noch nie gesehen, sowas.
2) in einem Serverraum haben wir zwei Serverschränke, die über den Rackboden mit kalter Luft versorgt werden. Die Schränke haben keine Luftdurchlässer. Die Schränke haben Lüfter an der Schrankdecke.
Die Klima ist auch hier auf 22° eingestellt.
Viel besser. Zumindest kann von unten kalte Luft hinein. Und die Strömungsrichtung ist genau die, die es sein sollte, von unten nach oben. Die zusätzlichen Lüfter oben bräuchte es dabei vermutlich gar nicht, sind aber auch kein Schaden.
Die Schränke sind ziemlich voll bepackt, weshalb am oberen Drittel eine Temperatur von 30° herrscht?
Wie könnte ich diese Temperatur verringern? Eventuell habe ich es hier mit einem "Luftstau" zutun.
Latürnich muß die bis obenhin erwärmte Luft dann auch irgendwann mal oben raus. Was habt Ihr denn da für merkwürdige Schränke? Selbstverständlich hat ein Rackschrank dann oben Luftschlitze, damit die warme Luft raus kann.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
von
departure69
Hallo,
in jeden "vernünftigen" Netzwerkschrank lassen sich unten Lufteinlässe und oben Luftauslässe bzw Lüfter einbauen, so dass man eine ordentliche Durchströmung realisieren kann. Zur Not muß man den Schrank auf ein Podest/ Rahmen mit Lüftungsschlitzen Stellen.
Wer ist denn der Hersteller des Schranks?
Beachte: Server saugen an der Front die kalte Luft an und blasen sie hinten als ware Abluft wieder aus.
Switche, Router usw. saugen und blasen seitlich an bzw. aus.
Das muß bei der Luftführung im Inneren eines Schrankes beachtet werden! (Wenn möglich sollte man Server und Switche nicht gemeinsam in einem Schrank installieren.
zu 2. Wie bereits geschrieben, saugen Server vorne an. Deshalb darf die kalte Luft aus dem Rackboden nur auf die Vorderseite des Schrankes geleitet werden (Luftleitblech im Schrankboden). Die warme Abluft tritt hinten aus, dh. die Lüfter in der Schrank-Decke sollten auch nur dort absaugen. Wenn das nicht beachtet wird, wird die von unten kommende Kaltluft - ohne das sie durch die Server strömt - von den Lüftern ungenutzt abgesaugt.
Jürgen
in jeden "vernünftigen" Netzwerkschrank lassen sich unten Lufteinlässe und oben Luftauslässe bzw Lüfter einbauen, so dass man eine ordentliche Durchströmung realisieren kann. Zur Not muß man den Schrank auf ein Podest/ Rahmen mit Lüftungsschlitzen Stellen.
Wer ist denn der Hersteller des Schranks?
Beachte: Server saugen an der Front die kalte Luft an und blasen sie hinten als ware Abluft wieder aus.
Switche, Router usw. saugen und blasen seitlich an bzw. aus.
Das muß bei der Luftführung im Inneren eines Schrankes beachtet werden! (Wenn möglich sollte man Server und Switche nicht gemeinsam in einem Schrank installieren.
zu 2. Wie bereits geschrieben, saugen Server vorne an. Deshalb darf die kalte Luft aus dem Rackboden nur auf die Vorderseite des Schrankes geleitet werden (Luftleitblech im Schrankboden). Die warme Abluft tritt hinten aus, dh. die Lüfter in der Schrank-Decke sollten auch nur dort absaugen. Wenn das nicht beachtet wird, wird die von unten kommende Kaltluft - ohne das sie durch die Server strömt - von den Lüftern ungenutzt abgesaugt.
Jürgen
Hier noch ein Link, damit du siehst, wie man soetwas machen kann:
http://www.rittal.com/imf/none/5_3955/Rittal_Technisches_Systemhandbuch ...
Jürgen
http://www.rittal.com/imf/none/5_3955/Rittal_Technisches_Systemhandbuch ...
Jürgen
Zitat von @emeriks:
Wer sagt denn das? Das hängt doch immer davon ab, wie genau diese Schränke platziert sind.
Ich Wer sagt denn das? Das hängt doch immer davon ab, wie genau diese Schränke platziert sind.
Weil wir das gemacht haben. Du verhinderst damit den Wärmestau im Gehäuse; klar nicht optimal ....
Er kann es einfach probieren, bringt es nichts, Türe wieder rein.
Ich denke, das bei Euch jemand fröhlich die Schränke im Hause verteilt hat...
"Geschlossene" Schränke mit Glastüren und Lüftern eigenen sich nur für "Unterflur" Belüftung (oder bei einem System wo sich die Kühlung direkt im oder am Schrank befindet.)
Hier werden spezielle Kühlgeräte verwendet welche die warme Luft an der Decke ansaugen, herunterkühlen und in den Zwischenboden blasen.
Solche Schränke haben in einem "konventionell" gekühlten Serverraum mit Wandgeräten nichts zu suchen!
Man kann sie aber leicht durch wechseln der Türen umbauen. (Manchmal müssen in den Türen nur die Plexiglasscheiben entfernt werden.
1) wir haben einen Netzwerkraum, der einen Serverschrank beinhaltet und zwei Switches. Der Raum wird durch eine Klimaanlage an der Wand raumgekühlt.
Der Serverschrank hat keine Luftdurchlässe an den Türen, sondern geschlossenes Glas.
Im Schrank herrscht eine Temperatur von 28°
die Raumtemperatur beträgt 22°
1.1) Wie hoch ist bei euch die Temperatur in einem Serverschrank und wie hoch ist die Raumtemperatur?
Der Temperaturunterschied sollte so gering wie möglich sein. Andernfalls "verbrennt" die Klimaanlage, weil sie zusätzlich heruntergeregelt werden muss, Geld durch erhöhten Stromverbrauch...
Die Temperatur im Serverraum richtet sich nach der "ASHRAE" Zertifizierung der Geräte
Es gibt zwar Geräte die mit bis mit 34 Grad betrieben werden können, aber dies sind eher Ausnahmen.
Vorallem bei SSD und NVMe Speichern ist die Lebensdauer auch von der Betriebstemperatur abhängig.
Daher sollte die Zulufttemperatur von Servern, je nach den Gegebenheiten ca 21-24 Grad betragen.
Netzwerkkomponenten können mit bis zu 28 Grad (Siehe Herstellermpfehlung!) etwas mehr vertragen, wenn sie separat gekühlt werden können.
1.2) Wie könnte ich eine Reduzierung der Schranktemperatur hinbekommen? Schränke mit Luftdurchlässen an den Türen verwenden? Sind Schränke ohne Luftdurchlässe für Raumkühlung überhaupt geeignet? Löcher in die Türen bohren? Lüfter im Inneren anbringen um einen Luftstrom von unten nach oben zu erzeugen?
Ersteinmal die Türen aushängen oder gegen solche mit Löchern austauschen.
Alternative: In diesem Serverraum ebenfalls eine Unterflurkühlung installieren. DIe Betriebskosten dieser Kühlung
sind zumeist geringer, weil sie nicht das gesamte Raumvolumen kühlen müssen...
2) in einem Serverraum haben wir zwei Serverschränke, die über den Rackboden mit kalter Luft versorgt werden. Die Schränke haben keine Luftdurchlässer. Die Schränke haben Lüfter an der Schrankdecke.
Die Klima ist auch hier auf 22° eingestellt.
Die Schränke sind ziemlich voll bepackt, weshalb am oberen Drittel eine Temperatur von 30° herrscht?
Wie könnte ich diese Temperatur verringern? Eventuell habe ich es hier mit einem "Luftstau" zutun.
Normal...
Die warme Luft wird im Schrank nach hinten transportiert und steigt dann nach oben...
Da darf es gerne mal ein bischen wärmer sein.
Entscheidend ist nur was durch die Server und sonstigen Komponenten "angesaugt" wird.
Professionelle Server und IT-Geräte zeigen daher sowohl die Einlass als auch die Auslass Temperatur an.
Solange die Einlass Temperatur unter 28 Grad liegt, würde ich mir keine Sorgen machen.
Ansonsten sollte man PEINLICHST darauf achten, das die Lüfter alle Geräte von Vorn (Kaltseite) nach hinten (Warmseite) blasen.
Dies gilt insbesondere für Switche, welche gern einmal "falsch herum" eingebaut werden.
Auch müssen in allen freien Höheneinheiten (HU) des Racks in die nichts eingebaut wurde Leerblenden stecken um die Kalt von der Warmluftseite zu trennen.
Es gibt auch von den Rackherstellern "Windleitbleche" die eine möglichst optimale Luftverteilung im Rack gewährleisten sollen.
Zusätzliche Lüfter, ausser denen die eh schon auf dem "Deckel" montiert sind ist bei dieser Kühltechnik normalerweise unnötig...
P.S.
Bitte auch die Luftfeuchtigkeit beachten!
Zu trockene Luft kann zu statischen Entladungen führen...
Ist sie zu feucht könnten wir ein "Oxidationsproblem" bekommen
Man sollte daher Werte zwischen 40 und 50% anstreben...
"Geschlossene" Schränke mit Glastüren und Lüftern eigenen sich nur für "Unterflur" Belüftung (oder bei einem System wo sich die Kühlung direkt im oder am Schrank befindet.)
Hier werden spezielle Kühlgeräte verwendet welche die warme Luft an der Decke ansaugen, herunterkühlen und in den Zwischenboden blasen.
Solche Schränke haben in einem "konventionell" gekühlten Serverraum mit Wandgeräten nichts zu suchen!
Man kann sie aber leicht durch wechseln der Türen umbauen. (Manchmal müssen in den Türen nur die Plexiglasscheiben entfernt werden.
1) wir haben einen Netzwerkraum, der einen Serverschrank beinhaltet und zwei Switches. Der Raum wird durch eine Klimaanlage an der Wand raumgekühlt.
Der Serverschrank hat keine Luftdurchlässe an den Türen, sondern geschlossenes Glas.
Im Schrank herrscht eine Temperatur von 28°
die Raumtemperatur beträgt 22°
1.1) Wie hoch ist bei euch die Temperatur in einem Serverschrank und wie hoch ist die Raumtemperatur?
Der Temperaturunterschied sollte so gering wie möglich sein. Andernfalls "verbrennt" die Klimaanlage, weil sie zusätzlich heruntergeregelt werden muss, Geld durch erhöhten Stromverbrauch...
Die Temperatur im Serverraum richtet sich nach der "ASHRAE" Zertifizierung der Geräte
Es gibt zwar Geräte die mit bis mit 34 Grad betrieben werden können, aber dies sind eher Ausnahmen.
Vorallem bei SSD und NVMe Speichern ist die Lebensdauer auch von der Betriebstemperatur abhängig.
Daher sollte die Zulufttemperatur von Servern, je nach den Gegebenheiten ca 21-24 Grad betragen.
Netzwerkkomponenten können mit bis zu 28 Grad (Siehe Herstellermpfehlung!) etwas mehr vertragen, wenn sie separat gekühlt werden können.
1.2) Wie könnte ich eine Reduzierung der Schranktemperatur hinbekommen? Schränke mit Luftdurchlässen an den Türen verwenden? Sind Schränke ohne Luftdurchlässe für Raumkühlung überhaupt geeignet? Löcher in die Türen bohren? Lüfter im Inneren anbringen um einen Luftstrom von unten nach oben zu erzeugen?
Ersteinmal die Türen aushängen oder gegen solche mit Löchern austauschen.
Alternative: In diesem Serverraum ebenfalls eine Unterflurkühlung installieren. DIe Betriebskosten dieser Kühlung
sind zumeist geringer, weil sie nicht das gesamte Raumvolumen kühlen müssen...
2) in einem Serverraum haben wir zwei Serverschränke, die über den Rackboden mit kalter Luft versorgt werden. Die Schränke haben keine Luftdurchlässer. Die Schränke haben Lüfter an der Schrankdecke.
Die Klima ist auch hier auf 22° eingestellt.
Die Schränke sind ziemlich voll bepackt, weshalb am oberen Drittel eine Temperatur von 30° herrscht?
Wie könnte ich diese Temperatur verringern? Eventuell habe ich es hier mit einem "Luftstau" zutun.
Normal...
Die warme Luft wird im Schrank nach hinten transportiert und steigt dann nach oben...
Da darf es gerne mal ein bischen wärmer sein.
Entscheidend ist nur was durch die Server und sonstigen Komponenten "angesaugt" wird.
Professionelle Server und IT-Geräte zeigen daher sowohl die Einlass als auch die Auslass Temperatur an.
Solange die Einlass Temperatur unter 28 Grad liegt, würde ich mir keine Sorgen machen.
Ansonsten sollte man PEINLICHST darauf achten, das die Lüfter alle Geräte von Vorn (Kaltseite) nach hinten (Warmseite) blasen.
Dies gilt insbesondere für Switche, welche gern einmal "falsch herum" eingebaut werden.
Auch müssen in allen freien Höheneinheiten (HU) des Racks in die nichts eingebaut wurde Leerblenden stecken um die Kalt von der Warmluftseite zu trennen.
Es gibt auch von den Rackherstellern "Windleitbleche" die eine möglichst optimale Luftverteilung im Rack gewährleisten sollen.
Zusätzliche Lüfter, ausser denen die eh schon auf dem "Deckel" montiert sind ist bei dieser Kühltechnik normalerweise unnötig...
P.S.
Bitte auch die Luftfeuchtigkeit beachten!
Zu trockene Luft kann zu statischen Entladungen führen...
Ist sie zu feucht könnten wir ein "Oxidationsproblem" bekommen
Man sollte daher Werte zwischen 40 und 50% anstreben...
@depature69
"Frage mich ohnehin, wie man zu einem komplett luftundurchlässigen Serverschrank/Rackschrank kommt. Noch nie gesehen, sowas."
Guckst Du:
https://www.conrad.de/de/19-zoll-verteilerrahmen-rittal-7391000-b-x-h-x- ...
(Sehr beliebt bei "Proofs of Concept" oder in Lehreinrichtungen)
"Frage mich ohnehin, wie man zu einem komplett luftundurchlässigen Serverschrank/Rackschrank kommt. Noch nie gesehen, sowas."
Guckst Du:
https://www.conrad.de/de/19-zoll-verteilerrahmen-rittal-7391000-b-x-h-x- ...
(Sehr beliebt bei "Proofs of Concept" oder in Lehreinrichtungen)
Oder besser komplett neue Türen mit Luftdurchlässen bestellen?
Wenn ihr eine Schlosserei im Hause habt:
Warum nicht ein Lochblech (Besser: "Hexagonales Alu Streckgitter") in der Größe der Plexiglasscheiben zuschneiden?
Ansonsten würde ich mich mit der Anfrage direkt an die Fa. Rittal in Herborn wenden:
Es gibt keines meiner Serverschrankprobleme welche diese Fa. nicht gelöst hätte...
Zulufttemperatur ist was in das Rack durch das Klimagerät gepumpt wird und Einlasstemperatur das, was die Server einziehen? Oder wie darf ich das verstehen? 21-24 Grad und unter 28 Grad sind ja auch nochmal Unterschiede.
Die Zulufttemperatur (oder "Intake Temperature") ist die Lufttempertaur welche vom Server gemessen wird.
Jede seriöse Hardware hat mehrere Temperatursensoren, welche über eine Software, (Zur Not: "Sisoft Sandra") oder durch das interne Management (iDRAC,iLO, ServerView, XClarity usw.) ausgelesen werden können.
Diese sollte die Spezifikationen des Server nicht überschreiten.
Wenn ihr eine Schlosserei im Hause habt:
Warum nicht ein Lochblech (Besser: "Hexagonales Alu Streckgitter") in der Größe der Plexiglasscheiben zuschneiden?
Ansonsten würde ich mich mit der Anfrage direkt an die Fa. Rittal in Herborn wenden:
Es gibt keines meiner Serverschrankprobleme welche diese Fa. nicht gelöst hätte...
Zulufttemperatur ist was in das Rack durch das Klimagerät gepumpt wird und Einlasstemperatur das, was die Server einziehen? Oder wie darf ich das verstehen? 21-24 Grad und unter 28 Grad sind ja auch nochmal Unterschiede.
Die Zulufttemperatur (oder "Intake Temperature") ist die Lufttempertaur welche vom Server gemessen wird.
Jede seriöse Hardware hat mehrere Temperatursensoren, welche über eine Software, (Zur Not: "Sisoft Sandra") oder durch das interne Management (iDRAC,iLO, ServerView, XClarity usw.) ausgelesen werden können.
Diese sollte die Spezifikationen des Server nicht überschreiten.
Wenn ja, ist das schlimm?
Na wenn er an der Wand stehen würde, dann wäre die Front-Heck-Zirkulation, wie sie @Dr.EVIL ja schon sehr gut erläutert hat, durch den Wärmestau hinter dem Schrank beeinträchtigt.Aber ich muss nur an Schule 9 Klasse denken, um zu wissen, dass dieser Schrank wie auf dem Bild in diesem Raum wie auf dem Bild komplett ungeeignet ist. Es sei denn, es ist ein Gewächshaus und der Server die Heizung.
@chiefteddy
Gibt es denn Klimaanlagen für Einbau in Racks? Ich würde meinen, dass diese dann nur oben im Schrank Sinn machen würde. Und das würde das Problem mit sich bringen, dass die Wasserabscheidung dann direkt oberhalb der Technik ist. Da muss man dann aber eine zuverlässige Wasserabführung haben und nicht bloß einen Tank (mit Überlauf) oder eine Verdampferwanne (habe ich alles schon gesehen).
Gibt es denn Klimaanlagen für Einbau in Racks?
Hallo,
definieren wir erst einmal: Ein Rack ist ein offener Rahmen für 19"-Einbauten und wird über die Raumklimatisierung gekühlt. Ein Netzwerk- oder Server-Schrank ist ein 19"-Rack mit "Gehäuse" - also im Schrank (geschlossen oder mit luftdurchlässigen Türen).
Für geschlossene Schränke gibt es Kühlgeräte, die du vorne, hinten, seitlich, oben, unten oder entfernt vom Schrank aufbauen bzw anbauen kannst. Siehe hier: http://www.rittal.com/imf/none/5_3955/Rittal_Technisches_Systemhandbuch ...
Ich würde meinen, dass diese dann nur oben im Schrank Sinn machen würde.
Wo die Klimaanlage steht ist doch Banane! Wichtig ist doch nur, dass die kalte Luft unten eingeblasen wird und die warme Luft oben abgesaugt.
Wasserabscheidung dann direkt oberhalb der Technik ist.
Ja, und?? Glaubs du, das die Entwickler von zB. Rittal das nicht beachtet haben und ihre Schränke zu Tropfsteinhölen umfunktionieren?
Aber: Der Betreiber ist natürlich für die Wartung - auch und gerade der Klimaanlage - zuständig! Mindestens 1 bis 2 mal pro Jahr!
Und da ist wohl eher der Hund begraben, wenn die Klimaanlage Probleme macht.
Staub und Flusen setzen nämlich die Tauwasserableitung zu. Das ist wie mit nicht regelmäßig gesäuberten Regenrinnen am Haus.
Jürgen
Genau. Mich verwirrt nur folgendes: Du schreibst oben, dass die Zuluft Temperatur (das was die Server ansaugen) 21-24 Grad betragen soll. Weiterhin schreibst du, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn die Einlass Temperatur (ich nehme mal an, du meinst damit die Temperatur, die durch die Klimaanlage in den Schrank gepumpt wird ) unter 28 Grad beträgt. Wenn ich nun aber eine Einlasstemp. von 27 Grad habe, liegt ja auch die Zuluft Temp. bei >= 27 Grad, was ein Widerspruch mit 21-24 Grad ist. Oder verstehe ich dich falsch?
Es ist, und hier muss ich chiefteddy widersprechen, nicht "Banane" wo die Klimaanlage im Raum steht!
Die Klimaanlage muss, abhängig vom Luftvolumen des Raumes und dessen Isolation, sowie der Luftverteilung (Verwirbelung) kälter eingestellt werden als vom Server benötigt, damit noch genügend kalte Luft am Server ankommt...
Die Differenz zwischen der eingestellten Kühltemperatur an der Klimaanlage, und der der Temperaturam zu kühlenden Server ankommt ist die "Verlustleistung".
Fenster, vorallem wenn diese nicht durch Folien o.ä. abgeklebt bzw. isoliert wurden, sind besonders "kontraproduktiv" und kosten im Betrieb etliche Euros, die man für sinnvollere Dinge aufwenden könnte...
Daher rate ich von normalen "Raumklimaanlagen" für die EDV Kühlung eher ab!
Besser ist es, wie bei Euch bereits praktiziert, eine "Unterflur" Klimaanlage, oder die bereits erwähnten "Close-Circuit Enclosures" wie z.B. Rittal LCP oder HPE MCS200 mit geschlossenen Racks. Die höheren Anschaffungskosten holt man, je nach Strompreis und Räumlichen Gegebenheiten binnen weniger Jahre wieder herein...
Da aber bei dir nur ein paar Switche gekühlt werden müssen, wäre eine solche Lösung ein wenig wie "mit Kanonen auf Spatzen schießen"
P.S.
Das Problem mit dem Tauwasser ist imho "relativ".
Solange die Tür zum Serverraum abgeschlossen und "dicht" ist und die Kollegen in den Nachbarbüros sie nicht im Sommer "missbrauchen" (man erlebt so einiges... ) Ist die Luft im Serverraum sauber (wird ja ständig umgewälzt und gefiltert) und so trocken, das kaum Tauwasser entsteht.
Trotzdem sollte man mit einem örtlichen Klimafachbetrieb einen Servicevertrag schließen, welcher sich die Anlage regelmäßig wartet (Filterwechsel, Reinigung des Abflusses, Funktionskontrolle, Kältemittelwechsel usw)
Hier bin ich wiede mit chiefteddy 100% "d'accord"...
Es ist, und hier muss ich chiefteddy widersprechen, nicht "Banane" wo die Klimaanlage im Raum steht!
Die Klimaanlage muss, abhängig vom Luftvolumen des Raumes und dessen Isolation, sowie der Luftverteilung (Verwirbelung) kälter eingestellt werden als vom Server benötigt, damit noch genügend kalte Luft am Server ankommt...
Die Differenz zwischen der eingestellten Kühltemperatur an der Klimaanlage, und der der Temperaturam zu kühlenden Server ankommt ist die "Verlustleistung".
Fenster, vorallem wenn diese nicht durch Folien o.ä. abgeklebt bzw. isoliert wurden, sind besonders "kontraproduktiv" und kosten im Betrieb etliche Euros, die man für sinnvollere Dinge aufwenden könnte...
Daher rate ich von normalen "Raumklimaanlagen" für die EDV Kühlung eher ab!
Besser ist es, wie bei Euch bereits praktiziert, eine "Unterflur" Klimaanlage, oder die bereits erwähnten "Close-Circuit Enclosures" wie z.B. Rittal LCP oder HPE MCS200 mit geschlossenen Racks. Die höheren Anschaffungskosten holt man, je nach Strompreis und Räumlichen Gegebenheiten binnen weniger Jahre wieder herein...
Da aber bei dir nur ein paar Switche gekühlt werden müssen, wäre eine solche Lösung ein wenig wie "mit Kanonen auf Spatzen schießen"
P.S.
Das Problem mit dem Tauwasser ist imho "relativ".
Solange die Tür zum Serverraum abgeschlossen und "dicht" ist und die Kollegen in den Nachbarbüros sie nicht im Sommer "missbrauchen" (man erlebt so einiges... ) Ist die Luft im Serverraum sauber (wird ja ständig umgewälzt und gefiltert) und so trocken, das kaum Tauwasser entsteht.
Trotzdem sollte man mit einem örtlichen Klimafachbetrieb einen Servicevertrag schließen, welcher sich die Anlage regelmäßig wartet (Filterwechsel, Reinigung des Abflusses, Funktionskontrolle, Kältemittelwechsel usw)
Hier bin ich wiede mit chiefteddy 100% "d'accord"...
Ähm, meint ihr nicht das ihr ein wenig abdriftet?
Klar, mag ja alles stimmen; aber meiner Meinung nach reicht es locker aus
a) Türen raus, oder nur offen
b) Neue Türen mit Löchern
Und über ein Rollo würde ich auch mal nachdenken, dann hat die Klima was weniger zu tun
EDIT: Ach nee, da ist ja ne Kordel, dann sind die wohl schon da.
Klar, mag ja alles stimmen; aber meiner Meinung nach reicht es locker aus
a) Türen raus, oder nur offen
b) Neue Türen mit Löchern
Und über ein Rollo würde ich auch mal nachdenken, dann hat die Klima was weniger zu tun
EDIT: Ach nee, da ist ja ne Kordel, dann sind die wohl schon da.
Kein Problem:
Raumtemperatur: Temperatur die an der Klimaanlage eingestellt wird. ("Soll")
Einlasstemperatur: Temperatur der Luft die im Server tatsächlich angesaugt wird. ("Ist")
Einfach genug?
P.S.
Um den "Ist" Wert eines Cisco Switches auszulesen kann man den Befehl "cat1#sh env all" verwenden..
PP.S.
Rollos reichen n.m.E. nicht!
Die Sonne erwärmt die Rollos und den Raum davor...
Ich würde die Fenster mit möglichst dunkler Sonnenschutzfolie bekleben (lassen).
Du wirst dich wundern wie kalt es plötzlich in dem Raum wird...
Raumtemperatur: Temperatur die an der Klimaanlage eingestellt wird. ("Soll")
Einlasstemperatur: Temperatur der Luft die im Server tatsächlich angesaugt wird. ("Ist")
Einfach genug?
P.S.
Um den "Ist" Wert eines Cisco Switches auszulesen kann man den Befehl "cat1#sh env all" verwenden..
PP.S.
Rollos reichen n.m.E. nicht!
Die Sonne erwärmt die Rollos und den Raum davor...
Ich würde die Fenster mit möglichst dunkler Sonnenschutzfolie bekleben (lassen).
Du wirst dich wundern wie kalt es plötzlich in dem Raum wird...